Skrivet av: stam59
« skrivet: 06 mars 2025, 15:33:22 »kondensorväxlare ,expansionsventil, torkfilter och kondensvattentråget behöver bytas. gasen har läkt ut
Skrivet av: stam59« skrivet: 06 mars 2025, 15:33:22 »kondensorväxlare ,expansionsventil, torkfilter och kondensvattentråget behöver bytas. gasen har läkt ut
Skrivet av: Carl N« skrivet: 18 februari 2025, 13:36:11 »T7 förångaren visar orimligt högt värde.
Jag skulle prova att byta denna till att börja med. Denna styr avfrostnigen så detta förklarar nog att den inte vill frosta av? Skrivet av: stam59« skrivet: 17 februari 2025, 16:36:09 »Har den gjort sitt, eller ?
Skrivet av: stam59« skrivet: 17 februari 2025, 16:27:32 »Nä den larmar inte för något.
den kämpar troget på. Skrivet av: Carl N« skrivet: 17 februari 2025, 14:59:21 »Larmar den för nått om den stoppar tidigare?
Och om den inte frostar av så är övriga temperaturgivare intressanta. Skrivet av: stam59« skrivet: 17 februari 2025, 14:35:05 »Jo jag kan läsa av tempen, när det är noll gradigt så kommer den upp i max 51 och den stannar först när retur tempen nått 48 grader.
och normalt så ska den ju stanna när framledningen nått 58 men den når bara till 51 vid nollgradigt och vid kallare så kanske bara 47 och att den inte frostar av kan ju bero på att den aldrig når så höga temperaturer, den har ingen frost på lamellerna så det kan ju inte vara det som orsakar att den inte kommer upp i temperatur. T1 -1,6 T2 49,7 T3 47,2 T4 1,7 T5 97,5 T6 47,1 T7 8,4 Skrivet av: Carl N« skrivet: 17 februari 2025, 13:57:23 »Du menar att den vill inte frosta av?
Kan du läsa av alla temperaturerna T1-T7 på displayen på utedelen? Helst när kompressorn går. Skrivet av: stam59« skrivet: 17 februari 2025, 13:46:55 »Min luft/vatten värmepump är 18 år och produserar bara 50 grader vid 0 grader utetemp och har slutat att avfukta, har den gjort sitt
|
|