Hej!
Jag är osäker på om detta hör till Nibeforumet eller detta forum men jag testar här.
Jag är en glad amatör som byggde ihop ett värmesystem mot golvvärmen i vintras.
-Nibe Split med SMO s40
-Jäspi Ovali 1000liters tank
Tanken har en spaltvägg 2/3 upp och jag använder övre delen till varmvattentank(ca330liter) och undre till golvvärmetank(ca660liter), så kör fast kondensering på 50° i övre "tank" och flytande 30-40° i undre. Växlingen sker med två växelventiler på framledning/retur. Enligt bilden.
Nu har det uppenbarats ett litet problem i min optimering av anläggningen. Ungefär 30minuter in i värmning av GVtank så dippar temperaturen i VVtank plötsligt, ner 15° ibland. Det är ett upprepande mönster man ser i loggen. Eftersom det är upprepande så kan jag förutspå när dipparna kommer och har prövat följande:
-Stängt kulventilerna på vvtank, framledning/retur för att utesluta att växelventilerna läcker.
-Stängt kulventilen mot kaminen för att utesluta att kylan kommer därifrån.
-Dragit ner hastigheten på laddpumpen till max 80% vid värmeladdning för att se om ett för starkt flöde pajar min lagring i tanken. Skulle vilja pröva lägre men VPn tillåter inte lägre än 80%.
Inget av ovanstående har hjälpt. Nu står jag lite utan att veta hur jag kan gå vidare i felsökningen. Tips mottages tacksamt.