Utetempgivare har fått spel
« skrivet: 06 december 2013, 20:17:27 »

IgÃ¥r upptäckte jag att utetempgivaren pÃ¥ min HT7:a fÃ¥tt spel. Den visade helt plötsligt  sommarvärme ute, typ 16-17 grC. NÃ¥väl tänkte jag, jag fÃ¥r väl köpa ny givare, vilket jag gjorde i morse. När jag nu monterar den, blir det inte ett dugg skillnad! Jag tänker att den kan vara den skarv jag har pÃ¥ kabeln, pga tidigare flytt av givaren. Tar isär den och byter skarv (okej, sockerbit...). Ingen skillnad. Tar tillbaka gamla givaren och monterar den pÃ¥ gamla positionen, dvs utan skarv. DÃ¥ visar först givaren typ 26-27 grC (den har legat inne ett tag). Sakta sjunker tempen för att stanna vid 16-17 grC igen. Jag är nu lite orolig att om tempen stiger nÃ¥got, sÃ¥ gÃ¥r sommardrift in. för det första, vad tusan är fel??? För det andra, kan jag tillfälligt koppla ur sommardriften, sÃ¥ att pumpen inte stoppar totalt? Jag har ringt service, men de stängde 20.00. SÃ¥ nu är jag orolig för tempen under natten. Inte kommer jag sova speciellt mycket i natt...
IVT HT C7, 145 m borrdjup, 240 m2 i Sörmland, 11000-11500 kWh totalförbrukning inkl hh-el per år. 127 timmar tillsats på 21800 timmar gångtid sedan 04

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Utetempgivare har fått spel
« Svar #1 skrivet: 06 december 2013, 20:40:53 »
Sommarurkopplingen går att ställa upp till 30 grader på min pump, det borde finnas marginal.

Det vanligaste är felet är fuktskadad givare, som gör att resistansen blir mindre än den som svarar mot temperaturen, men det kan det ju inte vara frågan om i det här fallet. Finns det ingen skada på signalledningen återstår bara elektroniken.


5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Grop

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
SV: Utetempgivare har fått spel
« Svar #2 skrivet: 07 december 2013, 10:35:14 »
Jag hittade sommarurkopplingsmenyn, 1.14 vill jag minnas det var, så det problemet löste sig. Däremot så vakande jag i morse med en förväntning om att det skulle vara hyffsat kallt i huset, eftersom en tempjustering på måfå knappast blir perfekt. Dessutom växlar det ju inte ut så mycket på värmekurvorna från 20 grc (där kurvorna har sitt origo) till 16 grC, som tempgivaren hävdade det var. Jag parallellflyttade också kurvan typ 7 grC. Som sagt, det gick lite på måfå. Döm om min förvåning då jag kollade på sovrumstermometern : 22,5grC. jag gick ner till pumpen, som jobbade för fullt. Yttertempgivaren sa , -2 grC, vilket var väldigt nära sanningen. Dvs nu har någonting lagat sig självt... Problem som lagar sig själva har en otäck förmåga att komma tillbaka när man minst vill ha tillbaka dem. Men samtidigt kan jag inte ta ut en servicekille och byta kretskort på spekulation, får det kanske inte där felet satt/sitter, eller? Så nu har jag gamla givaren, den som jag trodde var fel, flyttad till ursprungsläget med oskarvad kabel. Jag ska prova att koppla på mig på nya givaren, som sitter där jag egentligen vill ha givaren, för att se om det blir galet igen. Någon som har någon idé om vad det är för fel som är trasigt? Hade det varit någon av kablarna till givarna/givaren, så känns det som hände under natten inte riktigt troligt, eller? Men brukar trasiga elkomponenter på ett kretskort laga sig själva?
IVT HT C7, 145 m borrdjup, 240 m2 i Sörmland, 11000-11500 kWh totalförbrukning inkl hh-el per år. 127 timmar tillsats på 21800 timmar gångtid sedan 04

Utloggad Grop

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
SV: Utetempgivare har fått spel
« Svar #3 skrivet: 23 december 2013, 10:56:11 »
Svarar mig själv, så om någon som undrar får ett svar också!
Skarvade ihop allt med ny givare på ordinarie placering. Den nya givaren fungerade normalt, dvs inget fel på kabel eller skarv. Dessutom var den nya givaren något exaktare i temperaturangivelse (om man jämför mot andra yttertermometrar jag har i huset). Så troligen är det i pumpen problemet sitter, jag gissar på kallödning på kortet som pga vibrationer har gett dålig kontakt med felaktig tempangivelse som följdproblem. Men jag vet naturligtvis inte säkert
IVT HT C7, 145 m borrdjup, 240 m2 i Sörmland, 11000-11500 kWh totalförbrukning inkl hh-el per år. 127 timmar tillsats på 21800 timmar gångtid sedan 04

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!