Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Daikin => Ämnet startat av: JKF skrivet 27 april 2021, 16:15:43

Titel: Felkod aa-01 daikin geo 3 10kw
Skrivet av: JKF skrivet 27 april 2021, 16:15:43
Oj nu har jag fått min första felkod på pumpen. Den larmar för aa-01 vad kan det bero på. Är inte i byn och måste nog fara dit imorgon och kolla vad som hänt. :-\ :-\ :-\
Titel: SV: Felkod aa-01 daikin geo 3 10kw
Skrivet av: Hoke skrivet 27 april 2021, 19:58:12
Enligt installatörens referenshandbok står felkod AA-01 för Överhettning elpatron.
Titel: SV: Felkod aa-01 daikin geo 3 10kw
Skrivet av: Daikin_ skrivet 30 april 2021, 08:15:28
Kontrollera följande:
1. trycket
2. luft i systemet ? (öppen automatluftare ??)
3. återställ överhettningsskyddet

Bryt strömmen och återstarta.

D