Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Jim80 skrivet 05 februari 2010, 19:00:19
-
Hej
Det är som så här att jag ska köpa ett hus byggt 1945, det är ett 1/½ plans på 100m² och en källare på 50m².
Dom värmer idag huset med olja men funderar på att byta ut det mot en luft värmepump.
Hur ska man veta vilken man ska välja? funderar på en nibe split men hur ska man veta hur stor värmepump man behöver?
Jag måste oxå montera Radiatorer i källaren för där sitter inga nu, hur ska man veta hur stora man ska köpa?
Har kollat på olika Radiatorer på rinkabyrör men där finns ju hur många modeller som helst, vilken modell är bäst?
Hoppas att någon kan hjälpa mig med frågorna..
Tacksam för svar
Jimmy
-
Hej
Det är som så här att jag ska köpa ett hus byggt 1945, det är ett 1/½ plans på 100m² och en källare på 50m².
Dom värmer idag huset med olja men funderar på att byta ut det mot en luft värmepump.
Hur ska man veta vilken man ska välja? funderar på en nibe split men hur ska man veta hur stor värmepump man behöver?
Jag måste oxå montera Radiatorer i källaren för där sitter inga nu, hur ska man veta hur stora man ska köpa?
Har kollat på olika Radiatorer på rinkabyrör men där finns ju hur många modeller som helst, vilken modell är bäst?
Hoppas att någon kan hjälpa mig med frågorna..
Tacksam för svar
Jimmy
Tala också om var du bor. Avgörande för tipsen.
-
Spliten finns bara i en storlek.
-
Bor i Skåne.
Hur stort hus klarar spliten att värma då?
Eller man ska kanske kolla på någon annan modell oxå, tips?
-
Börja med att ta reda på hur mycket olja de gjort av med per år, samt vad de har för uppskattade framledningstemperaturer vid 0º och -5º ute, eller någon annan känd utetemp.
Enligt Nibe är spliten avsedd för fastigheter med ett uppvärmningskrav på upp till 9kW.
//Ronnie
-
Spliten är ju varvtalsstyrd och jobbar mellan 3-12 kwh...
-
Spliten är ju varvtalsstyrd och jobbar mellan 3-12 kwh...
Du menar väl kW, inte kWh Sc:,h
Det skulle vara tråkigt med en pump som stannade när den hade förbrukat 12 kWh...
-
Spliten är ju varvtalsstyrd och jobbar mellan 3-12 kwh...
Den jobbar nog inte mellan 3-12 kW, när det är 5 grader kallt ute!
Vid -15º ger den max 6 kW och har COP strax under 2.
Klipp från Nibes websida:
NIBE SPLIT har även ett antal andra
fördelar som gör den till ett bra komplement
till NIBE F2025.
NIBE SPLIT fungerar bäst i fastigheter
som behöver upp till 9 kW medan NIBE
F2025 är utmärkt när behövet är från 8
kW och uppåt.
-
Börja med att ta reda på hur mycket olja de gjort av med per år, samt vad de har för uppskattade framledningstemperaturer vid 0º och -5º ute, eller någon annan känd utetemp.
Enligt Nibe är spliten avsedd för fastigheter med ett uppvärmningskrav på upp till 9kW.
//Ronnie
Dom har gjort av med ungefär 3000liter olja per år, men nu har inte dom använt källaren och det ska vi göra
När det var -7 ºC ute så låg fram ledningstemperaturen på 55 ºC och då hade dom 22 ºC inne i huset
Jimmy
J
-
Det där ska väl en Split klara utan vidare nere i Skåne.
Var rädd om upgifterna om oljeförbrukning och framledningstemperatur. Ta ett snack med någon som installerar Nibe och lämna uppgifterna om förbrukning samt framledningstemperatur när ni går igenom hur huset ser ut för övrigt. Det är kanon om man vet förbrukning och framledningstemperaturer tillsammans med ute- och innetemperaturer. Då har man betydligt bättre chans att hamna rätt, än om man ska gissa alla siffror.
//Ronnie
-
Spliten är ju varvtalsstyrd och jobbar mellan 3-12 kwh...
Du menar väl kW, inte kWh Sc:,h
Det skulle vara tråkigt med en pump som stannade när den hade förbrukat 12 kWh...
självklart menar jag kwh... :D
-
Förresten...innan du slår till på en split eller annan luft/vatten pump - var noga med placeringen, det låter endel om dem!
-
Börja med att ta reda på hur mycket olja de gjort av med per år, samt vad de har för uppskattade framledningstemperaturer vid 0º och -5º ute, eller någon annan känd utetemp.
Enligt Nibe är spliten avsedd för fastigheter med ett uppvärmningskrav på upp till 9kW.
//Ronnie
Dom har gjort av med ungefär 3000liter olja per år, men nu har inte dom använt källaren och det ska vi göra
När det var -7 ºC ute så låg fram ledningstemperaturen på 55 ºC och då hade dom 22 ºC inne i huset
Jimmy
J
Köp inte en R410A-maskin till ditt hus !!
En sådan maskin tappar ordentligt i effekt när du kommer till de framledningstemperaturer och utetemperaturer du pratar om..maskinen måste vara ordentligt tilltagen i effekt. Lite svårt att svara på såhär utan att veta mer om ditt hus, men det är troligt att du inte ens klarar dina -7ute med en Nibe split.
I din klimatzon och med dina tempkrav skulle jag absolut titta på en maskin med högtemp-soppa (R134a eller R407C).
Kolla in ecozone, Euronom (ej polaris) eller CTC.
med någon av dessa maskiner, rätt dimensionerad bör du klara -10 ute utan problem.
-
R410A? vad är det?
Är helt ny inom området så förklara gärna varför man ska välja det ena framför det andra.
-
Det är köldmediet, som används av värmepumpen.
