Författare Ämne: Stänga av elpatron ?  (läst 4262 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad HipShot

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
Stänga av elpatron ?
« skrivet: 12 mars 2010, 11:30:52 »
Hejsan alla glada pÃ¥ detta eminenta forum som varit en riktig inspirationskälla när dom egna idéerna börjat tryta  :)

Jag har en vvm300 med f2025 tillkopplad och har på tok för höga elräkningar.
Förra månaden kom det en på 7800.- för ett 150kvm 2plans villa.
Visserligen har vi haft ganska kallt här men inte så kallt att pumpen inte ska hjälpa till.

Hade ganska stora problem med hög returtemp men det löstes efter tips härifrån genom att sänka hastigheten på cp.
För att minska strömförbrukningen ytterligare sänkte jag strömmen till patronen till det lägsta men den går konstant iaf.
I dagsläget när det ligger runt +2 ute dygnet runt borde pumpen gå hela tiden och inte patronen men så är inte fallet.
pumpen startar nästan aldrig och patron går på läge ett hela tiden.

Så hur stänger man av patron ??
Hittat att man ska slå på höst/vårläge men när jag trycker på driftknappen får jag bara upp Auto, vinter och sommar.

Någon som kan tala om vad jag gör för fel ??

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Stänga av elpatron ?
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2010, 11:53:18 »
Detta låter som ett katasrofalt fel. Kontakta inst och låt dem fixa så att den funkar som den ska. Som den går nu måste vara fel

Utloggad HipShot

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Stänga av elpatron ?
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2010, 12:54:06 »
Var ner å pillade lite på pannan nu och helt plötsligt fanns det som inte fanns igår...
Vår/höst läget som ska stänga av patron helt fanns där, helt magiskt.

slog på det å trodde allt var frid å fröjd men ack vad jag bedrog mig.
Pumpen startar men patron går iaf.

får nog ta å ringa nibe i eftermiddag å höra med dom.

Utloggad Zääta

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Stänga av elpatron ?
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2010, 13:53:36 »
Var ner å pillade lite på pannan nu och helt plötsligt fanns det som inte fanns igår...
Vår/höst läget som ska stänga av patron helt fanns där, helt magiskt.

Konstigt nog är Vår/Höst läget svårt och få in, jag har haft samma problem. Du kanske har noterat att pannan inte svarar
på varje knapptryckning (driftlägesknappen). Prova och håll in knappen en längre tid, alt. tills dess att den ändrar läge.

//Zääta
Hus i Södertälje byggt 1966, ca 135 kvm uppvärmd yta i 1 1/2 plan, vattenburen värme, enkelrör. Tilläggsisolerat -91.  Installerat Nibe Fighter 2025-8kW ansluten till VVM300 okt 2009.
Tidigare 26 MWh (2008) årsförbrukning. Förbrukning 2010 16 MWh.

Utloggad jonasb

  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • e-logger
SV: Stänga av elpatron ?
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2010, 15:12:43 »
Jag är inte säker på att det ä onormalt - tänk på att elen i februari kostade ~1:80 /KWH (om du har rörligt).

Det innebär att hela huset dragit 6,4 KW i medel - 2 KW av dessa är hushållsel?
Det skulle i såfall innebära att värmen bidragit med 4,4 KW i medel.
Under Feb. var det -7 grader i medel (i Stockholm) - låt säga att den har ca 2 i COP (-7/50)
och kompressorn drar 2,5 KW vilket innebär att du i snitt har haft 2KW i tillsats och att värmen
du i medel tillfört har varit (2,5*2 + 2) = 7KW. Alternativet utan vp hade varit 7 + 2= 9KW,
eller 9*24*28*1,8=10900 Kronor för Feb.
Ja vet att detta är starkt förenklat, men jag är inte säker på att det är orimmligt för ett dåligt
isolerat hus i Stockholmstrakten eller norr därom.

MVH/Jonas
1790 tals stockhus i Stockholmsområdet, 140 m2 uppvärmd yta, konverterat till vattenburet 2007-2009, golvkomfortvärme + radiatorer, 50 m Aqua quattro kulvert, VVC, Nibe split installerad Dec 2009.

Utloggad HipShot

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Stänga av elpatron ?
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2010, 16:42:08 »
Har nu på eftermiddagen varit i kontakt med nibe och fick då hjälp att ställa om några utav alla dessa förbenade gradminuter som
hade hoppat snett så nu går iaf inte patron.

Men nu stannar den iaf för att returtempen är för hög.
Får låna en irtermometer på måndag så ska jag kolla så elementen är ok.

Jo det är onormalt med tanke på att förra vintern låg vi inte ens i närheten av dessa elräkningar, förvisso har det ju varit lite kallare denna vintern men inte så att det ska motivera ett nästan dubblerat pris.

Men med tanke på att pumpen nästan inte alls gått å att patron gått på läge 3 under nästan 2 månader så är jag ju inte så förvånad heller...

Men jag hoppas att det blivit löst nu.

Vad kan man mer göra när det är problem med hög returtemp ??

Utloggad Zääta

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Stänga av elpatron ?
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2010, 17:06:07 »
Vad kan man mer göra när det är problem med hög returtemp ??

Prova och ställ ner CP ett snäpp till och kanske sänka värmekurvan, det funkade för mig. Man får
prova sig fram. För liten volym i radiatorkretsen kan vara orsak också.

Kika lite på denna tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29175.0

//Zääta
Hus i Södertälje byggt 1966, ca 135 kvm uppvärmd yta i 1 1/2 plan, vattenburen värme, enkelrör. Tilläggsisolerat -91.  Installerat Nibe Fighter 2025-8kW ansluten till VVM300 okt 2009.
Tidigare 26 MWh (2008) årsförbrukning. Förbrukning 2010 16 MWh.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Stänga av elpatron ?
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2010, 17:19:55 »
I dagsläget när det ligger runt +2 ute dygnet runt borde pumpen gå hela tiden och inte patronen men så är inte fallet.
pumpen startar nästan aldrig och patron går på läge ett hela tiden.

Om detta stämmer så är det inte bra. Om du vill ha hjälp så finns det en bra firma i sthlm som heter FMT RÖR de har service på nibe och har 6 man som bara sysslar med det.

Utloggad emil303

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: TYRINGE / SKÃ…NE
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Stänga av elpatron ?
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2010, 21:12:35 »
PÃ¥ följande vis hittar du vÃ¥r/höstläget  nu pÃ¥ vintern... Klicka pÃ¥ lägesknappen tills vinterläget dyker upp, vänta där nÃ¥gra sekunder sÃ¥ hoppar den över till höstläget sen aktiverar du genom returknappen ... Vet inte varför det är sÃ¥ men utgÃ¥r frÃ¥n att det handlar om kall utetemp... FramÃ¥t vÃ¥ren hittar man höstläget direkt...

MVH Emil

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 203
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!