Författare Ämne: Köra Ecodan SWM80 på enbart elpatron  (läst 1166 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad JonathanFlod

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Köra Ecodan SWM80 på enbart elpatron
« skrivet: 14 november 2024, 18:20:05 »
Hej!

Jag renoverar hemma och har tömt radiatorslingan på varmvatten för att ta bort radiatorer och installera golvvärme. Under tiden värmer vi huset med en luft/luft-värmepump men har varmvatten via vår Ecodan SWM80 (med en EHST20D). Nu när det börjar bli kallt så behöver värmepumpen frosta av utedelen när det fryser på, men den larmar med L9. Min uppfattning är att det beror på att den defrostar med värme från radiatorslingan, som bevisligen är tom. Så min fråga är; kan jag köra på enbart elpatronen på något enkelt sätt?

Har läst att det går att justera med dip-switcharna på vissa modeller, och att det kanske går att ändra i servicemenyn. Jag testade att ändra från "standard" till "värmare" i värmemenyn (service), men den varnade ändå.

Någon som har lite bra tips?:)

Tack på förhand!
Vänligen
Jonathan

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10416
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Köra Ecodan SWM80 på enbart elpatron
« Svar #1 skrivet: 14 november 2024, 19:16:29 »
Man kan installera en extra el-patron på 3 kW enbart för varmvattnet så vattenvärmning kan fungera oberoende värmepumpen. https://www.polarpumpen.se/varmepumpar/luft-vattenvarmepump/tillbehor-luft-vattenvarmepump/mitsubishi-electric-3kw-elpatron/p-1554743
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 9028
  • Karma +10/-3
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Köra Ecodan SWM80 på enbart elpatron
« Svar #2 skrivet: 14 november 2024, 19:41:02 »
I elpannedrift om tex utedelen inte är installerad så måste nog värmesystemet vara igång inkl vattenfyllt, kanske går att lura om man ställer ner önskad temperatur inomhus riktigt lågt så den inte försöker skicka på värmen till radiatorerna.
Men finns förhoppningsvis någon som har bättre koll på att bara köra den för tappvarmvatten.

Ingen koll på om den extra 3kW elpatronen i tanken går att använda ensam och resten bortkopplat!
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad JonathanFlod

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Köra Ecodan SWM80 på enbart elpatron
« Svar #3 skrivet: 14 november 2024, 19:58:47 »
Angående elpatron så är både utedelen till värmepumpen och varmvattenberedaren uppsäkrade med 3x16 så det finns en rätt rejäl elpatron redan i dagsläget. När systemet installerades dröjde utedelen två veckor och då gick det fint att köra det på enbart den inbyggda elpatronen (3+6 kW).

Värmesystemet är avstängt i inställningarna så den försöker inte värma radiatorslingan på något sätt. Men den frostar av utedelen med radiatorslingan, så jag vill helt enkelt stänga av utedelen. Problemet är att värmepumpen är spänningssatt via utedelen så den dör helt om jag drar de säkringarna. När den installerades måste det varit andra inställningar på dip-switcharna, men jag vet inte hur och vågar inte riktigt chansa. Min förhoppning var att det gick att köra systemet på enbart elpatron via servicemenyn och inte behöva ändra på switcharna.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 9028
  • Karma +10/-3
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Köra Ecodan SWM80 på enbart elpatron
« Svar #4 skrivet: 14 november 2024, 20:10:42 »
Här är info när jag bara kollade i guideline.
Men det mesta går säkert att lura
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4124
  • Karma +3/-1
SV: Köra Ecodan SWM80 på enbart elpatron
« Svar #5 skrivet: 14 november 2024, 20:26:02 »
Du ska inte behöva ändra något fysiskt. Gå till servicemenyn, ingen kod. Sen gå ner 3-4 alternativ till värmekälla tror jag det heter. Sen in där och ändra auto till värme. Hysteriskt dålig översättning.