//Ronnie
-
Stirra dig inte blind på bara Nibe heller, när du väl vet hur stor VP du behöver till ditt hus så tycker jag att du ska beställa in offerter från andra märken oxå, är tex en CTC billigare kan du lika gärna ta en sån osv. Nibe är varken bättre eller sämre än nåt annat märke fast att det kan låta som om de är de enda och de bästa ibland :D Kolla runt bland de stora VP märkena såsom CTC, Nibe, Thermia, Sanyo, Bosch, IVT Thumbsup Det är lite lull lull och menyer som skiljer sig annars är det nog egentligen saksamma vad maskinen heter, det är väl ändå värme man ska ha studs Som ett litet exempel så bor jag på ett område som är på cirka 500x500 meter med 8 st LVVP, varav det är 3st Nibe, 1st Thosiba, 1st Thermia, 1st Sanyo, 1st IVT och 1st Bosch (IVT och Bosch är till 99.7% samma grejer). Samtliga Vp:s är max 2 år, 2/3 Nibe, 1/1 Toshiba, 1/1 Sanyo, har behövt kalla på service med mer eller mindre krångel :'( Thermia, IVT och Bosch har gått felfritt Thumbsup Nu är ju inte detta nån statistik som man ska grunda sitt VP köp på kanske och jag skulle inte gråta om jag haft en Nibe men av 8 VP:s i mitt område så har ju Nibe haft minst framgång och där Thermia och IVT/Bosch har gjort större succè :) Ska tilläggas att Thosiban har krånglat såpass mkt att det där skulle då iaf jag passa mig för att köpa, har fungerat 1 av 6 månader ung och Sanyon inte fungerat maskinellt sämre än de tre Nibe. Det jag menar med detta är att det ena är inte bättre än det andra och snart kommer nog problemen för både Thermian, IVT och Boschen som ett brev på posten. :'( Men hittills så tycker jag att min Bosch har gjort ett kanon jobb Thumbsup Får man fråga varför du fastnat för just Nibe Sc:,h
-
Jag har hört att nibe skulle vara bra, har tittat runt lite på olika märken men det är ju en djungel.
Vad är det viktigaste att tänka på när man väljer luftvatten pump? Några snackar om kompressor och köldmediet, men för en som vet noll om värmepumpar hur ska man då kunna välja? Sc:,h
-
Det kan väl inte vara värre än att köpa bil.
Du har ju redan fått en del tips, sedan är det bara att luska vidare.
Ställ konkreta frågor om det du vill ha svar på.
Alla kända märken är bra, Nibe, IVT, CTC, Euronom med flera.
//Ronnie
-
Sen kan man ju fråga sig vad som är bäst on/off eller varvtalsstyrd.
-
Det kan väl inte vara värre än att köpa bil.
Du har ju redan fått en del tips, sedan är det bara att luska vidare.
Ställ konkreta frågor om det du vill ha svar på.
Alla kända märken är bra, Nibe, IVT, CTC, Euronom med flera.
//Ronnie
"Alla kända märken är bra.."??? Det stämmer väl inte? Bra på vad då och för vem?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30510.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30510.0)
ALARMERANDE kvalitetsbrister på nya värmepumpar enl. Folksams senaste undersökning:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28616.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28616.0)
-
Det kan väl inte vara värre än att köpa bil.
Du har ju redan fått en del tips, sedan är det bara att luska vidare.
Ställ konkreta frågor om det du vill ha svar på.
Alla kända märken är bra, Nibe, IVT, CTC, Euronom med flera.
//Ronnie
"Alla kända märken är bra.."??? Det stämmer väl inte? Bra på vad då och för vem?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30510.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30510.0)
ALARMERANDE kvalitetsbrister på nya värmepumpar enl. Folksams senaste undersökning:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28616.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28616.0)
Vad är du ute efter? Kolla forumen på kina pumparna.....Väldigt många sidor....
Läste i dag, många värmepumpar krånglar i kylan pga ej anpassat till nordiskt klimat...
Har du undersökt hur många av de kända märkena som fungerar kontra de som inte fungerar?
Men sant är att kända märken borde ha mindre felfrekvens än idag. Ja ja vi får se om något år hur det blir med kinapumparna modell luft/vatten. Grannens kina pump är i alla fall utbytt mot en Nibe istället trots bara ett år på nacken....
-
Lyssna inte på de som säger att det är skit samma vad du väljer så länge det är ett känt fabrikat!
Vill man alltid ha nöjda kunder väljer man värmepump efter ett par kriterier:
1. Distrubitionssystem (dvs typ av radiatorer,golvvärme etc)
2. klimatzon man bor i
3. kvalitet på pump.
4. effektbehov
Bortser man från ett enda av dessa kriterier får man snart oändligt med telefontid och annat som tar kraft knUp
-
Det kan väl inte vara värre än att köpa bil.
Du har ju redan fått en del tips, sedan är det bara att luska vidare.
Ställ konkreta frågor om det du vill ha svar på.
Alla kända märken är bra, Nibe, IVT, CTC, Euronom med flera.
//Ronnie
"Alla kända märken är bra.."??? Det stämmer väl inte? Bra på vad då och för vem?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30510.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30510.0)
ALARMERANDE kvalitetsbrister på nya värmepumpar enl. Folksams senaste undersökning:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28616.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28616.0)
Grannens kina pump är i alla fall utbytt mot en Nibe istället trots bara ett år på nacken....
Det verkar vara lite som att komma ur askan och i elden om man dömer efter den här tråden...
-
Lyssna inte på de som säger att det är skit samma vad du väljer så länge det är ett känt fabrikat!
Vill man alltid ha nöjda kunder väljer man värmepump efter ett par kriterier:
1. Distrubitionssystem (dvs typ av radiatorer,golvvärme etc)
2. klimatzon man bor i
3. kvalitet på pump.
4. effektbehov
Bortser man från ett enda av dessa kriterier får man snart oändligt med telefontid och annat som tar kraft knUp
Håller med i stort! Som kund/köpare kan det ju också vara av ett visst intresse vad kalaset kostar också...
-
Det kan väl inte vara värre än att köpa bil.
Du har ju redan fått en del tips, sedan är det bara att luska vidare.
Ställ konkreta frågor om det du vill ha svar på.
Alla kända märken är bra, Nibe, IVT, CTC, Euronom med flera.
//Ronnie
"Alla kända märken är bra.."??? Det stämmer väl inte? Bra på vad då och för vem?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30510.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30510.0)
ALARMERANDE kvalitetsbrister på nya värmepumpar enl. Folksams senaste undersökning:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28616.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28616.0)
Grannens kina pump är i alla fall utbytt mot en Nibe istället trots bara ett år på nacken....
Det verkar vara lite som att komma ur askan och i elden om man dömer efter den här tråden...
Nej det är ingen fara, bara nyanser råder i svaren. Håller med om kvalite bristerna men intrycket fås att du hoppar på Nibe enbart.
Köper gärna en Zibro pump men däremot tvekar jag mot LV-pumparna gjorda i Kina.
