Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Nibe RG 10 och faktorn för rumskompensering?????  (läst 20166 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad AlfL

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
SV: Nibe RG 10 och faktorn för rumskompensering?????
« Svar #15 skrivet: 18 december 2006, 22:23:12 »


   ot

  Väntade du minst 30 sekunder mellan ändring och ny avläsning ?


Alf L
Hus 1  150 m². Fjärrvärme med Honeywell AQ6000 adaptivt system i drift sen 1985 i Lund.
Fritidshus på Österlen 80 m². NIBE 1230-6 med 110 m borra. I drift sen 060615.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34911
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe RG 10 och faktorn för rumskompensering?????
« Svar #16 skrivet: 18 december 2006, 22:25:54 »
Rumsgivarens påverkan på börvärdet är väl ändå en ren offsetjustering

Kurvan är väl P-reglering

Att låta rumsgivaren justera offset efter behov ger INTE samma resutlat som kurvans p-reglering.

Om man är nöjd med felaktig kurvlutning och kompensering av rumsgivaren så kan man väl köra så, men det funkar bättre om man först hittar rätt kurva och sedan aktiverar rumsgivaren.
Det är jag säker pÃ¥.  ;) :-\ 
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Nibe RG 10 och faktorn för rumskompensering?????
« Svar #17 skrivet: 18 december 2006, 22:53:17 »
Hej ALf L

Jo  jag väntade i minst 30 sekunder mellan ändring och ny avläsning



Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Nibe RG 10 och faktorn för rumskompensering?????
« Svar #18 skrivet: 18 december 2006, 23:03:05 »
Teori och praktik stämmer inte !

Oavsett om kurvan är rätt eller fel så vet ej min 1230 inte det.
1230 ska kompensera kurva 7 om jag har ställt in den
och 1230 ska kompensera kurva 9 om jag har ställt in den.
 
Hur ändrar faktorn Beräknad framledningstemp ?

Mvh ot
« Senast ändrad: 18 december 2006, 23:18:45 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34911
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe RG 10 och faktorn för rumskompensering?????
« Svar #19 skrivet: 18 december 2006, 23:49:12 »
Eftersom din värmepump verkar kompensera även bör/ärvärdesavvikelser mindre än en grad så har de uppgraderat funktionen till 1230-serien, 1215 kompenserade inte börvärdet med mindre än 1 grads är/börvärdesavvikelse.

Att du får den typen av värden du refererar till tror jag beror på "decimaler" som du inte (hinner) registrerar men reglerdatorn gör, uppdateringar av det som visas på diplayen och vad som regerdatorn gör med börvärdet är förmodligen inte filtrerade på samma sätt, jag tror alltså att beräkningen av kompenseringen sker ofiltrerat men det du läser av på displayen (ärvärdet) är en filtrerad signal.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe RG 10 och faktorn för rumskompensering?????
« Svar #20 skrivet: 19 december 2006, 08:21:36 »
Kruxet med att hitta en optimal kurva är att dels det tar lÃ¥ng tid och att en ändring av kurv parametrar vid en viss utetemperatur tenderar att ändra inställningar som är gjorda vid andra utetemperaturer.  :(

Stämmer, man fÃ¥r ta tid pÃ¥ sig, och laborera med bÃ¥de kurva och fininställning samt vid behov knäcka kurvan (jag kan inte knäcka min kurva sÃ¥ jag fÃ¥r leva med lite kyligare inne vid 0 ºC ute). Det kan ta en hel vinter innan man är färdig, men har man köldmedia i blodet sÃ¥ tar man sig tid.  ;)
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bobo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe RG 10 och faktorn för rumskompensering?????
« Svar #21 skrivet: 19 december 2006, 08:55:15 »
Eftersom din värmepump verkar kompensera även bör/ärvärdesavvikelser mindre än en grad så har de uppgraderat funktionen till 1230-serien, 1215 kompenserade inte börvärdet med mindre än 1 grads är/börvärdesavvikelse.
...samt vid behov knäcka kurvan (jag kan inte knäcka min kurva så jag får leva med lite kyligare inne vid 0 ºC ute).
Som många har konstaterat kan man inte använda RG10 tillsammans med en knäckt kurva. Enligt Nibe kommer nästa version av elektronik till XX30 att medge knäckt kurva tillsammans med RG10. Ett sådant uppdaterat kretskort skulle kosta under tusenlappen när det finns tillgängligt.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe RG 10 och faktorn för rumskompensering?????
« Svar #22 skrivet: 19 december 2006, 09:05:49 »
...samt vid behov knäcka kurvan (jag kan inte knäcka min kurva så jag får leva med lite kyligare inne vid 0 ºC ute).
Som många har konstaterat kan man inte använda RG10 tillsammans med en knäckt kurva. Enligt Nibe kommer nästa version av elektronik till XX30 att medge knäckt kurva tillsammans med RG10. Ett sådant uppdaterat kretskort skulle kosta under tusenlappen när det finns tillgängligt.