Om du har bekymmer, kolla att den stora strömbrytaren i maskinen är påslagen.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 9028
  • Karma +10/-3
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Köra Ecodan SWM80 på enbart elpatron
« Svar #6 skrivet: 14 november 2024, 20:41:12 »
Du ska inte behöva ändra något fysiskt. Gå till servicemenyn, ingen kod. Sen gå ner 3-4 alternativ till värmekälla tror jag det heter. Sen in där och ändra auto till värme. Hysteriskt dålig översättning.

Om du har bekymmer, kolla att den stora strömbrytaren i maskinen är påslagen.

Han har inget vatten i radiatorsystemet som är stängt så han får L9 för flödesfel.
Inte kan det väl hjälpa att bara ändra i servicemenyn för att den enbart ska göra tappvarmvatten via elpatron och aldrig starta själva värmen i huset ?
Måste väl i så fall ändra i kurva eller via displayen så den hela tiden känner att det inte finns värmebehov och har du kollat att det fungerar då ?
Har själv aldrig testat så därav frågan.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4124
  • Karma +3/-1
SV: Köra Ecodan SWM80 på enbart elpatron
« Svar #7 skrivet: 14 november 2024, 22:53:04 »
Låter rimligt. Men den borde inte gå mot värmesidan alls om man pausar uppvärmning.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 9028
  • Karma +10/-3
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Köra Ecodan SWM80 på enbart elpatron
« Svar #8 skrivet: 14 november 2024, 23:03:15 »
Om den är inställd på vinterdrift så kanske cirkpumpen går och det blir L9
Möjligen om man ställer in den på sommardrift och ställer ner börvärdet.
Men jag bara killgissar då jag inte håller på med luft/vatten men borde rimligen finnas någon som har 100% koll och kan ge tips.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad JonathanFlod

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Köra Ecodan SWM80 på enbart elpatron
« Svar #9 skrivet: 15 november 2024, 07:17:28 »
Tack för er input!

Jag har testat att ställa den på enbart "Heater" i servicemenyn, men den varnar ändå. Har inte ändrat till emergency mode via switcharna än. Även stort tack för instruktionerna från manualen. Jag försöker lite till, men får jag inte ordning på det så överväger jag att koppla in värmesystemet igen.

Tanken var att inte koppla på värmen innan vi lagt all golvvärme för att kunna provtrycka hela golvvärmesystemet samtidigt. Men om det här är för bökigt så får vi nog göra det ändå och dela upp provtryckningarna vid flera tillfällen.

Utloggad JonathanFlod

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Köra Ecodan SWM80 på enbart elpatron
« Svar #10 skrivet: 16 november 2024, 21:03:14 »
Hej igen!

Jag har fortsatt köra den i läge "värmare" (vilket innebär att den värmer på elpatron) och samtidigt sänkt gränsen för när defrosten för utedelen går igång så mycket som möjligt. Jag insåg att den defrostar baserat på utetemperatur och inte baserat på om det finns ett faktiskt behov att defrosta. Och eftersom jag kör enbart på elpatron just nu så borde det inte finnas något behov av köra defrosten alls. Så jag sänkte den så mycket som möjligt och ser om det fungerar. Inget larm än så länge, men det har varit ganska varmt senaste 36 timmarna. Återstår att se vad som händer när temperaturen kryper ner mot nollan :).

Utloggad JonathanFlod

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Köra Ecodan SWM80 på enbart elpatron
« Svar #11 skrivet: 28 november 2024, 08:59:42 »
Någon form av slutlig update från min sida (utifall att någon annan springer på samma situation och vill ha samma lösning).

Det fungerade precis som jag hade hoppats när jag väl hade stängt av defrostfunktionen. Jag ställde alltså in den på att bara värma med elpatron i servicemenyn (alternativ "Värmare" istället för "Standard") och därefter sänkte jag gränsen för när defrosten startar till "***" instället för "5 grader C". Då värmde den enbart med elpatron och gjorde inga försök till att cirkulera radiatorvatten för att defrosta. Fungerade fint även när det var 10-15 minusgrader utomhus.

Nu har vi kopplat in fördelarskåp och provtryckt, så systemet är återfyllt och allt fungerar som vanligt igen.

Återigen tack för er input!

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!