-
Stackars jim80, han blir väl förvirrad av allt vårat svabbel :D Att lura i han att Nibe är oslagbart skulle bara va att ljuga för han, finns dom som är jätte nöjda med Nibe och den har fungerat bra då får dom va nöjda och va i tron om att dom har världens bästa VP, sen finns det ju dom som lätt hellre skulle frysa än att koppla in en Nibe igen. Om jim80 har bestämt sig för ett LVVP-system så kan man väl inte säga att köp ditten och datten i stället för just den VP:n är bäst Sc:,h Låt oss säga att han väljer mellan Nibe, Thermia, CTC, Bosch och IVT, är det nån av dom stora märkena som är direkt helt värdelös??? Sen att dom har olika finnesser som kan va mer och mindre bra är ju en sak, men att dom värmer kan väl ingen säga annat än att dom gör??? Krånglar gör dom ju alla om man kollar in på detta forum och att det handlar lite om tur/otur om den krånglar eller ej. Köper man sig en märkespump så ska han nog bli både varm och nöjd. Och den där undersökningen som Folksam har gjort, vad grundar den sig på??? Kan man se vilka VP:s som krånglar mest och vilka som värmer minst? Att detta med VP:s är en riktig pajas värld och att man får lägga ner en massa tid och studerande i menyer och forum för att få dom till att ge maximalt så billigt som möjligt kan man ju inte sticka under stolen med. En får ju mer eller mindre bli en "byggde krökis" själv för att förståsig på alla termer och T och delta värde och gud vet allt... En köpte sig både en värmekälla och en kurs i rörmockeri för runt 100 laxar ;) Så jim80, om du köper en Nibe, den kan/kommer att krångla men det gör dom alla VP:s som nämns ovan och när krökisen är klar så kommer du att få lägga tid på detta forum (är ingen nackdel då det är ett trevligt forum Thumbsup ) och efter ett tag kan du prata i termer och fraser som bara en riktig utbildad krökis skulle kunna göra, inte illa det ;D Lycka till i ditt sökande efter en VP *vinkar*
-
Och den där undersökningen som Folksam har gjort, vad grundar den sig på??? *vinkar*
Tja den grundar sig på verkligheten, empirin, som alla bra undersökningar gör. I det här fallet på av försäkringsbolagen faktiskt ersatta skadekostnader via kundernas hemförsäkringar. I detta fall som gäller just värmepumpar på det ngt imponerande storleksordningen på drygt en kvarts miljard... 8)
-
Och den där undersökningen som Folksam har gjort, vad grundar den sig på??? *vinkar*
Tja den grundar sig på verkligheten, empirin, som alla bra undersökningar gör. I det här fallet på av försäkringsbolagen faktiskt ersatta skadekostnader via kundernas hemförsäkringar. I detta fall som gäller just värmepumpar på det ngt imponerande storleksordningen på drygt en kvarts miljard... 8)
Tja! Oki, ja jag ifrågasätter den inte med är det VP:s överlag eller har dom även statistik på olika märken och hur dom tar värmen osv?
-
Stackars jim80, han blir väl förvirrad av allt vårat svabbel :D Att lura i han att Nibe är oslagbart skulle bara va att ljuga för han, finns dom som är jätte nöjda med Nibe och den har fungerat bra då får dom va nöjda och va i tron om att dom har världens bästa VP, sen finns det ju dom som lätt hellre skulle frysa än att koppla in en Nibe igen. Om jim80 har bestämt sig för ett LVVP-system så kan man väl inte säga att köp ditten och datten i stället för just den VP:n är bäst Sc:,h Låt oss säga att han väljer mellan Nibe, Thermia, CTC, Bosch och IVT, är det nån av dom stora märkena som är direkt helt värdelös??? Sen att dom har olika finnesser som kan va mer och mindre bra är ju en sak, men att dom värmer kan väl ingen säga annat än att dom gör??? Krånglar gör dom ju alla om man kollar in på detta forum och att det handlar lite om tur/otur om den krånglar eller ej. Köper man sig en märkespump så ska han nog bli både varm och nöjd. Och den där undersökningen som Folksam har gjort, vad grundar den sig på??? Kan man se vilka VP:s som krånglar mest och vilka som värmer minst? Att detta med VP:s är en riktig pajas värld och att man får lägga ner en massa tid och studerande i menyer och forum för att få dom till att ge maximalt så billigt som möjligt kan man ju inte sticka under stolen med. En får ju mer eller mindre bli en "byggde krökis" själv för att förståsig på alla termer och T och delta värde och gud vet allt... En köpte sig både en värmekälla och en kurs i rörmockeri för runt 100 laxar ;) Så jim80, om du köper en Nibe, den kan/kommer att krångla men det gör dom alla VP:s som nämns ovan och när krökisen är klar så kommer du att få lägga tid på detta forum (är ingen nackdel då det är ett trevligt forum Thumbsup ) och efter ett tag kan du prata i termer och fraser som bara en riktig utbildad krökis skulle kunna göra, inte illa det ;D Lycka till i ditt sökande efter en VP *vinkar*
Tack, nu blev allt mycket lättare Thumbsup
Med andra ord så spelar det inte så stor roll vilket märke man köper?
Men om man ser vilken som ger högst värme till radiatorerna, billigast i drift, mm mm finns det någon värmepump som är att föredra då? Eller alla är i stort sett lika?
Men det är kanske som att fråga vilken bil är bäst, eller?
