Skrivet av: Carl N
« skrivet: 24 november 2019, 15:58:03 »

Jag vet inte säkert men om man uppdaterar mjukvaran i Nibe 750 så kanske det blir bättre?  :-\
Vet att de har haft stora bekymmer med att förångaren isar ihop alldeles.
Tror att det finns ett samband med dessa problem och hög luftfuktighet + lågt luftflöde.
Skrivet av: krambriw
« skrivet: 24 november 2019, 14:00:14 »

Aj, aj , aj
Är inte detta en felkonstruktion så vet jag inte vad en sådan är
Trist att den ska bete sig så
Skrivet av: d98josu
« skrivet: 23 november 2019, 18:16:17 »

Risk finns att det bildats för mycket is i förångaren. Se bifogad bild. Det finns en tillfällig workaround för att smälta bort isen, att blockera kompressorn i 5-10h så att all is försvinner. En fungerande pump skall ha 4-6 grader skillnad mellan förångare ovh avluft (när kompressorn kört ett tag)

Återkom om djupare felsökning behövs.

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 23 november 2019, 17:45:13 »

Håll koll på den och se vad som händer?
Skrivet av: Knasen13
« skrivet: 23 november 2019, 16:55:47 »

Har samma bekymmer. Förångare BT16 rör på sig på 20 sek har den gått från 6,7 till 7,7 och fortsätter stiga. Avfrostning verkar på gå just nu.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 11 juli 2016, 21:15:58 »

Du borde hitta den i meny 3:1, men vilken sida vet jag inte.
Kolla efter förångningstemperatur eller nått liknande.
Skrivet av: Alena
« skrivet: 11 juli 2016, 17:18:56 »

Vart ser jag det ?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 10 juli 2016, 22:05:37 »

Då ska den hållit på att avfrosta i 3 timmar utan att stoppvillkoret uppfyllts.
Troligaste orsaken är att förångningsgivaren (BT16) visar fel, du kan kolla vad den visar?
Skrivet av: Alena
« skrivet: 10 juli 2016, 09:53:49 »

Igårkväll stannade pumpen och displayen visar felkod 83-Misslyckad avfrostning. Någon som vet va det kan bero på ?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!