Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: maisis19_83
« skrivet: 18 december 2021, 19:26:31 »

Man brukar säga att antal start/stopp sliter på kompressorn som man strävar efter att minimera detta. Väljer man lagom storlek på värmepumpen blir det färre start/stopp och med varvtalsstyrda modeller bara under en del av året.

Tack 😊🙏
Skrivet av: Josth
« skrivet: 18 december 2021, 19:13:31 »

Man brukar säga att antal start/stopp sliter på kompressorn som man strävar efter att minimera detta. Väljer man lagom storlek på värmepumpen blir det färre start/stopp och med varvtalsstyrda modeller bara under en del av året.
Skrivet av: maisis19_83
« skrivet: 18 december 2021, 19:06:07 »

Husets värmebehov är detsamma oavsett vad det är för värmepump som installeras. En inverterpump med en högsta effekt på 12 kW kommer bara att belasta borrhålet hårdare under sådana förhållanden när elpatronen behövdes för att komplettera den befintliga pumpen, det vill säga nästan aldrig. Pumpen lär inte behöva ge mer än ca 9 kW när det är som kallast ute. Att pumpens maximala effekt är högre spelar ingen roll.

Lägsta effekt på12 kW inverterpumpar  brukar ligga runt 3 kW vilket betyder att en sådan pump kommer att gå som on/off-pump när det är varmare än några plusgrader ute.

I och med att värmeuttaget med en inverterpump blir jämnare över tiden kommer den att så att säga vara snällare mot borrhålet.

Det är bra köldbärartemperaturer men de kanske är lite höga för närvarande i och med att pumpen drar onormalt mycket el. Det ger mindre värmeuttag från berget för samma producerade antal kWh värme. Något mer borrhål behövs i alla fall inte.

Tack för bra råd och info 😊

Är det bra eller dåligt om pumpen får gå som on/off-pump vissa perioder?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 18 december 2021, 16:46:32 »

Husets värmebehov är detsamma oavsett vad det är för värmepump som installeras. En inverterpump med en högsta effekt på 12 kW kommer bara att belasta borrhålet hårdare under sådana förhållanden när elpatronen behövdes för att komplettera den befintliga pumpen, det vill säga nästan aldrig. Pumpen lär inte behöva ge mer än ca 9 kW när det är som kallast ute. Att pumpens maximala effekt är högre spelar ingen roll.

Lägsta effekt på12 kW inverterpumpar  brukar ligga runt 3 kW vilket betyder att en sådan pump kommer att gå som on/off-pump när det är varmare än några plusgrader ute.

I och med att värmeuttaget med en inverterpump blir jämnare över tiden kommer den att så att säga vara snällare mot borrhålet.

Det är bra köldbärartemperaturer men de kanske är lite höga för närvarande i och med att pumpen drar onormalt mycket el. Det ger mindre värmeuttag från berget för samma producerade antal kWh värme. Något mer borrhål behövs i alla fall inte.

Skrivet av: maisis19_83
« skrivet: 18 december 2021, 12:47:27 »

Nu ska jag se om jag kan räkna rätt på drifttiden, tror den går till 32767 h och sen börjar om från -32767, så jag får det till 56547 h.
Om den snurrat sen 2002 så blir det ca 3000 h/år i drifttid, låter rimligt.
0,5 % TS tid är bra, så en 7 kW värmepump kommer klara ditt värmebehov.

Jag skulle kolla på i ex en IVT Geo 508 om du vill slå på stort.
Den ekonomiske kollar på Bosch Compress eller Nibe 1226 med typ 7-8 kW kompressor.
Tror inte du behöver en ny borra.

Råkade få svaret från mig i citatet ovan :)
Skrivet av: maisis19_83
« skrivet: 18 december 2021, 12:44:12 »

Nu ska jag se om jag kan räkna rätt på drifttiden, tror den går till 32767 h och sen börjar om från -32767, så jag får det till 56547 h.
Om den snurrat sen 2002 så blir det ca 3000 h/år i drifttid, låter rimligt.
0,5 % TS tid är bra, så en 7 kW värmepump kommer klara ditt värmebehov.

Tack för hjälpen med uträkning av driftstiden! Känns gott att höra att den ändå verkar vara väldimensionerad för huset.

Jag har ringt till några återförsäljare och de säger som minst 10 kw men nya pumpar ligger på 3-12, kan  man anpassa pumparna så att den jobbar på samma nivå som nuvarande? Vi är oroliga att det blir för litet med 8 kw eftersom nuvarande pump får jobba hårt när det är kallt. Den går dygnet runt för att hinna ikapp. Tidigare ägare hade mycket kallare inne än vad vi har, bott här i 4 år nu. Vi vill kunna ha det varmt och kunna duscha utan att känna en begränsning eller rädsla för att hålet och pannan blir för liten.

Har kollat på ivt geo men en 12a. Frågan är om borrhålet klarar den? Blir samma fråga på thermia calibra 12 egentligen.  Försäljaren på thermia verkar vettig och flera grannar har honom och är väldigt nöjda därför lutar det åt just thermian.

