VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: joba55 skrivet 12 oktober 2007, 19:57:53
-
Temperatur på VB-f stiger till 65 grader då pumpen bryter.
KB-f ligger på 9 grader och KB-r 7, en vecka gammal slinga. Pumpen startar en gång i timmen och går en kvart ca. Kan något ta skada av för hög framledningstemperatur?
-
Hej
Något är helt klart fel. den skall aldrig gå så varm under normala förhållanden. Om det under värme produktion (ej varmvatten) så har du antagligen för lite flöde i värmeledningen. Lufta me davstäängd cirk pump och ställ därefter upp pumpen till läge 3 så att ciekulatioen underlättas.
Om det är under varmvattenproduktion detta uppträder så sänk vv temepraturen.
Mvh ///AndersA
-
Cirk.Pumpen står på läge 3, jag har inga termostater som stryper. jag har kollat och luftat en vecka. Kan den vvb som jag har som volymförstorare spöka, när pumpen ger över 60 grader har jag fortfarande bara VB-r 35 grader beroende att jag tar från botten av vvb,n till radiatorerna, när pumpen stannat efter en körning börjar värmen komma på returen, vvb/Volymförstoraren är på 160 liter. Har funderat på att växla in och ut-ansl. så att det kommer värme omedelbart pumpen börjar arbeta.
-
Du måste ha en strypning i vvb du använder i värmeledningen. vad har du för rördiemsioner genom vvberadaren? Inge tmindre än diam 22mm hoppas jag.
Som du beskriver det har du för lite flöde, skillandenm mellan vvb fram och reur skall ligga på ca 6-10 C. Större än så så har du för lite flöde. Du får leta vidare.
////AndersA
-
Du måste ha en strypning i vvb du använder i värmeledningen. vad har du för rördiemsioner genom vvberadaren? Inge tmindre än diam 22mm hoppas jag.
Som du beskriver det har du för lite flöde, skillandenm mellan vvb fram och reur skall ligga på ca 6-10 C. Större än så så har du för lite flöde. Du får leta vidare.
////AndersA
Med ett delta-T på 25° måste det vara som AndersA påpekar.
När du mäter anslutningarna på VVB räcker det inte med att mäta utvändigt. På min VVB/volymförstorare var rören utvändigt mer än 20 mm men inuti anslutningsröret fanns ett plaströr ända ner till botten som bara var 8 mm invändigt, alltså en kraftig strypning. Numera omgjort till koppar-22mm.
-
I det långa röret i vvb,n fick jag in hela vägen upp en bricka svetsad på en järnstång,
brickan var 15 mm i diam. Jag har också möjlighet att koppla förbi vvb,n och gå direkt
på radiatorerna, detta testar jag nu, har också sänkt vv till max 50 grader.
MVH
-
I det långa röret i vvb,n fick jag in hela vägen upp en bricka svetsad på en järnstång,
brickan var 15 mm i diam.
Och vad var tanken med denna åtgärd, nyfiket frågat?
-
Det andra röret i tanken ett kort har en slags sköld som gör att det är svårt att mäta.
Min tanke var väl att om möjigt utesluta vvb,n som flödeshämmare.
-
Vad får du för delta temp när du kopplar förbi vvb?
///AndersA
-
Kan den vvb som jag har som volymförstorare spöka, när pumpen ger över 60 grader har jag fortfarande bara VB-r 35 grader beroende att jag tar från botten av vvb,n till radiatorerna
Om du inte har flyttat givaren till andra sidan volymförstoraren, då blir det ungefär som du beskriver. När jag mäter direkt på VB-F, så springer den iväg fort som f*n. Sen när den har gått ungefär 20 minuter, då kommer värmen fram til huset. Om givaren sitter före volymförstoraren, då kommer den ju räkna ner gradminuter innan värmen hinner fram til huset.
-
Kan den vvb som jag har som volymförstorare spöka, när pumpen ger över 60 grader har jag fortfarande bara VB-r 35 grader beroende att jag tar från botten av vvb,n till radiatorerna
Om du inte har flyttat givaren till andra sidan volymförstoraren, då blir det ungefär som du beskriver. När jag mäter direkt på VB-F, så springer den iväg fort som f*n. Sen när den har gått ungefär 20 minuter, då kommer värmen fram til huset. Om givaren sitter före volymförstoraren, då kommer den ju räkna ner gradminuter innan värmen hinner fram til huset.
Som jag ser dey kan det inte förklare den stora temp diffen över vp.
//AndersA
-
Som jag ser dey kan det inte förklare den stora temp diffen över vp.