Vilken miss av nibe...  :'(
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad AlfL

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
SV: Nibe RG 10 och faktorn för rumskompensering?????
« Svar #23 skrivet: 19 december 2006, 21:09:01 »
Hej

Teori och praktik stämmer inte för mig .
Så hjälp mig och reda ut detta.

(Inställd rumstemp - Uppmätt rumstemp) * Faktor + Beräknad framlednings temp från kurva = Nytt värde för framlednings temp

Jag gjorde ett praktiskt test på min pump.


FÖRUTSÄTTNINGAR

*Ute temp                  -2,7 grader
*Uppmätt rumstemp   20,7 grader
*Inställd rumstemp     21,0 grader
*Kurva                          7

                         
RESULTAT

Vid faktor 0,2  Beräknad framledningstemp       39,0 grader 

Vid faktor 0,5  Beräknad framledningstemp       39,0 grader 

Vid faktor 1,0  Beräknad framledningstemp       39,0 grader 

Vid faktor 1,5  Beräknad framledningstemp       39,0 grader   

Vid faktor 2,0  Beräknad framledningstemp       41,0 grader 

Vid faktor 2,5  Beräknad framledningstemp       41,0 grader 

Vid faktor 3,0  Beräknad framledningstemp       41,0 grader 


Hjälp mig med detta .

Mvh ot




ot
Vilken förskjutning har du pÃ¥ kurvan ? 
Kollade lite i NIBE manualen för att söka hitta kurva 7 vid -2,7 grader.

Jag kollade också på dina siffror och räknade ut korrektionen = (rumSp - rumMv) *faktor.

Mellan faktor 1,5 och 2 så ändras korrektionen mellan 0,45 och 0,6 och det verkar som om korrektionen måste vara större än 0,5 för att beräknad framledningstemp skall påverkas....
Det är dock konstigt att den hoppar över 40 grader och går direkt på 41? Detta är kanske någon form av avrundings fel eller är det så att värdet som presenteras avrundas som Rikard skrev.
Om man gör denna test med ett större fel så syns säkert förändringen på framlednings temp mycket tydligare.

Eftersom din värmepump verkar kompensera även bör/ärvärdesavvikelser mindre än en grad så har de uppgraderat funktionen till 1230-serien, 1215 kompenserade inte börvärdet med mindre än 1 grads är/börvärdesavvikelse.
...samt vid behov knäcka kurvan (jag kan inte knäcka min kurva så jag får leva med lite kyligare inne vid 0 ºC ute).
Som många har konstaterat kan man inte använda RG10 tillsammans med en knäckt kurva. Enligt Nibe kommer nästa version av elektronik till XX30 att medge knäckt kurva tillsammans med RG10. Ett sådant uppdaterat kretskort skulle kosta under tusenlappen när det finns tillgängligt.

BoBo

 Finns det nÃ¥gon uppgift om när detta kort släpps av NIBE?  ::)

Kruxet med att hitta en optimal kurva är att dels det tar lÃ¥ng tid och att en ändring av kurv parametrar vid en viss utetemperatur tenderar att ändra inställningar som är gjorda vid andra utetemperaturer.  :(

Stämmer, man fÃ¥r ta tid pÃ¥ sig, och laborera med bÃ¥de kurva och fininställning samt vid behov knäcka kurvan (jag kan inte knäcka min kurva sÃ¥ jag fÃ¥r leva med lite kyligare inne vid 0 ºC ute). Det kan ta en hel vinter innan man är färdig, men har man köldmedia i blodet sÃ¥ tar man sig tid.  ;)

Ja ja ja , och så vidare nästa vinter om man behövde justera på våren efter första vintern............. ;)

Kan inte låta bli att jämföra med mitt reglersystem AQ 6000 från Honeywell som jag installerade 1985 i vårt hus, där vi har frärrvärme. (Värmepumpen är monterad i vårt fritidshus på Österlen.) Detta system fixade själv kurvan med hjälp av utegivare,framledingsgivare och innegivare. Det första 14 dagarna efter dirft start var systemet lite svajigt men sen har det bar fungerat helt utmärkt! ^-^
   NÃ¥got borde väl hänt pÃ¥ de här 20 Ã¥ren sen AQ 6000 kom ut pÃ¥ marknaden..... ;)
 


