Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Oroande tendenser  (läst 10817 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

admin

  • Gäst
admin
Oroande tendenser
« skrivet: 23 september 2004, 08:53:22 »
Sitter just och tittar på vår elkonsumtion och kommer nu att redovisa så pass utförliga fakta som jag kan få fram med hjälp av mina loggningsnoteringar

Redovisar senaste 12 månaderna.

Total elförbrukning 030923-040923 =22471 kWh

Timmar VP-drift 3319  = ca. 7401 kWh

Antal start/stopp per dygn blir 11.66 över ett år.

Genomsnittlig drifttid/start är ca 47 minuter.

Avgiven effekt =ca. 24892 kWh

Cop 3.36 inklusive cirkpumpar.

(teoretisk med ledning av tillverkarens uppgifter samt att jag har en till stora delar känd och tämligen stabil framledningstemp under de flesta drifttimmarna)

Med ledning av ovanstående indikerar detta en total effektförbrukning om inte mindre än 47363 kWh/år.

Vi är 2 vuxna och 2 barn.

Kända effektförbrukare är bland annat:

Cirkpumpen till Poolen, den drar ca 1800 kWh/Ã¥r.

Krypgrundsavfuktaren totalt 861 kWh/Ã¥r.

Värmepumpsvärme till poolen = ca 2584 kWh (driveffekt)


Utan poolen och krypgrundsavfuktaren skulle vi således ligga på en total elförbrukning av ca 17226 kWh/år.

Jag tror att de största bovarna för oss när det gäller den höga andelen hushållsel är dålig karaktär när det gäller att stänga av följande förbrukare när de inte används/behövs.

Belysning
TV-apparater
Datorer

Summa summarum förbrukar vi dock trots allt bara 47% av den förbrukning vi skulle ha haft utan värmepumpen, den relativt dåliga besparingen i % räknat beror alltså i hög utsträckning på hög hushållsel-förbrukning.

Enligt mina beräkningar har vi under året gjort av med ca
15070 kWh hushållsel.

Märk dock att i dessa siffror ingår avfuktaren, poolcirkpumpen och ca 876 kWh till golvvärmen (el) i badrummet.

Med dessa avräknade från hushållselförbrukningen hamnar vi på:

11533 kWh Hushållsel.

Inte så pjåkigt ändå, ligger ju bara på det dubbla om man jämför med de flesta här i forumet!!!

Jag fattar inte hur det går, men det gör det ju bevisligen.

Synpunkter och tips på vad vi gör fel emottages tacksamt :-[
« Senast ändrad: 23 september 2004, 09:13:54 av Rickard »

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
Re:Oroande tendenser
« Svar #1 skrivet: 23 september 2004, 11:58:52 »
Skaffa 2 saker + penna och papper.

sak 1: sen separat elmätare på VP'n (TRUST NO ONE)
alla bedyrade att min VP'n visade rätt och skulle vara ärlig på förbrukad el. det är den säker (på kompresson). men min hushålls el gick upp betydligt när VP'n installerades. känns som om vp'n gömmer förbrukningen. Jeppe har/hade samma känsla fir sin nibe om jag inte min fel.

sak 2: Elmätare för 240v a 200kr på CO, max 3600w
starta mät. alla saker du kan hitta :)

Papper och penna: skriv upp allt du ser och mäter. se om du kan hitta något som drar mer. Det troliga är att en massa små saker som gör allt.

Motorvärmare och kupevärmare brukar kunna få elmätaren att flyga. tvättmaskiner/disk förbrukar en hel del, för attinte tal om torktummlare. är dessa gamla så kan dom sluka ström i mängder.

Skaffa låg energi lampor där du har lyset på längst stunder, vardagsrum kök och hall för att några exempel.

Kolla alla desa smÃ¥ trafos laddare som brukar finnas till el prylar. skaffa en skarvsladd med strömbryter för datorer som du stoppar i tex skrivaren trafo mm.  ett extra tryck efter att du stängt av och all är garanterat ej strömförbrukande.
   

CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Oroande tendenser
« Svar #2 skrivet: 23 september 2004, 13:54:44 »
Rickard

jag har ju gott om tid, jag kan komma med släpvagnen.
Nog ska vi kunna städa upp hos dig  ;D  NÃ¥n ska ju städa upp oxÃ¥!!    8)

sen blire kortleksspel o fia med knuff  i stearinljussken pÃ¥ kvällarna.

Kanske inte så trendigt men vafaxx nåt måste göras 50´kwh, du skulle ju behöva flytta Forsmark upp til dig!!!

köp grenkontakter med strömbrytare på, 25 spänn styck på typ Rusta eller nåt.
Standbyströmmen på din maskinpark är nog väsentlig :o

badrumsgolvet slukar nog mer än du tror, in med en trasmatta där sänk tempen säg att den gÃ¥tt sönder igen  ;D >:(

el till vp förrutom poolen ligger ju riktigt lÃ¥gt, rätt bra dom där tapesterade renstängslen!!  ;D

Men  du har väl en mix mellen tvätt/torkt./disk-maskinsvärme resp, tv video dvd stereo bioanl. datorer skrivare fax modem.... värme.   :o :o
En modern form av luftvärme som du uppfunnit alt. optimerat ;D  
Optimerad drift är alltid optimalt, fast ingen regel utan undantag   :P

Om du haft timmar på tillskottet kunde vi jobbat med det men det har du ju inte!!!

Sen vet jag inte nÃ¥t mer klockrent!?  :-[




Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
Re:Oroande tendenser
« Svar #3 skrivet: 23 september 2004, 14:40:00 »
Citera
En modern form av luftvärme som du uppfunnit alt. optimerat

hmmm, du kanske kan räkna bort 1000 kwh från hushållsströmmen och kalla det eltillskott VP ;D ;)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

admin

  • Gäst
admin
Re:Oroande tendenser
« Svar #4 skrivet: 23 september 2004, 14:44:36 »
Citera
sak 1: sen separat elmätare på VP'n (TRUST NO ONE)
alla bedyrade att min VP'n visade rätt och skulle vara ärlig på förbrukad el. det är den säker (på kompresson). men min hushålls el gick upp betydligt när VP'n installerades. känns som om vp'n gömmer förbrukningen. Jeppe har/hade samma känsla fir sin nibe om jag inte min fel.

Jag är just på väg till energiverket för att återställa lite pryttlar från sommarens bredbandsprojekt. Skall höra med dem om de har några gamla liggande, de håller på att sätta in fjärravlästa elmätare i Kommunen nu, så det borde finnas.

Citera
sak 2: Elmätare för 240v a 200kr på CO, max 3600w
starta mät. alla saker du kan hitta  

Har en, men jag skall ta tag i den biten så småningom.

Citera
köp grenkontakter med strömbrytare på, 25 spänn styck på typ Rusta eller nåt.
Standbyströmmen på din maskinpark är nog väsentlig

Jag har sÃ¥ mÃ¥nga sen förr att de röda lamporna som sitter i on/off-knapparna nog drar nÃ¥gra hundra watt  ;)

Har dessutom fjärrstyrda vägguttag (naturligtvis  ;) ) som jag kopplat all datautrustning till, sen jag stängt av datorn bryter jag hela reaktorn  :o :o :o
Problemet är att jag bara har 5-6 timmars sömnbehov (kolla in vilka tider mina inlägg skrivs...) så den avslagna tiden blir inte så lång.

Citera
Motorvärmare och kupevärmare brukar kunna få elmätaren att flyga. tvättmaskiner/disk förbrukar en hel del, för attinte tal om torktummlare. är dessa gamla så kan dom sluka ström i mängder.

Tycker jag sköter det ganska bra, men det är klart, garaget är ju fullt med snickerimaskiner och andra nyttigheter, så bilarna får gott stå ute hela vintern. Visst blir det ett antal timmar/dygn med ca 1200W (800 cupe + 500 motorv.)

Citera
Skaffa låg energi lampor där du har lyset på längst stunder, vardagsrum kök och hall för att några exempel.

