LP-larm
« skrivet: 07 oktober 2013, 10:48:27 »
Fick LP-larm på min 1245-10. Precis när man snart firar 2 år ska det börjas... Nåja, verifierade KB-flöde på flödesmätarna (låg exakt på inställda värden) och dessutom dubbelkollade jag KB-filtret. Tips på vad jag mer ska kolla innan felanmälan? Tilläggas bör att denna VP levererades till mig helt tom på kylmedia och vid installationstillfället fick jag såklart samma LP-larm som nu. Då repades VP på plats, kyltekniker lödde något rör och återfyllde. Men ska man kanske kräva utbyte av kylmodulen innan 2-årsgränsen passerats?

Nu efter omstart av VP sÃ¥ stÃ¥r den och stampar med att göra VV. Tycker det tar lÃ¥ng tid att lyfta VV frÃ¥n 37gr till 55gr eller jag kanske inbillar mig. Oavsett sÃ¥ avläser jag KBin 8.3 °C resp KBut 7.5  °C, borde inte mitt inställda  :dt: pÃ¥ KB vara konstant dvs ca 4  °C? Eller förändras  :dt: sÃ¥ mycket frÃ¥n vintertid med kall köldbärare mot nu?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: LP-larm
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2013, 10:57:49 »
Verkar som vp tar lite energi ur kb för nog borde deltat vara större än så även om det kan variera lite under året.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad ltfrebac

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +1/-0
SV: LP-larm
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2013, 11:15:20 »
Kollade av givarna pÃ¥ KB genom att tvängsköra KB-pumpen. KB-ut visar 0,8 grader mer än KBin sÃ¥ deltat blir nÃ¥got större, nu avläser jag 8.0/6.5 vid värme-körning. (plus de 0,8 som givaren diffar ger  :dt: pÃ¥ 2,3  °C. Kanske mer normalt? Vintertid ligger jag pÃ¥ 0/-4 vet jag.
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: LP-larm
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2013, 11:28:20 »
Har för mig att diffen brukar vara större i början på säsongen delvis pga låg framledning och delvis pga varm brine vilket gör att vp lämnar hög effekt och tar mycket energi ur kollektorn.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: LP-larm
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2013, 11:39:33 »
Jag skulle kräva utbyte av kylmodul, en lagad anläggning känns inte lika stabil som en som är tät frÃ¥n början.  :-\
Grejerna ska ju hålla i uppåt 20 år...
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: LP-larm
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2013, 13:18:02 »
Vid en värmekörning så här års är framledningstemperaturen låg och borrhålet varmt. Låt oss därför anta att pumpen ger 10 kW. Med COP=3,5, 2,3 graders temperaturdifferens och 650 meter slang blir tryckfallet över slangen mer än 2 bar. Det finns inga köldbärarpumpar som ger så hög tryckuppsättning. Värmepumpens effekt är förmodligen inte mer än hälften av vad den borde vara.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ltfrebac

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +1/-0
SV: LP-larm
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2013, 16:45:03 »
SÃ¥ Roland, du menar att nÃ¥got är galet? Är inte med pÃ¥ din beräkning om tryckuppsättning mm men men...  Ska testa att köra 3kW endast tillskott och se vad jag fÃ¥r för VBdiff sen räkna ut flödet och därefter verklig effekt med kompressor. Men jag anar att nÃ¥got är lite galet...
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: LP-larm
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2013, 19:28:59 »
Helt klart är nått knepigt om LP löser trots att KB-flödet är OK.
Troligaste orsaken är läcka på köldmedium, speciellt eftersom den tidigare är lagad.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: LP-larm
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2013, 20:52:31 »
Jag kanske var lite väl kortfattad men om pumpen ger 10 kW och därmed tar lite mer än 7 kW frÃ¥n borrhÃ¥let och temperaturdifferensen är 2,3 grader gÃ¥r det att räkna ut flödet i köldbärarslangen. Det blir 0,77 L/s. Det och längden pÃ¥ slangen ger ett orimligt högt tryckfall. Enda sättet att fÃ¥ ett tryckfall som en cirkulationspump kan klara är att 2,3 graders differens inte orsakas av högt flöde utan av lÃ¥gt effektuttag frÃ¥n köldbäraren. Det styrks av att det tar lÃ¥ng tid för en varmvattenkörning. 



5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: LP-larm
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2013, 21:01:13 »
Har du räknat pÃ¥ en enkel slinga eller dubbla lika lÃ¥nga slingor  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad ltfrebac

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +1/-0
SV: LP-larm
« Svar #10 skrivet: 07 oktober 2013, 21:04:07 »
Nu har jag två slingor 400 + 250 m. Flödar 28lps totalt genom dessa med kbpump på 75%. Men detta har varit konstant sen installationstillfället, det som ändrats är min dT på KB (och LP-larmen förståss).

Stor fråga: Är det MÖJLIGT att ha luft i VP som orsakar LP-larm trots att jag har korrekt indikerat flöde på KB??? Då jag är installatören är det viktigt att kollat av dessa grejor innan man ringer hit en VP-servicemänniska...
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: LP-larm
« Svar #11 skrivet: 07 oktober 2013, 21:23:34 »
Luften borde ställt till med problem tidigare kan man tro om det nu är luft. Prova att köra med elpatron och jämför deltat och kör loggning du kan visa för service killen vid ev diskussion.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: LP-larm
« Svar #12 skrivet: 08 oktober 2013, 16:47:39 »
Nu har jag två slingor 400 + 250 m.
Jag borde ha insett att det handlade om två slingor när det var 650 meter. Räknade på en. Pinsamt.

Gör elpatrontestet med 6 kW elpatron eller mer. Vet man inte om värmebärargivarna visar lika blir felet i effektbestämningen minst om pumpens och elpatronens effekt är lika när man gör testet. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: LP-larm
« Svar #13 skrivet: 08 oktober 2013, 16:58:31 »
Även solen har sina fläckar ;) skulle inte kalla det pinsamt du kan i alla fall räkna ut tryckfallet.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad ltfrebac

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +1/-0
SV: LP-larm
« Svar #14 skrivet: 08 oktober 2013, 19:41:01 »
Nu bryter den på LP så snabbt så något uteffekttest ät inte görbart öht. Felanmält nu iaf så bara vänta in kyltekniker...
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!