Skrivet av: Harpya
« skrivet: 08 januari 2013, 20:06:30 »

Visst fanns det en ventil på returen, har stängt den till hälften så deltat hamnar på 8. Kör logger så jag ska ha ögonen på vad som händer när temperaturen ute ändras, nu ligger den runt 0.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 07 januari 2013, 23:11:50 »

och ovanpå allt detta ska man komma i håg att deltat är ett resultat av den tillförda effekten.
Ju kallare det är ute desto lägre delta kommer ni notera med en fast cirkpump.

Det jag menar är att i fall en person kollar deltat när det är -10 grader så är det kanske inte det bästa tillfället att justera deltat över värmepumpen.

Moderna modeller har automatiskt justerande cirkpumpar och då är det en annan femma!
Skrivet av: moijwall
« skrivet: 07 januari 2013, 22:41:26 »

Jag har haft samma problem med min Atec. Du skall definitivt inte acceptera ett delta på 4-5 grader för pumpens verkningsgrad blir väldigt mycket sämre.
Atecens cirk pump är väldigt kraftig så jag rekommenderar en reglerventil, förslagsvis en mätande typ Optiflow.
Sen kan man göra som David säger och göra hela systemet trögare men det är väldigt mycket svårare att få rätt.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 07 januari 2013, 08:51:47 »

Du kan justera totalflödet med en injusteringsventil på, vanligtvis, returledningen till värmepumpen.
Du kan också justera flödet genom att strypa ner alla radiatorer ett snäpp, till att börja med. 

Skrivet av: Harpya
« skrivet: 07 januari 2013, 07:33:50 »

Atria 12:a
Kör cirk.pumpen på lägsta hastighet men kommer inte upp till mer än 4-5 på delta t på varma sidan, inga strypningar gjorda. Är det bara att gilla läget eller hur kan jag få upp det till 7-8 grader?

 

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!