Lovar, det är så det blir här!, men 65 på toppen..., då kanske det också är nåt fel på givaren....
När det blir såpas kallt att det behövs långa gångtider, då kommer det ju självklart bara vara en mindre del av körningen som ser så ut.
-
Som jag ser dey kan det inte förklare den stora temp diffen över vp.
Lovar, det är så det blir här!, men 65 på toppen...,
Varför skulle VB-diffen över VPn öka för att man sätter in en volymtank (och inte flyttar givarna), förutom det marginella som ökat flödesmotstånd ger.
-
Varför skulle VB-diffen över VPn öka för att man sätter in en volymtank (och inte flyttar givarna), förutom det marginella som ökat flödesmotstånd ger.
Jag har givare på alla håll, och det bara är så...
Vet inte om det beror på UKV'ns sätt att sprida flödet, men det dröjer helt enkelt innan tanken är tillräckligt varm, och värmen kommer fram.
Det finns tre mätrör i tanken, har haft givare på där, och det tar helt enkelt tid innan det hinner fram till botten av tanken, och sen fram till huset.
Får lägga till att CP går för fullt!
-
Vet inte om det beror på UKV'ns sätt att sprida flödet, men det dröjer helt enkelt innan tanken är tillräckligt varm, och värmen kommer fram.
Javisst, det tar längre tid för värmen att komma ut på radiatorslingan, det hänger jag med på. Men varför skulle det öka VB-diffen över VPn? Om flödet är detsamma och VPn ger ifrån sig samma effekt, så lär ju VB-diffen bli som den blir, oavsett ack-tank.
Jag har just satt in en ack-tank i serie på 210 liter och inte förändrades VP-diffen över VPn för det.
-
Javisst, det tar längre tid för värmen att komma ut på radiatorslingan, det hänger jag med på. Men varför skulle det öka VB-diffen över VPn? Om flödet är detsamma och VPn ger ifrån sig samma effekt, så lär ju VB-diffen bli som den blir, oavsett ack-tank.
Jag kopplar om i kväll, sen lägger jag upp loggningar i morgon.
-
Bry dig inte om att mäta i tanken utan bara vb ut och vb in på värmepumpen.
Börja med det så får vi se om vi pratart om samma sak.
Mvh ///AndersA
-
Här är den:
-
Om stapeln till vänster är grader C och är rätt kalibrerad så verkar väl altt ok.
Ser inga konstigheter. Va där det som inte är ok?
///AndersA
-
Om stapeln till vänster är grader C och är rätt kalibrerad så verkar väl altt ok.
Ser inga konstigheter. Va där det som inte är ok?
Om grön är fram, och röd är retur, då går den ganska mycket över dom 7 grader....
Om bara pumpen gick lite längre, då skulle det vara möjligt at läsa ev mer nogrant...
-
AndersA det du nämner kan nog stämma. Det finns tre slingor, en av dessa ger visserligen varmt på 2 av fyra element men returen på slingan är kall, skall försöka spola igenom detta. när jag ströp en av de andra slingorna löste pumpen ut.
-
Har luftat och gjort rent men har fortfarande en diff på över 20 grader
mellan fram och retur på vb, har funderat på ytterligare en cirk.pump.
Finns någon på forumet som prövat att köra med två och i så fall, var placerar man den andra.
mvh
-
Vore bra om du kunde göra en skiss på du har kopplat systemet. Det är inte lätt att förstå hur det kan bli så.
///AndersA
-
Just nu använder jag mig inte av volymförstoraren utan vb-f går direkt
på första radiatorn, detta gör ett par grader högre temp. på vb-r.
Andra värden som kan vara av intresse:kb-f 8grader samt kb-r 6 grader, kurvlutning 9, vredet står på -1, gradminuterna ställde jag förut på -150 men när jag tittade nu stod det +20, ???
Pumpen stängde nu av tidigare, på 58-60 och returen var då 36 grader.
-
Du sa att termostaterna inte stryper ngt.
I sommras hur hade ni dem då?, jag menar var de fullt öppna då med? Annars kan det ju vara så att piggen i termostaten har fastnat och du har en strypning trots att termostaten är fullt utskruvad. Har du kollat detta med??
Om du känner på elementen då är de varma upptillå kalla i botten, elle?
Alltså ett delta på 20 grader över elementen med borde du ha.
Så ngn strypning i eller på elementen vilket man nu säger har du.
-
Termostaterna är bortplockade, elementen är just nu lite varma upptill och helt kalla i botten. I somras körde vi med en vvb på tappvarmvattnet då varmvattendelen gått sönder på vedpannan.