Jimmy
-
Stackars jim80, han blir väl förvirrad av allt vårat svabbel :D Att lura i han att Nibe är oslagbart skulle bara va att ljuga för han, finns dom som är jätte nöjda med Nibe och den har fungerat bra då får dom va nöjda och va i tron om att dom har världens bästa VP, sen finns det ju dom som lätt hellre skulle frysa än att koppla in en Nibe igen. Om jim80 har bestämt sig för ett LVVP-system så kan man väl inte säga att köp ditten och datten i stället för just den VP:n är bäst Sc:,h Låt oss säga att han väljer mellan Nibe, Thermia, CTC, Bosch och IVT, är det nån av dom stora märkena som är direkt helt värdelös??? Sen att dom har olika finnesser som kan va mer och mindre bra är ju en sak, men att dom värmer kan väl ingen säga annat än att dom gör??? Krånglar gör dom ju alla om man kollar in på detta forum och att det handlar lite om tur/otur om den krånglar eller ej. Köper man sig en märkespump så ska han nog bli både varm och nöjd. Och den där undersökningen som Folksam har gjort, vad grundar den sig på??? Kan man se vilka VP:s som krånglar mest och vilka som värmer minst? Att detta med VP:s är en riktig pajas värld och att man får lägga ner en massa tid och studerande i menyer och forum för att få dom till att ge maximalt så billigt som möjligt kan man ju inte sticka under stolen med. En får ju mer eller mindre bli en "byggde krökis" själv för att förståsig på alla termer och T och delta värde och gud vet allt... En köpte sig både en värmekälla och en kurs i rörmockeri för runt 100 laxar ;) Så jim80, om du köper en Nibe, den kan/kommer att krångla men det gör dom alla VP:s som nämns ovan och när krökisen är klar så kommer du att få lägga tid på detta forum (är ingen nackdel då det är ett trevligt forum Thumbsup ) och efter ett tag kan du prata i termer och fraser som bara en riktig utbildad krökis skulle kunna göra, inte illa det ;D Lycka till i ditt sökande efter en VP *vinkar*
Tack, nu blev allt mycket lättare Thumbsup
Med andra ord så spelar det inte så stor roll vilket märke man köper?
Men om man ser vilken som ger högst värme till radiatorerna, billigast i drift, mm mm finns det någon värmepump som är att föredra då? Eller alla är i stort sett lika?
Men det är kanske som att fråga vilken bil är bäst, eller?
Jimmy
men huvuddunk
Jag har flera gånger påtalat att det finns stora skillnader, och till och med rekomenderat vad du ska titta efter ...
Och du tar fasta på inlägg som påstår att det bara är skillnader i finnesser och lull-lull mellan de kända märkena.
att jämföra en R410A pump med en R134a eller R407c är som att jämföra en dieselbil med en bensinbil...man måste veta sina behov.
vill man kalla det för finnesser och lull-lull är det nog tur man inte blev bilförsäljare....eller seriös värmepumpsförsäljare!
-
Stackars jim80, han blir väl förvirrad av allt vårat svabbel :D Att lura i han att Nibe är oslagbart skulle bara va att ljuga för han, finns dom som är jätte nöjda med Nibe och den har fungerat bra då får dom va nöjda och va i tron om att dom har världens bästa VP, sen finns det ju dom som lätt hellre skulle frysa än att koppla in en Nibe igen. Om jim80 har bestämt sig för ett LVVP-system så kan man väl inte säga att köp ditten och datten i stället för just den VP:n är bäst Sc:,h Låt oss säga att han väljer mellan Nibe, Thermia, CTC, Bosch och IVT, är det nån av dom stora märkena som är direkt helt värdelös??? Sen att dom har olika finnesser som kan va mer och mindre bra är ju en sak, men att dom värmer kan väl ingen säga annat än att dom gör??? Krånglar gör dom ju alla om man kollar in på detta forum och att det handlar lite om tur/otur om den krånglar eller ej. Köper man sig en märkespump så ska han nog bli både varm och nöjd. Och den där undersökningen som Folksam har gjort, vad grundar den sig på??? Kan man se vilka VP:s som krånglar mest och vilka som värmer minst? Att detta med VP:s är en riktig pajas värld och att man får lägga ner en massa tid och studerande i menyer och forum för att få dom till att ge maximalt så billigt som möjligt kan man ju inte sticka under stolen med. En får ju mer eller mindre bli en "byggde krökis" själv för att förståsig på alla termer och T och delta värde och gud vet allt... En köpte sig både en värmekälla och en kurs i rörmockeri för runt 100 laxar ;) Så jim80, om du köper en Nibe, den kan/kommer att krångla men det gör dom alla VP:s som nämns ovan och när krökisen är klar så kommer du att få lägga tid på detta forum (är ingen nackdel då det är ett trevligt forum Thumbsup ) och efter ett tag kan du prata i termer och fraser som bara en riktig utbildad krökis skulle kunna göra, inte illa det ;D Lycka till i ditt sökande efter en VP *vinkar*
Tack, nu blev allt mycket lättare Thumbsup
Med andra ord så spelar det inte så stor roll vilket märke man köper?
Men om man ser vilken som ger högst värme till radiatorerna, billigast i drift, mm mm finns det någon värmepump som är att föredra då? Eller alla är i stort sett lika?
Men det är kanske som att fråga vilken bil är bäst, eller?
Jimmy
men huvuddunk
Jag har flera gånger påtalat att det finns stora skillnader, och till och med rekomenderat vad du ska titta efter ...
Och du tar fasta på inlägg som påstår att det bara är skillnader i finnesser och lull-lull mellan de kända märkena.
att jämföra en R410A pump med en R134a eller R407c är som att jämföra en dieselbil med en bensinbil...man måste veta sina behov.
vill man kalla det för finnesser och lull-lull är det nog tur man inte blev bilförsäljare....eller seriös värmepumpsförsäljare!
Vad är skillnaden emellan R410A och R134a,R407c?
Hur ska man veta vilken kvalitet det är på pumpen man köper?
Jimmy
-
Sc:,h Hej jag har en split och värmer mycket mer yta som du talar om jag förbrukade 2,5 kbm olja har ett högtemp system, jag kommer att byta samtliga radiatorer nu till våren för jag låg helt fel på tempen men jag hade 57 grader framledning vid 22 minus och ja snittade ca 140 kw per dygn totalt huset ligger utanför Göteborg, samanfattning jag tror inte spliten räcker för ditt behov lycka till med valet *vinkar*
mvh Ronnie
-
Och den där undersökningen som Folksam har gjort, vad grundar den sig på??? *vinkar*
Tja den grundar sig på verkligheten, empirin, som alla bra undersökningar gör. I det här fallet på av försäkringsbolagen faktiskt ersatta skadekostnader via kundernas hemförsäkringar. I detta fall som gäller just värmepumpar på det ngt imponerande storleksordningen på drygt en kvarts miljard... 8)
Problemet är att man bara får veta hur många pumpar som har gått sönder - Inte hur många som har sålts. Då är det väl inte så konstigt att de mest sålda pumparrna toppar listan...
-
Sc:,h Hej jag har en split och värmer mycket mer yta som du talar om jag förbrukade 2,5 kbm olja har ett högtemp system, jag kommer att byta samtliga radiatorer nu till våren för jag låg helt fel på tempen men jag hade 57 grader framledning vid 22 minus och ja snittade ca 140 kw per dygn totalt huset ligger utanför Göteborg, samanfattning jag tror inte spliten räcker för ditt behov lycka till med valet *vinkar*
mvh Ronnie
Varför tror du inte att den kommer att räcka till? Huset är inte så stort.