Har en hel del lågenergilampor, men sambons käraste ägodel är en halogen-up-ligt med 300 Watts lampa. Vår och höst används den som tillfällig värmehöjare när det känns lite kyligt inomhus!
Att slänga ut den kräver nog ett väldigt bra förhanlingsklimat.

Citera
badrumsgolvet slukar nog mer än du tror, in med en trasmatta där sänk tempen säg att den gÃ¥tt sönder igen  

Funderar starkt på att bryta ut den eländiga klinkern, och dra in (nu tände dottern up-ligten - mätarn snurrar nu med dubbel hastighet!) ett vattenburet element i stället, eller ett gäng handukstorkar kanske, vi får se.

Citera
Men  du har väl en mix mellen tvätt/torkt./disk-maskinsvärme resp, tv video dvd stereo bioanl. datorer skrivare fax modem.... värme.  
En modern form av luftvärme som du uppfunnit alt. optimerat  

Det ligger mycket i vad du säger, kanske om man skulle dra ett spirorörs-system med frÃ¥nluft frÃ¥n alla värmealstrande apparater och köra frÃ¥nluften via en FLM30 - skulle tro att jag hamnade pÃ¥ ca 15 grader pÃ¥ inkommande KB med ett sÃ¥nt system  ???

Jag skall försöka jobba mer med mina fjärrstyrda stömbrytare (de drar säkert ström de med i.o.f.s.) så att man på ett relativt rationellt sätt kan bryta strömmen till det mesta som ligger och drar trots att det inte behövs.

Snart kommer bredbandsroutern med, den har väl förmodligen en trafo till sig den med...

Tack för alla tips!
Från

/Rickard (Forsmark3)

admin

  • Gäst
admin
Re:Oroande tendenser
« Svar #5 skrivet: 23 september 2004, 18:32:59 »
Nu har jag varit på elverket och snålat mig en liten behändig elmätare som skall kopplas in så att jag kan logga VP:ns elförbrukning.


Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
Re:Oroande tendenser
« Svar #6 skrivet: 23 september 2004, 20:53:05 »
Den var en smutt sak.... min ser ut som en standard (hmmmm) ensådan med snuurskiva och transparant "box" .
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad Norrlänningen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Oroande tendenser
« Svar #7 skrivet: 23 september 2004, 21:29:17 »
Jag faller väl in i kören...

1. Gör något åt standbyläget....24 timmarX365 dagarX antal år...

2. Samvetsfråga..när drogs kyl å frys fram senast å damsögs rejält? En doldis...men det brukar hjälpa till å smygdra

3. Det däringa badrumsgolvet.....

4. Ut med 300 wattslampan...köp en 12 påsar värmeljus som kompensation, eller säg nått om att gardinerna ser konstiga ut i det ljuset... ;D

Du avslutar med att nämna Routerns trafo, Rickard...som du rullar pÃ¥ med förbrukningen sÃ¥ blir det snart trafomätning för dig ;D ;D 8)  
« Senast ändrad: 23 september 2004, 21:32:03 av Norrlänningen »
Allt går, det är bara olika svårt

Utloggad FredrikO

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Oroande tendenser
« Svar #8 skrivet: 23 september 2004, 21:36:18 »
Kolla sÃ¥ inte grannen tjuvkopplat in sig pÃ¥ nÃ¥got av dina eluttag.  ;D
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.

admin

  • Gäst
admin
Re:Oroande tendenser
« Svar #9 skrivet: 23 september 2004, 22:23:34 »
Fin elmätare va! dessutom helt ny!

Räkneverket stÃ¥r pÃ¥ 2.9 kWh, det fÃ¥r man ta  ;D

Dom skall byta ut alla elmätare nu, jag försökte få dem att lämna dem till mig så att jag skulle kunna leverera till er andra loggare, men det verkade inte helt lätt.

Får försöka med nån högre upp i hierarkin...