Hus 1  150 m². Fjärrvärme med Honeywell AQ6000 adaptivt system i drift sen 1985 i Lund.
Fritidshus på Österlen 80 m². NIBE 1230-6 med 110 m borra. I drift sen 060615.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Nibe RG 10 och faktorn för rumskompensering?????
« Svar #24 skrivet: 19 december 2006, 22:47:51 »
Citera
Kan inte låta bli att jämföra med mitt reglersystem AQ 6000 från Honeywell som jag installerade 1985 i vårt hus, där vi har frärrvärme. (Värmepumpen är monterad i vårt fritidshus på Österlen.) Detta system fixade själv kurvan med hjälp av utegivare,framledingsgivare och innegivare. Det första 14 dagarna efter dirft start var systemet lite svajigt men sen har det bar fungerat helt utmärkt! Azn
   NÃ¥got borde väl hänt pÃ¥ de här 20 Ã¥ren sen AQ 6000 kom ut pÃ¥ marknaden..... Wink

adaptiv styrutrustning vanligt på lite större fastigheter.
Som sagt det går inte förstå varför det inte finns i nya styr till tex vp!?

Klar förbättring i nya Nibe både för rumsgivaren (kompenseringen) och för styrningen (avslag ) av tillskottet.
 Nibe läser här och lär   a:gl 8) :,v( b00k
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Pen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 358
  • Karma +0/-0
  • Inbiten GDS
SV: Nibe RG 10 och faktorn för rumskompensering?????
« Svar #25 skrivet: 20 december 2006, 00:12:37 »
Snälla OT: Kan du göra lite ytterligare mätningar för att utröna hur det fungerar. Mycket bra initiativ av dig att testa.

Jag är i VP-väljar-tagen och har en preferens för Nibe för tillfället. Har dock tidigare läst på detta forum om den begränsade påverkan av inomhustemperaturen samt att det behövs hela grader i feltemp precis som påpekas även i denna tråd. Dina mätningar antyder att så inte skulle vara fallet längre (de hela graderna). Skulle vara snällt om du kunde mäta detta en gång till - alltså att även små fel påverkar om koeficienten ställs tillräckligt högt.

För mig är detta avgörande för huruvida jag kan acceptera Niben eller inte. Jag har ett hus med svåra förhållanden - stor värmemagasinering och sol-upptagning i betong/tegel väggar och souteränglösning. Min gamla shuntreglering var jag tvungen att bygga om eftersom enbart reglering på utomhustemperatur gav helt oacceptabel komfort inne (om jag minns rätt med svängningar på upp till 4-5 grader). Idag styr jag enbart på inomhustemp och -trots belackare av denna metod - fungerar det mycket bra, åtminstonde för övervåningen. En kombination av utom och inomhusreglering skulle kunna ge en kompromiss med lite bättre komfort i undervåningen på bekostnad av övervåningen.

Att kräva ett felvärde på 1 hel grad är dock inte acceptabelt. Det är helt klart en kännbar temperaturskillnad. Varför i herrans namn har de gjort det så? Var det en programmerare som inte kände till flyttal? Hoppas verkligen att man har ändrat det.

Pen

PS: Håller för övrigt med om att det är märkligt att ingenting har hänt de senaste 20 åren. Förresten - det är väl snarare de senaste 40 åren? Då var det reglercentraler med radio-rör, sedan blev det transistorer och nu är det väl något program kan tänkas. Men det är samma gamla reglermetod med kurvor som man ska laborera fram manuellt under några års experimenterande. Finns det verkligen inga uppfinnare i branchen?
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007. Frikyla Kinnan CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016.

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Nibe RG 10 och faktorn för rumskompensering?????
« Svar #26 skrivet: 20 december 2006, 09:26:14 »
Hej AlfL

Jag har ingen förskjutning på kurvan.

Pen
Jag skriver mer i kväll .

Mvh ot
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Nibe RG 10 och faktorn för rumskompensering?????
« Svar #27 skrivet: 20 december 2006, 11:19:09 »
Citera
Idag styr jag enbart på inomhustemp och -trots belackare av denna metod - fungerar det mycket bra, åtminstonde för övervåningen. En kombination av utom och inomhusreglering skulle kunna ge en kompromiss med lite bättre komfort i undervåningen på bekostnad av övervåningen.