Men var kan man se hur mkt var värmepump klarar av? Någon som vet??
-
:-\ Hej du har ju en framledningstemp på 55 grader redan vid minus 7 spliten har max framledning av 65 grader och den kann inte gå över detta gradtal b00k
mvh Ronnie
-
:-\ Hej du har ju en framledningstemp på 55 grader redan vid minus 7 spliten har max framledning av 65 grader och den kann inte gå över detta gradtal b00k
mvh Ronnie
Nej det är ju sant.
Vad gör man då? byter ut alla radiatorer eller?
Finns det någon pump som hade passat in bättre?
Jimmy
-
:-\ Hej du har ju en framledningstemp på 55 grader redan vid minus 7 spliten har max framledning av 65 grader och den kann inte gå över detta gradtal b00k
mvh Ronnie
Nej det är ju sant.
Vad gör man då? byter ut alla radiatorer eller?
Finns det någon pump som hade passat in bättre?
Jimmy
Känns som du råkat illa ut vad det gäller tipsen. Istället för bra tips har det blivit en vendetta om kvalite istället.
Du har hög framledningstemp vilket kan bli problematiskt vid lägre temp. Men torde inte vara så problematiskt för du bor i skåne och inte ofta så låga temperaturer.
Denna vintern är lite speciell med sin långvariga period med kyla.
Tänker du byta bort oljepannan? Då bör det räcka med en på 10kw.
Expempelvis Nibe 2025/10kw plus innerdel exempel VM300.
Eller annat farbrikat med liknande effekt. Ctc har den tråkiga egenskapen att stänga av sig vid minus 15 med styrning ecologic, utan ecologic redan vid 10minus.
Hur mycket tänker du lägga i pengar?
-
:-\ Hej du har ju en framledningstemp på 55 grader redan vid minus 7 spliten har max framledning av 65 grader och den kann inte gå över detta gradtal b00k
mvh Ronnie
Nej det är ju sant.
Vad gör man då? byter ut alla radiatorer eller?
Finns det någon pump som hade passat in bättre?
Jimmy
Känns som du råkat illa ut vad det gäller tipsen. Istället för bra tips har det blivit en vendetta om kvalite istället.
Du har hög framledningstemp vilket kan bli problematiskt vid lägre temp. Men torde inte vara så problematiskt för du bor i skåne och inte ofta så låga temperaturer.
Denna vintern är lite speciell med sin långvariga period med kyla.
Tänker du byta bort oljepannan? Då bör det räcka med en på 10kw.
Expempelvis Nibe 2025/10kw plus innerdel exempel VM300.
Eller annat farbrikat med liknande effekt. Ctc har den tråkiga egenskapen att stänga av sig vid minus 15 med styrning ecologic, utan ecologic redan vid 10minus.
Hur mycket tänker du lägga i pengar?
Hej
Jag tänkte lägga ca100 000kr men det är ju viktigare att det blir bra så man slipper problem.
Ja jag ska byta bort oljepannan som sitter där nu.
Så du tror en 10kw räcker.
Vad skiljer en Nibe 2025 och spliten?
Jimmy
-
:-\ Hej du har ju en framledningstemp på 55 grader redan vid minus 7 spliten har max framledning av 65 grader och den kann inte gå över detta gradtal b00k
mvh Ronnie
Nej det är ju sant.
Vad gör man då? byter ut alla radiatorer eller?
Finns det någon pump som hade passat in bättre?
Jimmy
Känns som du råkat illa ut vad det gäller tipsen. Istället för bra tips har det blivit en vendetta om kvalite istället.
Du har hög framledningstemp vilket kan bli problematiskt vid lägre temp. Men torde inte vara så problematiskt för du bor i skåne och inte ofta så låga temperaturer.
Denna vintern är lite speciell med sin långvariga period med kyla.
Tänker du byta bort oljepannan? Då bör det räcka med en på 10kw.
Expempelvis Nibe 2025/10kw plus innerdel exempel VM300.
Eller annat farbrikat med liknande effekt. Ctc har den tråkiga egenskapen att stänga av sig vid minus 15 med styrning ecologic, utan ecologic redan vid 10minus.
Hur mycket tänker du lägga i pengar?
Hej
Jag tänkte lägga ca100 000kr men det är ju viktigare att det blir bra så man slipper problem.
Ja jag ska byta bort oljepannan som sitter där nu.
Så du tror en 10kw räcker.
Vad skiljer en Nibe 2025 och spliten?
Jimmy
Effekt frågor är alltid svårt, egentligen är det bäst att enbart köra elpatronen i pannan och då se om effekten räcker till. Exempel: Elpatronen är på 9kw och klarar att värma huset. Då bör en 10kw pump räcka till men kräver lite eltillskott vid låga temperaturer typ minus 10-20gr. Sällan kallare än så i Skåne.
Skillnaden mellan spliten och 2025 är att spliten har gas mellan utedel och innedel och kräver kylmontörer samt rörmokare vid installation. 2025 har vatten mellan utedel och innedel och kräver rörmokare och kan installeras själv också om man är kunnig.
tyvärr är dagens kombinationer av innedel och utedel behäftade med oerhört krångliga meny system. Men man får lära sig.
Enklast och överlägset billigast är att docka en luftvattenpump med befintlig oljepanna om den inte är för gammal. Lite sämre verkningsgrad men ganska försumbart med tanke på priset. Mycket enkelt att sköta.
Många förordrar bergvärme men i skåne går det bra med luftvatten och bergvärmen mycket dyrare samt tyvärr inte heller fri från problem. Se forumen.
Tyvärr finns inget som är problemfritt inte ens oljan och framförallt inte pelletsen heller som skulle kunna vara ett alternativ. Fordrar skötsel och transporter hela tiden.
-
Jo men vad ger en 10kw Luft/vattenpump vid -10? Säger inte så mycket att 9kw elpatron orkar värma huset.
/A.
-
Jo men vad ger en 10kw Luft/vattenpump vid -10? Säger inte så mycket att 9kw elpatron orkar värma huset.
/A.
Förmodligen tillräckligt...
Som vanligt så gäller det att kompromissa på rätt sätt. Visst kan man köpa en pump som ger hela husets värmebehov vid -10, men då har man förmodligen betalat betydligt mer än vad den extra spetselen som en mindre pump kräver kommer att kosta under överskådlig tid.
