3,3 graders skillnad är mycket. Som sagt, högre värmekurva behövs så radiatorerna ger tillräckligt med värme.
Om det är en manuell golvvärmeshunt kan den behöva strypas lite om inte golvvärmetermostater redan hinner stänga.
Tänkte på om det finns en golvvärmecentral med golvvärmetermostater i alla rum med golvvärme? Att man kan ha rumsgivare till F730 är en annan sak och den ska heller inte vara styrande utan bara visa temperaturen om man har golvvärme.
Ser väl ut som LK ställdonen är stängda, utom en? Klart flödet blir högt i den återstående slingan då, och tempdiff lågt följaktligen.Men just i detta fall borde väl även radiatorer få ordentligt flöde?Cirkpumpen bör ju ställas in vid öppna termostater.
Längst ner till höger på din första bild kan du ställa hur mycket värme som går in i golvärmesystemet.Det är en skala mellan 1 och 5, funkar bra med 3 hos oss som också har element uppe och golvvärme nere. Kör med kurva 7(0).Se bifogad bild hur min är inställd.Mvh