Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Nocria haveri 2/5 Hetgastemperatur för hög  (läst 8891 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2435
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nocria haveri 2/5 Hetgastemperatur för hög
« Svar #15 skrivet: 29 juni 2015, 00:05:21 »
Om du Ser frost halvägs på röret kanske du skulle se över isoleringen?
Och det är ju klart att om du inte har någon isolering sjunker dessa 55grader till ingenting och innedelen kommer aldrig i gång

Utloggad Micke_80

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 273
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nocria haveri 2/5 Hetgastemperatur för hög
« Svar #16 skrivet: 29 juni 2015, 00:59:36 »
Jag har ju då meckat lös plastkåpan inne, särat på isoleringen för att se i vilken takt kylan kommer in. Och det borde med cirkulation ta cirka en sekund innan röret blir kallt inne inte 10 minuter. Sen tvivlar jag på att ett rör avger så mycket värme/kyla att det skulle helt ta bort funktionen av en llvp.
Det tempo mina rör blir kalla passar bättre in på vatten/gas ledningsförmåga. Har man minus i ena änden av ett rör så efter ett tag sprider sig kylan utan cirkulation.
Jag har ingen cirkulation antingen pga gasbrist, cirkulationspumpsemester, felaktiga givare eller 100 andra saker jag inte kan. Att 6kw kyla försvinner i ett 3meter långt rör tror jag dock inte.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.

Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nocria haveri 2/5 Hetgastemperatur för hög
« Svar #17 skrivet: 29 juni 2015, 08:37:52 »
Det finns ingen cirkulationspump i en luft/luft-VP. Kylmediat drivs runt av kompressorn.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Micke_80

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 273
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nocria haveri 2/5 Hetgastemperatur för hög
« Svar #18 skrivet: 29 juni 2015, 13:00:18 »
Jo jag utgick ifrån det därav mina "". Är väl ett kylskåp på steroider mer eller mindre så allt sitter väl i kompressorn. Då denna fungerar finns det några troligare kandidater än kylmedelbrist?
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.

Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>

Utloggad Micke_80

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 273
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nocria haveri 2/5 Hetgastemperatur för hög
« Svar #19 skrivet: 30 juni 2015, 02:24:48 »
Måste bara kräkas lite. Ringde idag och frågade om vad eventuell påfyllning skulle kosta av min Nocria. 4-5 tusen kronor minst....
Frågade även vad dom tog för en installation av en pump och fick svaret (om vi inte får sälja pumpen installerar vi den inte vi har nog fullt upp).
Vet att det är olika certifieringar mm men detta var inte problemet i det här fallet. Kan bara dra slutsatsen att om man tar 4-5tusen för vad som enligt han var en timmes jobb (frågade specifikt om pris på enbart påfyllning ingen felsökning eller läckagekontroll) så tjänar man fanimig för bra. Då man inte heller tycker 3 timmars jobb för 6000kr är lönt att göra för att man inte tjänar 5000 extra på värmepumpen är det för bra marginaler.
Jag kan få en snickare, elektriker, vvs-kille att mer eller mindre bli inneboende för 6000kr men en kylfirma orkar inte ens sätta sig i bilen.

Vet att det finns folk/företag som sliter och har det mindre fett men kan bara konstatera att i Norrbotten där jag bor är så inte fallet. Och börjar förstå alla trådar jag läst om certifieringar och mygel och lagar och skit. Känns lite som Copyswede måste jag säga.

Nu har jag gnällt klart

Peace out
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.

Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>

Utloggad HansMarten

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 730
  • Karma +0/-0
  • Kan lite om mycket=)
SV: Nocria haveri 2/5 Hetgastemperatur för hög
« Svar #20 skrivet: 02 juli 2015, 18:33:29 »
Tror du har ringt fel firma, de har fullt upp och säger nej tack till mer jobb genom att de dig ett rån-pris..
Ring en liten firma och be om ett "service" pris. Där jag bor brukar det var 900-1400 kr för en enkel check-up. Behöver de fylla gas kostar det per kg, + någon timmes vacuumsugning. Här tar en kyltekniker 650kr/timme+moms. Vad gasen kostar vet jag inte men någon tusenlapp/kg gissningsvis. Du bör klara dig på 2-3 lappar för att få kollat och fyllt.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/Ã¥r   ( 25 kwh/m2/Ã¥r !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

Utloggad Micke_80

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 273
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nocria haveri 2/5 Hetgastemperatur för hög
« Svar #21 skrivet: 03 juli 2015, 13:21:35 »
Jo det billigaste pris jag fick var 2-4 tusen för påfyllning så blir en ny FH35 istället. Landar runt 15k med installation känns som en tryggare kalkyl än att lägga upp till 4 tusen på en pump som kan bränna någon annan del på 4 månader.
Men där jag bor tror jag inte mÃ¥nga kyltekniker ligger pÃ¥ 650kr/tim känns mer som det dubbla.  Sen att ha den timpenningen men vägra installera frÃ¥n byggställning och med 100 andra villkor pÃ¥ hur INSTALLATÖREN kräver att jobbet ska göras leder mig till slutsatsen att i alla fall i Norrland är det en väldigt skyddad bransch med för fÃ¥ aktörer.

Hittade till slut en mindre firma som kunde tänka sig att installera på den ofantliga höjden 180cm över mark. Alla firmor fick veta höjden och att jag själv skulle sköta alla lyft, en av 5 tillfrågade "godtog" dom arbetsförhållandena. Humor.....
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.

Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2435
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nocria haveri 2/5 Hetgastemperatur för hög
« Svar #22 skrivet: 03 juli 2015, 21:15:01 »
Kan du vänta till nästa år vid den här tiden så kör jag förbi, så skall jag fixa det till ett mycket lågt pris...

Utloggad Micke_80

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 273
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nocria haveri 2/5 Hetgastemperatur för hög
« Svar #23 skrivet: 03 juli 2015, 23:28:55 »
Vet inte om det var ett försök till sarkasm eller om jag bara inte fattade det. Men var det sarkasm utveckla gärna.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.

Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2435
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nocria haveri 2/5 Hetgastemperatur för hög
« Svar #24 skrivet: 09 juli 2015, 21:33:37 »
Jag har planerat resa vid denna tidpunkt nästa år uppåt i landet ängs kusten men jag tror inte du vill vänta så....

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!