Problemet är att många värmepumpssäljare rekommenderar för små pumpar (för att det skall se billigare ut?). Väljer man en pump som täcker husets behov vid 'normala' driftförhållanden (istället för de 60% som vissa rekommenderar) så kommer man att behöva tillskottsel de få dagar det är väldigt kallt, men de få tillfällena får man helt enkelt bita ihop och betala elbolaget...
-
Jo men vad ger en 10kw Luft/vattenpump vid -10? Säger inte så mycket att 9kw elpatron orkar värma huset.
/A.
Men snälla Apan! Vid minus10 ger den inte 10kw men bortåt 6-7kw så det räcker långt då lite spets fås ifrån elpatronen. Min 6kw ger 3.1kw vid minus 20 och den klarade faktiskt av att hålla 40gr ut till elementen vid minus 19 utan eltillskott. Vill jag ha högre temp till elementen måste jag använda lite eltillskott vid de temperaturerna. Men f-n så sällan så låga temperaturer. Vi diskuterar här pump i skåne och inte i treriksröset.... knUp
Du var inte nöjd med Boschen och nu inte riktigt nöjd med Norician och vi pratar om befintlig vattenburet värmesystem här... :D
-
Var väl det precis jag sa! Hur många kw finns vid -10?? Skulle jag bygga en anläggning, så ska den orka minst -15 utan tillskotts el.
Nöjd med Nocrian i effektväg, men inte med vingens funktion..
/A.
-
En luft/vatten som klarar värmen utan tillskott ner till -15º, måste väl ändå vara rent idiotiskt, om man bor i Skåne.
Det är i Skåne grabben bor, och är formodligen inte intresserad av vad man skulle installera i Norrland.
//Ronnie
-
Säger bara vad jag skulle göra, men i Skåne skall den ändå tycker jag klara -5-10gr
/A.
-
Nibe 2025 jobbar med R404A och splitten med R410A dvs 2025 ger jobbar ner till max -20 ºC medan splitten går till ett tag till.
2025 kan lev något varmare vatten än splitten !
att det står att splitten eller någon annan pump kan lev 65 ºC vatten är inget man ska titta på...eftersom den inte kan det när det behövs som bäst = kallast ute knUp
De medium som rent kyltekniskt kan lev upp imot 60 ºC vatten vid -10 ºC ute utan att man överdimensionerat helt vilt är: R134a och R407C...sen är det stopp
tar du en maskin med extrem lågtempsoppa (R410a) kan den gå till -25 ºC ute......men räkna inte med mycket mer än ca 50-53 ºC vid -10 ºC ute om maskinen är normalt dimensionerad.
Sen har vi kompromissen R404A..något varmare än R410A.
Så varför köpa en R410A-maskin i skåne när det krävs 55 ºC vid -7 ºCute ?
-
R407C kan inte göra 60 ºC vatten vid -10 ºC ute,möjligen 50 ºC under korta perioder. *vinkar*
-
Hmmm, olika bud nu.
Var det inte Gonzo som hade en nordenberedare med R407C som funka ner till -14 ºC utan att elpatron kicka in för 60+ ºC.
Sen har jag för mig att ACE varnat för R404A som ren skrotsoppa.
Har letat runt men hittar inte någon kylmedelstabell, har för mig att det fanns en sådan förut här på forumet.
Själv skulle jag vilja veta skillnaden mellan R134 och R407, vad som är lägsta fungerande resp högsta temp utan extremdimensionering. Så det vore bra om det kunde läggas ut en tabell igen på rek kylmedel för olika temp-zoner i Sverige.
-
Hej Jim80!
Underdimensionera inte pumpen.
Det har jag gjort!
Efter offerter från 3 olika firmor/märken, som var överens om kapaciteten.
Att underdeimensionera är väl deras sätt att hålla offertpriserna nere.
Vad har då en stackars förstagångsköpare att sätta emot?
Den här vinterna har min Bosch helt enkelt inte klarat att hålla innetemperaturen.
Trots alla fagra uppgifter om höga COP.
Som tur är lät jag oljepannan vara kvar och det är den som räddat oss från
kofta och långkalsingar inomhus.
Och varför hysta ut en fungerande oljepanna?
Den drar visserligen med sig kostnaden för besiktning av oljecisternen var 4:e eller
5:e år.
Men det är en kostnad jag gärna tar och som bokförs på komfort- och säkerhetskontot.
Ska snart fylla på en ny kubikmeter av det svarta guldet.
På det här forumet är det väl nästan som att svära i kyrkan, men ändå:
varför inte borra istället?
Betydligt dyrare installation, men där är det inga stora bekymmer med kall utomhusluft och
avfrostningar. Plus att en sådan anläggning är lite enklare rent tekniskt och alltså bör
jäklas mindre än luft/vatten.
Länsförsäkringars senaste statistik på kostnader för pumpreparationer är ganska ruskig!
Hade jag vetat då, vad jag tror mig veta nu, hade jag borrat.
Hälsningar
Anders H
-
:-\ Hej du har ju en framledningstemp på 55 grader redan vid minus 7 spliten har max framledning av 65 grader och den kann inte gå över detta gradtal b00k
mvh Ronnie
Nej det är ju sant.
Vad gör man då? byter ut alla radiatorer eller?
Finns det någon pump som hade passat in bättre?
Jimmy
Jag hadde valt en bra pump med R134a soppa,det som passar bäst till dina förutsättningar. *vinkar*
-
Måste väl alla ggr vara bättre att köra elpatron än olja! Skitigare skit får man leta efter, och El är billigare! Men bäst att ha värmepump som orkar många minus, tex väldiemensionerad berg eller jordvärme..
/A.
-
Hej Apan!
Är det underdimensionerat så är det.
Då finns väl i stort sett bara alternetiven "Skitigare skit" eller att möblera med elradiatorer.
Eller???
Hälsningar
Anders H
-
Hmmm, olika bud nu.
Var det inte Gonzo som hade en nordenberedare med R407C som funka ner till -14 ºC utan att elpatron kicka in för 60+ ºC.
Sen har jag för mig att ACE varnat för R404A som ren skrotsoppa.
Har letat runt men hittar inte någon kylmedelstabell, har för mig att det fanns en sådan förut här på forumet.
