Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Logga driftdata F1255- 16 ??  (läst 7068 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad hustomt

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Logga driftdata F1255- 16 ??
« skrivet: 10 januari 2018, 18:24:20 »
Hej
Jag har NIBE´s Uplink ( premium ) som samlar driftdata från VP på nätet.
Jättefint och intressant att följa statusen.
Nu har jag haft vid 2 tillfällen att VP stannat och kopplat in elpatronerna i stället till trots att elpatronerna är spärrade i inställningarna.

Efter kallstart så har den fungerat normalt igen.
Jag har felanmält till installatören som i sin tur felanmält till NIBE som kopplat in en lokal servicekille.
Denna kille ville komma och sätta in ett USB-minne för att logga driftdata.
Jag sa till honom att driftdata med historiken finns redan på "nätet " så det är bara att kolla tyckte jag.
Han insisterade att komma och sätta dit USB-minnet då det loggade många flera parametrar.
Han sa i ett svagt ögonblick att han inte hade koll på "Internetdatan".
Det här felet jag haft har uppstått 2 ggr med flera månaders mellanrum.
VP är mindre än 1 år gammal ska jag tillägga.
Inga larm finns i logglistan.

Ville kolla om någon här på forumet hade koll på vad som är skillnad.
Själv tror jag inte att det är nån skillnad eftersom att det skulle vara idioti att begränsa driftdata via nätet.
Huset byggt på 40 talet 1,5 plan 160kvm plus uppvärmd källare på 80kvm samt 55kvm vinterbonat uterum.
Nibe F1255-16 CU  aktiv borra 200m installerat 2017.

Utloggad JNF

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: skellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Logga driftdata F1255- 16 ??
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2018, 19:41:00 »
Enligt många här är Uplink ett mycket grovt verktyg för att se hur pumpen går..... Usb loggning är bättre och mer parametrar.
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Logga driftdata F1255- 16 ??
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2018, 19:43:56 »
Man kan med usb loggning välja vilka parametrar man vill logga och man kan logga väldigt tätt vilket troligtvis är bra om man söker fel på en vp. Sen ser man alla temperaturer exakt på usb loggningen på uplink ser man att vp går men inte vad den gör och temp på ett ungefär så det är stor skillnad framförallt vid felsökning.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad hustomt

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Logga driftdata F1255- 16 ??
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2018, 20:16:20 »
Jag har kollat i loggfilen och det är lika mÃ¥nga parametrar i USB  som i Uplink
Bif skärmdump visar alla de parametrar som finns i Uplink.
Som jag tolkar så sparas data inte bara med tidsintervall utan även vid värdeändring typ 0.2 gr. beroende på typ av parameter.

Hur som helst så är jag irriterad på NIBE´s support som inte " har tid" att titta på den loggning i Uplink som klart visar felet.
Samt den tekniker som ville komma och sätta i ett USB-minne och icke bryr sig om det data som redan finns.


Huset byggt på 40 talet 1,5 plan 160kvm plus uppvärmd källare på 80kvm samt 55kvm vinterbonat uterum.
Nibe F1255-16 CU  aktiv borra 200m installerat 2017.

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Logga driftdata F1255- 16 ??
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2018, 20:24:16 »
Det finns några exempel på att uplink visar fel värde så jag förstår att man inte använder det för felsökning men man kanske borde ordna till uplink så det funkar för felsökning också.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 481
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Logga driftdata F1255- 16 ??
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2018, 20:35:10 »
Uplink får bara värden när dom har ändrats, usb loggar alla värden hela tiden, ner till 5 sekunders intervall.
Man ser också hur reläer står.
Inte säkert service-killen har tillgång till uplink-datat heller.
När man väl får in värdena i excel, kan man mixtra mycket med siffrorna. Blir svårare med saknade värden.
Jag förstår servicekillen.

Kan du lägga upp bilder där du har problem?

Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

Utloggad hustomt

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Logga driftdata F1255- 16 ??
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2018, 21:30:07 »
Bilden visar det fel som uppstod för någon vecka sedan.
Kompressorn står still och eltilskott kopplas in, detta upptäcker jag efter 3 timmar när jag tycker att det känns svalare i huset.
Kurvorna talar för sig själva,  1250 gradminuter!!
Jag bröt strömmen en kort stund till VP, därefter startade den normalt.
Har endast ström mätningen kopplad på VP´s egen förbrukning
Huset byggt på 40 talet 1,5 plan 160kvm plus uppvärmd källare på 80kvm samt 55kvm vinterbonat uterum.
Nibe F1255-16 CU  aktiv borra 200m installerat 2017.

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Logga driftdata F1255- 16 ??
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2018, 21:31:34 »
Inga larm pÃ¥ vp eller givare som visat konstiga värden  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad hustomt

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Logga driftdata F1255- 16 ??
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2018, 21:49:16 »
Nix inga larm.
Möjligen fel? 
Så visade det att köldbärare ut var minus 6 grader vid samma ögonblick som den stängde av kompressorn
« Senast ändrad: 10 januari 2018, 21:53:39 av hustomt »
Huset byggt på 40 talet 1,5 plan 160kvm plus uppvärmd källare på 80kvm samt 55kvm vinterbonat uterum.
Nibe F1255-16 CU  aktiv borra 200m installerat 2017.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!