Om man nu skulle behöva borra, behöver det hålet vara lika djupt? Läste att olika borrhål med olika djup kan ge sämre effekt?
Skrivet av: maisis19_83
« skrivet: 18 december 2021, 12:34:51 »

Läcka på EL-patronen , VP ligger utanför en jordfelsbrytare då , annars har den löst direkt , Kolla in så det inte är mer fel . EL-patron går att byta, inte många timmar tillskott på den inte. ni klarar er bra med storleken. Är ni säkra på att byta, kör den utan tillskott ett tag och se vad den ger, varför byta något som fungerar. Nästan alla servicefolk från ett företag  dömer ut och vill sälja
Är säkert en 9kW i den med många stift på och 2 tum ( 50mm ) gänga finns för bra priser , an del tar 2,5 kkr och andra 1,8 kkr sök på
https://www.pricerunner.se/sp/elpatron-9-kw.html?gclid=CjwKCAiAh_GNBhAHEiwAjOh3ZE09lEySfhl-4eVsXKwPcq3Gg3CeVmkgeUNjdGcjDbiHCFO--PbM9xoCKZkQAvD_BwE  så ser du


Det är inte så att det rinner vatten men det har varit rost längst ner på elpatronen och när man tar där kommer det någon vattendroppe.
Vi har kommit fram till att vi vill byta hela pumpen, dels för att slippa mer lagningar på andra delar framöver men också för tryggheten i just det nya. Den är 20 år och något mer är säkerligen fel eftersom elförbrukningen gått upp så mycket. Vi har kunnat möta att det är pannan som drar mer.

Hur kör man den utan tillskott? I år har tillskottet varit igång 1 timma (15 minus ute), så den kör utan tillskottet hela tiden.
Men när det är kallt så går pumpen dygnet runt för att hinna ikapp.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 17 december 2021, 23:40:22 »

Läcka på EL-patronen , VP ligger utanför en jordfelsbrytare då , annars har den löst direkt , Kolla in så det inte är mer fel . EL-patron går att byta, inte många timmar tillskott på den inte. ni klarar er bra med storleken. Är ni säkra på att byta, kör den utan tillskott ett tag och se vad den ger, varför byta något som fungerar. Nästan alla servicefolk från ett företag  dömer ut och vill sälja
Är säkert en 9kW i den med många stift på och 2 tum ( 50mm ) gänga finns för bra priser , an del tar 2,5 kkr och andra 1,8 kkr sök på
https://www.pricerunner.se/sp/elpatron-9-kw.html?gclid=CjwKCAiAh_GNBhAHEiwAjOh3ZE09lEySfhl-4eVsXKwPcq3Gg3CeVmkgeUNjdGcjDbiHCFO--PbM9xoCKZkQAvD_BwE  så ser du
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 17 december 2021, 23:31:49 »

Nu ska jag se om jag kan räkna rätt på drifttiden, tror den går till 32767 h och sen börjar om från -32767, så jag får det till 56547 h.
Om den snurrat sen 2002 så blir det ca 3000 h/år i drifttid, låter rimligt.
0,5 % TS tid är bra, så en 7 kW värmepump kommer klara ditt värmebehov.

Jag skulle kolla på i ex en IVT Geo 508 om du vill slå på stort.
Den ekonomiske kollar på Bosch Compress eller Nibe 1226 med typ 7-8 kW kompressor.
Tror inte du behöver en ny borra.
Skrivet av: maisis19_83
« skrivet: 17 december 2021, 21:58:46 »

Då var det dags att byta ut bergvärmepumpen, Ivt greenline från 2002. Bytte termostater för ett år sedan och efter ett år med ökade khw varje dag jämfört med tidigare år så började vi undra vad som skett? Konstaterade att en service kunde vara bra så ivt kom hit. Vid service så upptäcktes en läcka i elpatronen och att "den går på övertid". Dags för byte med andra ord.

Nu det svåra, vad väljer vi för pump?

Fakta:
Tegelhus med uppvärmd källare, 101+101 kvm
Byggår 1966
4 personer i hushållet
Källare 17-18 grader
Boyta 22 grader
Borrhål 140 meter
Slang totalt 290 meter
Angiven effekt 7kw
Elförbrukning 11-13500 kwh
Driftstider på pumpen är -8989 med 298 tillskottsimmar elpatron
Kb in pendlar mellan 0,7-2,8 under novemver-december. 3 graders minusskillnad till kb ut oavsett kb-in temp.

Har fått offert på thermia calibra 12 och thermia atlas 12. 89 resp. 95 tusen exkl. Borrning. Han tyckte vi skulle prova att inte borra utan komplettera det sen.

Fler offerter kommer men uppskattar lite info från er kunniga i detta forumet då detta är en ny värld.
Vad ska man tänka på om man inte borrar? Om man borrar ett till hål, hur djup bör det vara?
Tack på förhand/ marie

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!