Hej!
Har precis fått en IVT Geo 500 installerad och försöker trimma in flöden och delta T efter konstens alla regler. Har plöjt igenom de stora injusteringstrådarna men hittar inte riktigt rätt.
Förutsättningarna är:
Hus från 1930 med värmesystem bestående av gamla sektionsradiatorer, inga termostater, bara vred.
Delta T över dem är vid fullt öppet väldigt låg, som lägst 1-2 grader, som högst 3-4 grader och delta T över VP ligger generellt runt 4 grader. Lägsta kurvan jag kan köra är 57 grader vid -20 ute (inte 100% intrimmat men det har stämt väl från 18 till -5 grader). Nu ligger det på 0 grader och den skickar ut ca 39 grader på raddarna.
Till saken hör givetvis att det är en variabel cirkulationspump, så den styr hastigheten på CP själv. Kan dock ställa den manuellt om jag behöver men den verkar ju styra mot 4 grader.
När jag börjar strypa in dem för lite högre delta T (runt 6 grader) blir resultatet att jag får höja värmekurvan ca 4 grader för att få rätt värme inomhus. Är det så att jag trots högre värmekurva kan få bättre effektivitet på VP om jag har ett högre delta T?
Jag läste i en annan tråd att ett lite för lågt delta T är bättre än ett för högt. Bör jag fortsätta köra systemet strypt eller skall jag öppna igen och köra så låg kurva som möjligt?