Plages med en panasonic E9DKE.
Får opp H98 Feil.
Jeg har: renset innedel(register) og støvfilter., ohm et Temperatur sensorer, di er Ok.
Skiftet hovedkortet på innedelen. da funket pumpen i 1 uke, så nå er det samme feil igjen. Har slettet feilkode og H98 kommer tilbake.
hva kan det være?
-
Här får du några länkar som kanske kan vara till lite hjälp ev! :)
http://www.lmg.nu/fileadmin/support/felsokning/f_h98.pdf
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=printpage;topic=11935.0
Mvh Raffen.
-
Hei., takk for det., men om du ser så har jeg gjort alt etter service manualen. rengjort register inne. sjekket temperatur sensorer, alt ok.
byttet innedel pcb. da varmet pumpen i 1 vekca. så kom fel tilbake igjen. nå starter ikke utedelen.??
-
Hej Ambul! Om jag vore som du så skulle jag nog förlita mig på Nisse-Gurras råd här i den andra länken och ta ut en kyltekniker som kollar upp gasmängden i pumpen eftersom du sannolikt har gasbrist i pumpen Ambul. :)
Mvh Raffen.
-
er kjøletekniker., Når jeg skiftet innedel pcb så varmet pumpen fint. jeg målte da 27bar trykk på systemet. etter 1 uke stoppet pumpen. og H98 kommer tilbake. har slettet felkod , men den kommer tilbake med H98.