« skrivet: 30 januari 2011, 11:22:49 »OK
Vi behöver få klarhet i varför T8 tempen är så hög
Har du någon bra termometer som du kan mäta på inkommande vattenledning?
Den höga värmen kan bero på som Carl skriver att cirkulationspumpen står lågt men det kan också vara tempgivaren som är trasig eller än värre att din växlare håller på att sätta igen vi hoppas att det är alt 1 eller 2.
Om den lösa termometern visar samma temperatur som T8 får du öka flödet på cirkulationspumpen
Om T8 är högre än den lösa termometern är T8 givaren defekt och bör bytas
När du matar ut 30°C vatten från huset(T9) borde du få ca 35°C vatten tillbaka (T8) gämför dessa temperaturer att pumpen skulle höja från inkommande 31°c till 56°C finner jag inte troligt