Författare Ämne: Pumpa expansionskärl?  (läst 4569 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Huddinge

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 364
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Pumpa expansionskärl?
« skrivet: 28 februari 2025, 10:08:35 »
Det verkar vara för lite luftvolym i expansionskärlet. Det monterades samtidigt som min Nibe 1215-pump för 18 år sedan. Törs jag pumpa upp trycket i kärlet genom "cykelventilen" eller är det risk att den börjar läcka efter så många år?
Kanske ska tillägga att expansionskärlet sitter i radiatorkretsen.
« Senast ändrad: 28 februari 2025, 11:16:11 av Huddinge »
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5195
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Pumpa expansionskärl?
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2025, 12:05:21 »
Stäng av allt. Tryck på piggen i ventilen,ska komma luft. Tappa ur trycket till noll och fyll på luft till 0,6 bar. Kärlet ska vara tomt på vatten. Ökar trycket tappa ur mer vatten. När du fyllt luft, vänta 10 min, kolla att trycket står kvar. Om inte är det nog hål i blåsan och byte av kärl blir.

Utloggad Huddinge

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 364
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Pumpa expansionskärl?
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2025, 21:01:00 »
Tack för svaret. Men jag är inte säker på att jag fattat rätt.

1. "Tryck på piggen i ventilen,ska komma luft".
2. "Tappa ur trycket till noll". (Jag tappar ur vatten tills VV-kretsens tryckmätare visar 0).
3. "fyll på luft till 0,6 bar." (Jag pumpar i luft tills VV-kretsens mätare visar 0,6 Bar).
4." Kärlet ska vara tomt på vatten. Ökar trycket tappa ur mer vatten.". (Om VV-kretsens mätare passerar 0,6 Bar när jag håller på och pumpar, tappar jag ur mer vatten ur VV-kretsen tills mätaren visar 0,6 Bar)

Har jag fattat rätt?

Ingen risk att ventilen börjar läcka? Det funkar ju nu om än inte optimalt.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2655
  • Karma +5/-1
SV: Pumpa expansionskärl?
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2025, 22:56:22 »
Rätt förutom punkt 3. Du ska fylla tills lufttrycket är 0,6 bar medan vattentrycket är 0.  Använd lämpligen en digital lufttrycksmätare för bildäck (eller en luftpåfyllare med digital manometer), de mekaniska analoga manometrarna som brukar ha fullt utslag för 12 eller 16 bar är inte pålitliga vid så låga tryck.

När du har vattentryck i expansionskärlet så ska lufttrycket vara lika med vad manometern på vattensidan visar. Annars visar endera manometern fel.

Om luftventilen börjar krångla, så är det en vanlig schraderventil, likadan som sitter på bildäck. Det går att få tag i en ny hos vilken biltillbehörsfirma eller gummiverkstad som helst. Likaså verktyg för att byta den. Ibland är ventilhatten kombinerad med verktyg (en slags inverterad skruvmejsel) för ventilbyte.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Huddinge

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 364
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Pumpa expansionskärl?
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2025, 10:04:57 »
OK. Tack för svaret.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!