Hej,
Tror jag la den här tråden på fel ställe, skulle nog inte varit i Support-delen
Nu har jag sammanställt alla data för elförbruking samt uppvärmning av vårt hus under 2021, och kommit fram till att vi behöver göra något åt vår uppvärmning...
150 kvm 1 plansvilla byggt 1999, isolering 200mm i platta, 200mm i väggar, 300mm i tak.
Platta på mark med golvvärme, ryggåstak i halva bosaden. Stora fönsterpartier åt väst.
2 personer i hushållet som duschar varannan dag och inte direkt slösar med el, 20-21 grader varmt inne under de kalla månaderna.
Total elförbrukning 2021 : 15 897 kwh
Uppvärmning + VV 2021 : 13 557 kwh
Eltillsats : 799 h motsvarande 7670 kwh.
När vi köpte huset våren 2020 var husets Nibe F370 bara 4 månader gammal ersatte en 310. Perfekt tyckte vi, nu slipper vi bry oss om uppvärmningsfrågan på länge. Enligt energideklarationen hade tidigare ägare väldigt hög förbrukning, dels för att de hade väldigt varmt inne, och pga den gamla strulande FLVP'n. Så vi såg framför oss att kunna sänka förbrukningen väsentligt.
Jag är dock väldigt besviken på att tvingas ha nästan 8000 kwh i ren elpatron mellan November-Maj.
Min kollega har ett 5 år gammalt Älvsbyhus på ca 130 kvm, med en F750, och de använder knappt 4000 kwh i uppvärming per år enligt deras elmätare. Smått avundsjuk
Jag har funderat och försökt räkna på 2 alternativ. Byta ut vår F370 mot en F750, eller installera en Luft/luft värmepump.
Totalkostnad byta FLVP kanske blir 60 000 kr, grovt räknat? Räknar med att kunna sälja vår F370 och installera F750n själv.
Totalkostnad komplettering L/L pump, 25 000-27 000 kr.
Det jag behöver hjälp med är vad som är mest fördelaktigt.
Om det krävs betalar jag hellre mer direkt, än att behöva betala 2 gånger.
Bifogar bilder på vår Energideklaration.
Edit: Jag har lagt nätmatta runt samtliga frånluftsrör, 50mm på de som ligger i lösull, och 100mm på de metrarna som går utanför lösullen över ryggåstaket. Missade skriva det...
Stort tack !