Så här står det i en manual för F+36 som jag hittade:
"Kompressor överhettad B
Kompressorn har stannat (eller stoppats av manöverbrytare) under drift, troligtvis på grund av
överbelastning av motorn. Detta kan bero på alltför låg spänning på elnätet (motorn drar då mer
ström), alternativt kan en matande säkring ha löst ut. Larmet kan även orsakas av ett kort strömavbrott (delar av sekunder). Detta larm behöver återställas efter åtgärd och kvittering. Kontakta
installatör vid upprepade larm."
"Larmåterställning
Vissa larmer måste återställas efter att de har blivit kvitterade och larmorsaken är åtgärdad. Återställningen utförs i larmlistan genom att trycka ner knapparna [C] och [Larm] tills displayen blinkar till. För information om knapparna, se under rubrik ”Kontrollpanelen”."