Helt klart bästa metoden om man har bra med effekt tillgängligt!
tex vid direktel är det alltid styrning på inomhustemp.

Men har man en vp är effektbrist en naturlig del, eftersom man sällan dimensionerar för fukk effekttäckning.

Då ger enbart rumsstyrning en hoper "onödiga" tillskottstimmar.

Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Nibe RG 10 och faktorn för rumskompensering?????
« Svar #28 skrivet: 20 december 2006, 20:00:33 »
Hej

Jo jag ska försöka göra en lång historia kort. År 2004  köpte jag till en rumstermostat ( av märke Uveab) till min  snart 20 år gamla shuntautomatik ( MHA ) . Med den kunde jag ställa graderna steglöst på en ratt från 15 till 25 grader på några tiondelars grader när , och med en otroligt liten hysteres . Men att sedan regler centralen sänkte framlednings temperaturen med 12 grader var kanske i mesta laget .Och en till nackdel var reglercentralen kunnde endast  ” bromsa  ” Men termostaten var kanon bra .Den gjorde det den skulle och höll inomhus temperaturen  hela tiden på behagliga 21 grader. Upplevde som om den gjorde en hel del nytta vid växlande temperaturer och vid vårsolen . Sänkte års förbrukningen med jämn temperatur. Så blev den sista december 2005 och den gamla värmepumpen brann . ett läckage på en slang läckte ner på en termostat och tände eld på kablar och diverse i pumpen ( Jo på nya pumpen sitter en JORDFELSBRYTARE ) . Efter många timmars läsande bland annat här på ett otrolig lärorikt forum så bestämde jag mig för en Nibe 1230- 8 . Den 18 januari så togs den nya värmepumpen i drift i ett nymålat pannrum .
Och jag började som man ska , trimma in  värme pumpen utan innegivare . Kurva 9 passade för vårat hus .
I april så monterade jag in  Nibes Innegivare . Jag var inte nöjd med resultatet .Och tänk att en givare för 1000 spänn så ska man reglera med usel graderad ratt endast hela grader . Körde med den i några veckor och tyckte inte att den reglerade ner tillräkligt när vårsolen låg på . Det kunde vara 23grader inne när man kom hem  från jobbet.
Då kom den gamla termostaten in i bilden . Mecklade om den så att den drog ett relä som sedan påverkade ingång X1:3 och X1:4 . Med den ingången sluten så kunde jag välja förskjutning av värmekurva . Och efter en del trimmande så var temperaturen inne mycket stabil och gick ej över inställda 21 grader .
Vår blev sommar och sommar blev höst och jag kom på  att jag hade igen ett system som endast kunde  ” bromsa ” värmen och det optimala är ju att värma huset till önskad temperatur med så låg farmledning som möjligt. Så jag skruvade dit Nibe givaren igen . Den  kan ju både ”bromsa och gasa ”. Gjorde igen efter konstens alla regler vid intrimning. Men jag tyckte inte att jag fick önskat resultat. Det var då de här labbande med Kurva och en hög faktor kom in i bilden . Tanken är att pumpen ska köra på kurva 7 när vi har 21 grader inne och stegvis öka till som nu kurva 9 när vi har 20,5 . Resultatet blir att vi aldrig normalt kommer upp till 21 grader utan ligger på ca 20,5- 20,9 vilket vi tycker är behagligt . Och när vårsolen kommer och värmer huset så kan värmepumpen jobba med kurva 7 . Tankegången var att varför prova det som redan är provat utan man måste våga testa av nå nytt . I efterhand när man har läst i den här tråden så har jag förstått att Nibe givaren är tänkt att reagera först när temperaturen stiget eller sjunkit med en grad . Alltså två grader diff innan reglering börjar. Inte bra för en givare som kostar 1000 spänn tycker jag .  Jag provar ett tag till med dom här inställningarna så kan jag komma åter senare i vinter med resultat .

MVH ot

« Senast ändrad: 22 december 2006, 11:22:49 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Nibe RG 10 och faktorn för rumskompensering?????
« Svar #29 skrivet: 20 december 2006, 20:06:04 »
Ett test till

FÖRUTSÄTTNINGAR

*Ute temp                  -1,7 grader
*Uppmätt rumstemp   20,4 grader
*Inställd rumstemp     21,0 grader
*Kurva                          7

                         
RESULTAT

Vid faktor 0,2  Beräknad framledningstemp       38,0 grader 

Vid faktor 2,5  Beräknad framledningstemp       42,0 grader 

Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!