Utloggad Norrlänningen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Oroande tendenser
« Svar #10 skrivet: 23 september 2004, 22:25:55 »
Var en CEWE-mätare va? Fina grejjer. Blir en j*vla massa mätare "över" nu, 2009 äré ju lag på fjärravläsning...mååååånga mätare bliré

Drömmer själv om en Kamstrup

(In pÃ¥ http://www.kamstrup.se/contents/tech_info/user_guidelines/user_guidelines.htm) välj kamstrup 382 electricity meter Ã¥ lek. CEWE:s Delta vore ocksÃ¥ nÃ¥got sÃ¥ löjligt roligt att logga med  ;D
« Senast ändrad: 23 september 2004, 22:42:36 av Norrlänningen »
Allt går, det är bara olika svårt

admin

  • Gäst
admin
Re:Oroande tendenser
« Svar #11 skrivet: 23 september 2004, 22:35:30 »
Jepp, CEWE, och många mätare blir de.

De pratade om att de skulle destrueras och att det krävdes intyg på det. (inte min, men de andra 15000)

Är det någon som fattar varför, är de att anse som ett dödligt vapen???

Utloggad Norrlänningen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Oroande tendenser
« Svar #12 skrivet: 23 september 2004, 22:48:01 »
Betänk följande, du skulle "få tag i" ex 100 mätare, manipulera dem på ett eller annat sätt (allt går med rätt kunskaper och plomberingarna är ju redan brutna i o m nedtagningen så det blir svårt att bevisa ingrepp).

Du ringer sedan ex aftonbladet och säger jag har gjort en upptäckt här, elbolagens mätare går fel. Aftonbladet säger VAAAA..testar dina 100 mätare, och vad tror du står på förstasidan dagarna efter?

Detta är bara ett, av många, scenarion och anledningar.

Funderat lite mer...har en tendens att bli lite väl konspirationsteoretisk ibland, speciellt på kvällskvisten :-[

Tror faktiskt vid närmare eftertanke att det är enklare än sÃ¥. Skulle tro att man vill ha ordning och reda pÃ¥ grejjerna. DÃ¥ mätningen och förskottsbetalningen försvinner sÃ¥ gör ocksÃ¥ mätarna det och man fÃ¥r papper pÃ¥ att de är destruerade och kan därmed mäta och följa upp jobbet pÃ¥ även detta sätt, man blir ocksÃ¥ av med 100 000-tals mätare som "ingen" har nÃ¥n användning för.  Man äger mätaren, har ingen användning för den, dÃ¥ ska den destrueras, dÃ¥ det beslutet är taget, dÃ¥ har avtal skrivit etc och dÃ¥ gäller de, gubbarna pÃ¥ fältet har säkert stenhÃ¥rda order att inte lämna en mätare till nÃ¥n.  Att det sedan finns sÃ¥dana som oss, tja...Rickard fick ju vad han ville ha   8)  8)  8)
« Senast ändrad: 23 september 2004, 23:21:32 av Norrlänningen »
Allt går, det är bara olika svårt

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
Re:Oroande tendenser
« Svar #13 skrivet: 24 september 2004, 08:52:40 »
hmmm.... det hÃ¥ller inte om du anser att din mätare gÃ¥r fel sÃ¥ mÃ¥ste du nog bevisa det pÃ¥ ett merkontrollerat sätt :)  

Bra försök skulle kunna tänka mig en sådan eller ett par fär att kolla bastu och motorvärmarna mm.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Oroande tendenser
« Svar #14 skrivet: 24 september 2004, 23:41:10 »
Citera
Du avslutar med att nämna Routerns trafo, Rickard...som du rullar pÃ¥ med förbrukningen sÃ¥ blir det snart trafomätning för dig    

Ja och 40 i omräkningsfaktor sug på den

Inge bra med upplighten som extra värme, om den höjer tempen dÃ¥ släcks (bromsas) kanske vp, bättre om ni ökar lite pÃ¥ vredet pÃ¥ VP.  iofs marginellt.

Ja har lämnat tillbaka släpvagnen, förhandlar med kusinen nu han har lastbil med skÃ¥p, en sÃ¥n med lÃ¥ngsläp, dÃ¥ kan vi sanera, jag kan komma till veckan  ;D ;D ;D
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!