Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: grisstian skrivet 04 december 2020, 08:14:22

Titel: Injustering radiatorer, låg delta T
Skrivet av: grisstian skrivet 04 december 2020, 08:14:22
Hej!
Har precis fått en IVT Geo 500 installerad och försöker trimma in flöden och delta T efter konstens alla regler. Har plöjt igenom de stora injusteringstrådarna men hittar inte riktigt rätt.

Förutsättningarna är:
Hus från 1930 med värmesystem bestående av gamla sektionsradiatorer, inga termostater, bara vred.

Delta T över dem är vid fullt öppet väldigt låg, som lägst 1-2 grader, som högst 3-4 grader och delta T över VP ligger generellt runt 4 grader. Lägsta kurvan jag kan köra är 57 grader vid -20 ute (inte 100% intrimmat men det har stämt väl från 18 till -5 grader). Nu ligger det på 0 grader och den skickar ut ca 39 grader på raddarna.

Till saken hör givetvis att det är en variabel cirkulationspump, så den styr hastigheten på CP själv. Kan dock ställa den manuellt om jag behöver men den verkar ju styra mot 4 grader.

När jag börjar strypa in dem för lite högre delta T (runt 6 grader) blir resultatet att jag får höja värmekurvan ca 4 grader för att få rätt värme inomhus. Är det så att jag trots högre värmekurva kan få bättre effektivitet på VP om jag har ett högre delta T?

Jag läste i en annan tråd att ett lite för lågt delta T är bättre än ett för högt. Bör jag fortsätta köra systemet strypt eller skall jag öppna igen och köra så låg kurva som möjligt?
Titel: SV: Injustering radiatorer, låg delta T
Skrivet av: Lexus skrivet 04 december 2020, 08:29:12
Du kan köra antingen tryckstyrt flöde eller deltaT-styrt flöde.

Har du ingen extern cirkulationspump så är det tryckstyrt som är bästa alternativet. Då ska deltaT vara typ 3°-4° vid ±0°.
Titel: SV: Injustering radiatorer, låg delta T
Skrivet av: grisstian skrivet 04 december 2020, 08:51:47
Tack för snabbt svar!

Ok, har ingen extern CP, bara den inbyggda så gissar att det är tryckstyrt då? Hittar ingenstans det går att justera iaf.

Menar du delta T 3-4 grader vid 0 grader ute? I så fall stämmer det rätt bra just nu, men hur förändras det vid andra temperaturer?

Du kan köra antingen tryckstyrt flöde eller deltaT-styrt flöde.

Har du ingen extern cirkulationspump så är det tryckstyrt som är bästa alternativet. Då ska deltaT vara typ 3°-4° vid ±0°.
Titel: SV: Injustering radiatorer, låg delta T
Skrivet av: Lexus skrivet 04 december 2020, 10:03:19

När det blir kallare ute så kör värmepumpen ut högre temperaturer, och med högre temperaturer blir det högre avkylning på radiatorerna.

Högre avkylning är lika med större temperaturskillnad på vattnet.
Titel: SV: Injustering radiatorer, låg delta T
Skrivet av: grisstian skrivet 04 december 2020, 16:11:37
När det blir kallare ute så kör värmepumpen ut högre temperaturer, och med högre temperaturer blir det högre avkylning på radiatorerna.

Högre avkylning är lika med större temperaturskillnad på vattnet.

Ok, då drar jag slutsatsen att jag bör försöka justera in raddarna med 1-2 grader delta mot något högre och strunta i dem som redan ligger runt 3-4? Känns rimligare att då försöka hålla lägsta möjliga värmekurva.
Titel: SV: Injustering radiatorer, låg delta T
Skrivet av: Lexus skrivet 04 december 2020, 16:20:20
De små radiatorerna typ radiator i WC, är svåra att strypa in med hjälp av temperaturer. Antar det är på de små du har lågt delta.
Titel: SV: Injustering radiatorer, låg delta T
Skrivet av: grisstian skrivet 04 december 2020, 21:37:14
De små radiatorerna typ radiator i WC, är svåra att strypa in med hjälp av temperaturer. Antar det är på de små du har lågt delta.

Nja, det skulle jag inte säga. Har egentligen inga riktigt små radiatorer. Det är i princip lika stora i hela huset, ca 120-140 cm långa, 60 cm höga. Har en panelradiator av gammal modell 110 x 60 cm. Den och tre av sektionsraddarna har låg delta T.