Jag har precis likadant som du så jag ringde min installatör,han på stod att det var fullt normalt vid en temperatur på 3 minusgrader ute.Min pump orkar endast värma upp gillestugan på c:a 40 kvm till inställd temperatur på 22 grader.Jag har min pump sitter i trappan till gillestugan.Ovanvåningen 108 kvm, ligger på 16-17 grader vid minus 2 grader ute, så tydligen så är detta normalt enligt min installatör.
Du har med största sannolikhet köldmedieläckage, pumpen orkar inte att arbeta upp trycket i kondensorn (innedelen) och inverters är smarta i sitt agerande och svarar då med att i första hand stega tillbaka fläkten. jag testade på min egen E9DKE och hur jag än provocerar den stegar den inte tillbaka utan vräker ut varmluft med full fläktvarvtal och vid -3grader ute. Jag öppnade dörren och lät temperaturen sjunka till 16grader inne och den ger full effekt. kolla om det finns olja (tecken på läcka)vid muttrarna på rören!
Man behöver knappast vara någon Einstein för att räkna ut varför Kinnan valde att inte låta testa sin pump hos R&R (SP) Den behöver inte vara dålig för dettta men bättre att skryta med COP 5,22 i helsidesannonser utan att nämna att detta är vid +7, vad pumpen ger vid -7 och -15 är det ingen som vetSjälv skulle jag aldrig göra en investering av detta slag
studs Hej bor i Nässjö har en E9CKP ,värmer hela huset kör på 22 grader 3ans fläkt funkar perfekt har 22grader inne temp.
Citat från: dodge4 skrivet 30 december 2005, 23:09:45 studs Hej bor i Nässjö har en E9CKP ,värmer hela huset kör på 22 grader 3ans fläkt funkar perfekt har 22grader inne temp.VAR rädd om din ckp & vårda den välnär den ger upp får du säkert en ny DKE på garantinDet är som att åka Mercedes & byta till Lada niva( en viss skilnad enligt mig)Var glad att du har en ckp & inte en DKEläs en tråd ( ny ) pump här på forumet tomas på VPGR & jag har lika erfarenhrter av ckp & dkemen den funkar och går precis som en Lada NivaTomas på VPGR har säkert MYCKET mer erfaren het av värmepumpar än migGOTT NYTT ÅR Nu ska jag gå ner i källaren till min DKE & värma mig I Bastun 6KW utan COOP
Citat från: kjell62 skrivet 31 december 2005, 21:05:12Citat från: dodge4 skrivet 30 december 2005, 23:09:45 studs Hej bor i Nässjö har en E9CKP ,värmer hela huset kör på 22 grader 3ans fläkt funkar perfekt har 22grader inne temp.VAR rädd om din ckp & vårda den välnär den ger upp får du säkert en ny DKE på garantinDet är som att åka Mercedes & byta till Lada niva( en viss skilnad enligt mig)Var glad att du har en ckp & inte en DKEläs en tråd ( ny ) pump här på forumet tomas på VPGR & jag har lika erfarenhrter av ckp & dkemen den funkar och går precis som en Lada NivaTomas på VPGR har säkert MYCKET mer erfaren het av värmepumpar än migGOTT NYTT ÅR Nu ska jag gå ner i källaren till min DKE & värma mig I Bastun 6KW utan COOP Min Lada Niva ger väldigt bra med värme
Hej Nässjö,Har du vertikala vingen ställt helt rakt ut?Jag har märkt att det då finns risk för "värmekortslutning" runt innedelen, dvs värmenstiger för snabbt upp i taket och sugs tillbaka.Ställer man ned ett steg på vingen så kan det bli bättre!Dessutom så kan ju golven bli lite varmare på kuppen.Mvh
Mycket märkligt att inte fläkten går för fullt. Om du höjer stegvis på fjärrkontrollen, slutar då fläkten att öka varvtalet när du passerar 3an?Min egen E9DKE har gått för fullt sedan slutet av november och det har aldrig varit någon tvekan om den verkligen går på högsta fart.Jag kör dessutom på max temperatur, dvs 30 grader. Jag vill ju att värmepumpen ska ge maximalt för att minimera användningen av det ordinarie värmesystemet - som naturligtvis också är igång vid dessa utetemperaturer.Har du dammsugit filtren i innedelen? Om du inte har det så stoppar dammet flödet och effekten minskar till nära noll. Jag har själv gjort det misstaget.Powerfulläget är ett "tillfälligt" maxläge. När du kör powerful så går pumpen för fullt, men bara under en viss tid, sedan går pumpen tillbaka till ordinarie gång. Jag vet inte hur lång perioden är, men den ligger på ca 20 minuter./Mats
Hmmm, allt det här låter mycket märkligt.Jag börjar undra om inte mjukvaran i pumpen kan ha med saken att göra. Pumpen styrs av elektroniken och allt som har med elektonik och styrsystem går att programmera. Det gäller bara att ha rätt mjukvara och anslutning till pumpens elektronik.Min egen pump är importerad från Finland. Hur den kom till Finland har jag ingen aning om (och bryr mig inte om), men det är inte omöjligt att den finske importören sätter sina egna parametrar i pumpens styrsystem.Hur har ni med fläktproblem köpt pumpen? Genom auktoriserade kanaler som tagit in den via Kinnan? Eftersom det sliter på kompressorn att låta den gå för fullt vid låga temperaturer skulle jag inte se det som omöjligt att Kinnan programmerar pumpen för att slita mindre och därmed få färre reklamationer på sin femåriga kompressorgaranti. För en direktimportör blir inte de här problemen så stora, varför man kan strunta i det.Och dammsugning en gång i veckan räcker alldeles utmärkt. Själv fick jag problem när jag glömt dammsugningen i en månad....... :-[/Mats
- Nässjö - Kan inte du maila mig och berätta vilken installtör som du har anlitat. Jag misstänker att vi har samma nämligen.
Nu har tempen gått ned till -8 grader och nu kan jag åter reglera fläkthastigheten som jag vill . Det här är ett märkligt fenomen. Min pump ger bra med värme ner till -15 ändå så vill inte fläkten gå på högvarv när jag vill och behöver.