Själv skulle jag vilja veta skillnaden mellan R134 och R407, vad som är lägsta fungerande resp högsta temp utan extremdimensionering. Så det vore bra om det kunde läggas ut en tabell igen på rek kylmedel för olika temp-zoner i Sverige.
Är det inte R417 "R22 konverteringssoppan" som är skrotsoppa?
Fan, man blir snurrig av all info som bara strömmar ut från det här forumet :D.
Hur ska jag någonsin kunna välja rätt pump utan att hela tiden oroa mej för att jag valt fel. Alltid nån som tycker att man väljer fel så vad spelar det för roll egentligen?
/Raptor
-
Är det inte R417 "R22 konverteringssoppan" som är skrotsoppa?
/Raptor
Möjligt att jag rörde ihop kylmedierna, vi får avvakta vad herr ACE har att säga.
Vart tog kylmedelslistan vägen..?
-
Ja det kommer inte bli lätt att välja värmepump.
Jag har tittat på följande och vill höra vad ni tror.
NIBE FIGHTER 2025-14+EVP 500 pris 73,200kr
NIBE FIGHTER 2025-10+VVM 300 pris 70,000kr
NIBE SPLIT pris 63,000kr
Det är ju inte så stor prisskillnad så man ska kanske köpa den största
Jimmy
-
Ja det kommer inte bli lätt att välja värmepump.
Jag har tittat på följande och vill höra vad ni tror.
NIBE FIGHTER 2025-14+EVP 500 pris 73,200kr
NIBE FIGHTER 2025-10+VVM 300 pris 70,000kr
NIBE SPLIT pris 63,000kr
Det är ju inte så stor prisskillnad så man ska kanske köpa den största
Jimmy
Den lilla prisskillnaden mot den större är värt det, Nu kommer nog många att invända mot att det blir för många start och stopp pga för hög effekt. Det går att öka diffen så att det inte blir för många start och stopp. Men det kan vi förklara senare hur. Men du får en maskin som klarar Apans viktiga temp på minus 10 utan eltillskott. ;)
Intervallerna mellan stopp och start blir densamma oavsett 10 eller 14kw däremot blir gångtiden för uppvärmning kortare med 14kw samt ork att bereda varmvatten och husvärme vid låga temperaturer.
Någon skrev att bergvärme var enklare teknik, icke sa nicke. Däremot säkrare värme vid många minusar men men kolla bara i forumen hur många bergvärmes pumpar som är underdimensionerade och får köra med Apans berömda el-patron....Men det talas tyst om det....
Rätt dimensionerad bergvärme är bäst men dyyyyrt och i skåne lite onödigt. Mera pengar för semester-resor istället.....
Nibe split är en ny konstruktion och verkar väl inte helt genomtänkt ännu om man läser i forumen. Buller samt menyer samt effekt i underkant för ditt behov av framledningstemp.
Några radiatorer kan du byta vid senare tillfälle så du får lågtempsradiatorer på några ställen i huset. Om nu det skulle behövas, det ger sig när du bott in dig lite.
Återigen frågar jag hur gammal är pannan? Om ej för gammal typ 15år eller äldre så vore kombinationen 14kw ihopdockad med din befintliga panna en supergrej.
Billig installation och enkel skötsel. Ingen inne elektronik med menyer typ splitten.....
-
Var inte Nibe split en enfas maskin vilket betyder att man får lov att säkra upp. Exempevis om man har 16A så får man säkra upp till 20A och därmed dyrare fast avgift.
Eller är splitten en trefasare likt 2025:n?
Jo efter kontroll så ser jag att det är en enfasare och därmed nödvändigt med 20A.
-
Fan, man blir snurrig av all info som bara strömmar ut från det här forumet .
Hur ska jag någonsin kunna välja rätt pump utan att hela tiden oroa mej för att jag valt fel. Alltid nån som tycker att man väljer fel så vad spelar det för roll egentligen?
/Raptor
Brrr, fryser lite idag, måste bero på fel köldmedie i min VP :D Ja man blir ju lite fundersam, tur man hittade detta forum efter man beställt installation av VP annars hade man väl inte vågat köpa en VP... Är ju alltid nån som har nåt att klaga på även om man är supernöjd själv, det är väl egentligen det viktigaste, att man blir nöjd själv??? Hoppas jim80 blev klokare på vad han ska välja nu efter alla svar han fått, han vet iaf vilket köldmedie han ska ha ;)
-
Ja elpatron istället för olja...
-
Hej hulta ! Spliten är en trefasare själva panndelen vill säga. Utedelen tror jag endast är 220 v ?
Är väldigt nöjd med min split (än så länge).
Visst surrar den en del men inte mycket värre än mina grannars ( ctc)
Har hittills inte haft något eltillskott. (Förutom vid legionellakörning varannan vecka)
Har haft - 22 ºC som kallast.
Mvh tyke :D
-
Pannan är kanske 10år gammal och fungerar mkt bra men problemet är att pannrummet ska bli vårt TV rum så den är lite ivägen ,annars kunde den varit kvar.
Jimmy
-
Hej hulta ! Spliten är en trefasare själva panndelen vill säga. Utedelen tror jag endast är 220 v ?
Är väldigt nöjd med min split (än så länge).
Visst surrar den en del men inte mycket värre än mina grannars ( ctc)
Har hittills inte haft något eltillskott. (Förutom vid legionellakörning varannan vecka)
Har haft - 22 ºC som kallast.
Mvh tyke :D
Tack för svaret. Bra att du är nöjd med spliten. Härligt. *vinkar*
-
Pannan är kanske 10år gammal och fungerar mkt bra men problemet är att pannrummet ska bli vårt TV rum så den är lite ivägen ,annars kunde den varit kvar.
Jimmy
Aha. Är den mer ivägen än en elpanna? Synd på en relativt ny vattenackumulator som den är utan oljan.
-
Pannan är kanske 10år gammal och fungerar mkt bra men problemet är att pannrummet ska bli vårt TV rum så den är lite ivägen ,annars kunde den varit kvar.
Jimmy
Aha. Är den mer ivägen än en elpanna? Synd på en relativt ny vattenackumulator som den är utan oljan.
Tanken är ju att jag ska flytta in elpannan till badrummet.
Säg nu att jag köper en 14kw men att kanske hade räckt med en 10kw, är det bättre eller man kastar bara pengarna i sjön?
-
Hej hulta ! Spliten är en trefasare själva panndelen vill säga. Utedelen tror jag endast är 220 v ?
Är väldigt nöjd med min split (än så länge).
