Johannes Persson

  • Gäst
Johannes Persson
För många kompressor starter
« skrivet: 14 maj 2012, 20:40:25 »
Har en IVT HE 9 med en arbetstank på 100 Liter som varit igång från den 22:e februari till idag 14:e maj. Har ett Souterräng hus på ca 200 kvadrat fördelat lika på två plan. Direktverkande el när vi flyttade in men har nu konverterat nästan hela ytan på övre plan till vattenburen golvvärme, men fortfarande el i källaren tills vi byter till radiatorer.

Mitt problem är att min kompressor i VP:en har startat 6000 ggr på dessa ca 84 dagar. Varav 5500 ggr till värme och 500 ggr till vatten.

NÃ¥gra tankar...?

Utloggad goransson89

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Man lär sÃ¥ länge man lever!
SV: För många kompressor starter
« Svar #1 skrivet: 14 maj 2012, 20:50:52 »
65ggr / dygn för värme... Jag tycker att det låter lite mycket.

Det första jag tänker på är att det är för lite vatten i systemet och/eller för lite värmebehov? Mycket av värmen nere går ju uppåt in i just golvet... Så vattnet kyls inte ner specielt mycket. :)

Vad har du för framledning och retur? :)

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: För många kompressor starter
« Svar #2 skrivet: 14 maj 2012, 20:54:41 »
Ojoj. Det blir en start var 20 minut det.. Vet inte hur Ivt kör, men på en Thermia är det max. Får du inga larm? Är det varmt inne?
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: För många kompressor starter
« Svar #3 skrivet: 14 maj 2012, 21:08:31 »
Hur är hastigheterna på cp om den i vp går mycket fortare än den som går till golven bör tanken laddas fort och kompressorn stannar men golvvärme brukar ha hög cirkulation Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: För många kompressor starter
« Svar #4 skrivet: 14 maj 2012, 21:10:46 »
Eftersom det är kopplat med en arbetstank så bör du kolla att du inte har för hög kurva inställd.
Risken är att alla termostater stryper så att VP:n i princip endast värmer tanken och 100 liter är inte tillräckligt för en 9 kW VP.
Du bör trimma in systemet med termostaterna fullt öppna och ställa in rätt kurvlutning på din VP.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Johannes Persson

  • Gäst
Johannes Persson
SV: För många kompressor starter
« Svar #5 skrivet: 14 maj 2012, 21:50:33 »
Framledning  ligger pÃ¥ börvärde 28 nu vid 12 grader ute. Returen är ca 26, sÃ¥ skillnaden är liten. Har faktiskt ett vattenburet element i källaren sÃ¥ jag mÃ¥ste köra min VP inställd pÃ¥ "Radiatorer" för att den radiatorn över huvudtaget ska bli varm. Kanske blir bättre när hela källaren är vattenburen.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: För många kompressor starter
« Svar #6 skrivet: 15 maj 2012, 07:25:32 »
Hej Tycker det verkar som den bryter av någon anledning.Kanske läge och ringa så dom får titta på din anläggning.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: För många kompressor starter
« Svar #7 skrivet: 15 maj 2012, 07:57:09 »
Kolla att den yttre pumpen har högre flöde än den inre.

Min VP i Uppsala (med 200l tank) gick ungefär sådär efter igångkörning, och efter att jag sänkt hastigheten på den inre pumpen ordnade det upp sig.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: För många kompressor starter
« Svar #8 skrivet: 15 maj 2012, 09:16:49 »
Framledning  ligger pÃ¥ börvärde 28 nu vid 12 grader ute. Returen är ca 26, sÃ¥ skillnaden är liten. Har faktiskt ett vattenburet element i källaren sÃ¥ jag mÃ¥ste köra min VP inställd pÃ¥ "Radiatorer" för att den radiatorn över huvudtaget ska bli varm. Kanske blir bättre när hela källaren är vattenburen.

Jag skulle tro att detta är problemet, den låga tempdiffen tyder på att de flesta slingor är stängda så VP:n har i princip bara 100 liter och lite till att jobba mot.
Du borde nog tagit minst 200 liter arbetstank.  :'(

Men ser du till att få dit rejäla radiatorer i källaren så kanske du kan sänka kurvan?
Det borde även göra att VP:n får mer vatten att jobba mot.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Johannes Persson

  • Gäst
Johannes Persson
SV: För många kompressor starter
« Svar #9 skrivet: 04 oktober 2012, 20:15:29 »
Hej igen!

Dags att ta upp en gammal tråd.

Nu har jag fått installerat radiatorer i hela källaren men samma problem kvarstår.
Nu går min VP på men stängs av efter allt ifrån 20 - 60 sekunder. Kollade idag och då gick den igång vid 27 grader och stannar igen 41 grader. Den värmer ju upp röret där givaren sitter till arbetstanken på väldigt kort tid sedan kyls systemet ner till 27 grader på ett par minuter då den startar igen. Såg att arbetstanken är kopplad i toppen. Läste om någon som släppte sitt varmvatten på botten istället.

Vad göra?

Utloggad wptno1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
SV: För många kompressor starter
« Svar #10 skrivet: 04 oktober 2012, 22:19:44 »
Sitter verkligen nivåkärlet på högsta punkten här?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: För många kompressor starter
« Svar #11 skrivet: 05 oktober 2012, 00:03:12 »
Kan du ta lite bättre närbilder på installationen, speciellt hela KB-ledningarna, och så vbf/vbr till volymtanken.
Skulle även vara bra att få se bypassledningen, hur den är installerad.
PÃ¥ med en strÃ¥lkastare sÃ¥ vi fÃ¥r bra bilder.  ;)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: För många kompressor starter
« Svar #12 skrivet: 05 oktober 2012, 00:05:26 »
Asså det du beskriver med 1 minuts körning är inte möjligt ens om du bara kör mot 100l tanken.

Något är strypt eller felkopplat eller bara fel :)
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: För många kompressor starter
« Svar #13 skrivet: 05 oktober 2012, 00:14:00 »
om allt går via bypassen kan det bli sådär.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: För många kompressor starter
« Svar #14 skrivet: 05 oktober 2012, 00:39:02 »
wait wait hold yer horses

Tanken är ju en bypass, s.a.s.

Finns det en utöver detta?

framledningen går ner i tanken och returen hämtas där i från. Har vi ingen som hämtar ut värme är detta allt som händer. Körningen blir så lång eller kort den blir.

Med så liten tank kanske man ska sikta på ett delta på VPn på 10.

Det måste ju gå att få en längre körning än 60 sekunder mot 100l med 9kw.

Jag bombar det dubbla i effekt mot 300 liter och har inga körningar på 1-3 minuter då inte.


och varför 100l och varför någon extra bypassmeckapär?
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!