Visst surrar den en del men inte mycket värre än mina grannars ( ctc)
Har hittills inte haft något eltillskott. (Förutom vid legionellakörning varannan vecka)
Har haft - 22 ºC som kallast.
Mvh tyke :D
Hur stort hus har du? När är det byggt?
Jimmy
-
Pannan är kanske 10år gammal och fungerar mkt bra men problemet är att pannrummet ska bli vårt TV rum så den är lite ivägen ,annars kunde den varit kvar.
Jimmy
Aha. Är den mer ivägen än en elpanna? Synd på en relativt ny vattenackumulator som den är utan oljan.
Tanken är ju att jag ska flytta in elpannan till badrummet.
Säg nu att jag köper en 14kw men att kanske hade räckt med en 10kw, är det bättre eller man kastar bara pengarna i sjön?
Nej absolut inte. Du kan inte köpa en 10kw och byta till 14kw om effekten inte räcker till. Tänk på hur effekten är på oljebrännaren! Omkring 25kw.....och därmed tar det bara cirka 10-12minuter innan stopp.
Köper du spliten får du pengar över till radiatorer i källaren och några lågtemps i övriga huset. Men räcker spliten till? Vore kanonbra i så fall.
Om du kollar på Tykes inlägg titta då längst ner på hans presentation. Där står data om huset. Ganska nytt och välisolerat och ditt hus är äldre och kräver betydligt mer energi till husvärmen. Om nu inte huset är tilläggsisolerat och har treglasfönster.
Mycket att tänka på inför effekt-valet.
-
Hej Jim80! Som hulta skrev i inlägget innan så har du data på mitt boende längst ner.
Jag värmer endast undervåningen direkt med spliten 103 kvm plus vv förstås. Sedan kan man säkert räkna med att värme stiger å tillgodogör övervåningen med värme annars har jag oljefyllda elraddar på övervåningen.
Apropå välisolerat något som retar mig 17 år efter att huset byggdes är att jag endast har 10 cm isolering under huset. Har själv varit med vid grundjobb på senare år nu verkar 30 cm vara närmast standard.
Finns det nån klok själ därute som kan berätta hur stor skillnad 10 cm mot dagens 30 cm gör. När man har vattenburen golvvärme.
Mvh tyke :D
-
Hej Jim80! Som hulta skrev i inlägget innan så har du data på mitt boende längst ner.
Jag värmer endast undervåningen direkt med spliten 103 kvm plus vv förstås. Sedan kan man säkert räkna med att värme stiger å tillgodogör övervåningen med värme annars har jag oljefyllda elraddar på övervåningen.
Apropå välisolerat något som retar mig 17 år efter att huset byggdes är att jag endast har 10 cm isolering under huset. Har själv varit med vid grundjobb på senare år nu verkar 30 cm vara närmast standard.
Finns det nån klok själ därute som kan berätta hur stor skillnad 10 cm mot dagens 30 cm gör. När man har vattenburen golvvärme.
Mvh tyke :D
Ämlans skit men har du gjuten bottenplatta eller träbjälklag? Avgörande för resonemanget.
-
Hej hulta förlåt var lite otydlig har gjuten platta. Vet att det är kört att göra nåt åt det hela men man kan ju alltid gräma sig efteråt. fiR:
Mvh tyke :D
-
Hej hulta förlåt var lite otydlig har gjuten platta. Vet att det är kört att göra nåt åt det hela men man kan ju alltid gräma sig efteråt. fiR:
Mvh tyke :D
He he förstod det. Nåja du kan vara sketanöjd med din split och Apans berömda el-patron behöver du inte. studs
-
Har nu snackat lite med dom på Nibe och dom ansåg att det borde räcka bra med en Nibe 2025-8kw och en vvm300.
Dom sa oxå att om man tar en 10kw istället så kunde det bli mer slitage på den för den skulle behöva göra fler start o stopp.
Vad tycker proffsen här då? låter det bra?
Jimmy
-
Har nu snackat lite med dom på Nibe och dom ansåg att det borde räcka bra med en Nibe 2025-8kw och en vvm300.
Dom sa oxå att om man tar en 10kw istället så kunde det bli mer slitage på den för den skulle behöva göra fler start o stopp.
Vad tycker proffsen här då? låter det bra?
Jimmy
Undrar hur många som nu sitter med för klena pumpar som fått rekommendationer från leverantörerna, ser ju på forumen här hur många det är..Som får köra med dyr el-patron i onödan.
Jag hade tagit 10kw det skiljer så lite i pris, ja det blir mer start o stopp när man kör flytande kondensering. Därför är jag emot flytande och för fast istället då intervallerna mellan stopp och start blir densamma oavsett effekt men däremot förkortas gångtiden med ökad effekt.
Mer effekt åt folket... studs
Aning mer förbrukning med fast men fördelarna överväger.
-
hur kan det blli mer start och stopp med flytande?
-
Nibe är rädda för starter med sina gamla kolvkompressorer. ;D
-
hur kan det blli mer start och stopp med flytande?
Enligt information i forumen här. Jobbar direkt mot elementen och mindre vattenvolym ger mer start och stopp. Det är ju därför det krävs viss volym av vatten för att undvika det.
Oraklet: Glädje mig för några veckor sedan då en kusin ringde och sa övla skräp våran Thermia pump är...Bara massa krångel. 1-1 studs
-
Nibe är rädda för starter med sina gamla kolvkompressorer. ;D
scroll har nibes nya från 3 år tillbaka ;)
-
Japp de tar efter dem ;D so vet hur man gör 2-1
-
Japp de tar efter dem ;D so vet hur man gör 2-1
Alltid bäst att nydanare tar smällarna först så de som tar efter har lärt sig av deras misstag.. 2-2 yeeah :)
-
;en då är det ju vatten volymen som gör att det blir färre start och stopp och inte fast kondensering det går att köra flyttande kondensering med tank också.
-
;en då är det ju vatten volymen som gör att det blir färre start och stopp och inte fast kondensering det går att köra flyttande kondensering med tank också.
Det tänker jag prova när kölden är över, nu är fast flytande skitsamma pga högtryck i värme tillförseln till elementen... fiR:
-
Jag kör flytande kondensering mot tank har funkat bra i ett par år nu
-
med lite flödesklurande kan du t.o.m köra flytande kondensering mot tank med fast temp!
de flesta pumpar med växelventil växlar från fast kondensering vid TVV-laddning till flytande vid radiatorvärmning ;)