Skrivet av: jake_plisken
« skrivet: 01 november 2022, 08:45:12 »

Hej!
Jag tänkte bara kolla om du fortfarande är nöjd med din koppling till smart grid med din lan adapter?
Och har de lagt till ytterligare funktioner i mobilappen som är något som ger mervärde?
När man läser om lan-adaptern, så får man intryck av att det finns funktionalitet att lagra värme i en tank när det är billig el. Vet du om det bara gäller tapp-vatten? Eller skulle man kunna lagra i en volymtank/arbetstank och utnyttja på något smart sätt? Kanske i samma ack-tank som man har till solfångare om man skulle ha sådana?
/Jacob
Skrivet av: barco
« skrivet: 10 december 2021, 12:59:33 »

Verkar inte alls som det inte fungerar. Nu verkar pumpen helt klart "slå av" när jag enablar smartgrid. Jag tänker att det kanske faktiskt är något internt override när det är just väldigt kallt ute.
Nedre grafen är när "Forcerad av" aktiveras(alltså när elpriset är högt hos mig) och övre är effekten som värmepumpen drar. Jag ser att den fortfarande peakar ibland (vv produktion antagligen eftersom jag ser att den har varmvatten hela tiden nu), så gjorde den inte tidigare men det kanske är samma sak där, något internt som säger att den måste det pga temp ute. Det är i alla fall bättre eftersom det inte är så mycket som går åt där.
Skrivet av: barco
« skrivet: 06 december 2021, 14:34:14 »

Jag har kopplat en lan adapter (BRP069A61)  till min daikin pump (EGSQH10S18AA9W) sedan ett ganska bra tag.
Jag använder den för att göra "tvingande avstängning" vid högt elpris via lite teknisk kringutrustning.

Tyvärr så verkar det lite skakigt när pumpen verkligen bryr sig om att jag aktiverar smartgrid. I långa perioder (månader) så funkar det klockrent, och sedan funkar det inte alls (som är fallet just nu).
Det verkar vara direkt kopplat till när pumpen slås av (dvs typ strömavbrott eller när vi lyckas få jordfelsbrytaren att slå av). Så även detta fall.

LAN adaptern indikerar som den skall (dvs Smartgrid lampan blinkar i "början" av uppstart och lyser sedan fast sken när jag "sätter" tvingande avstängning och slocknar när jag slår av). Pumpen ligger och drar lika mycket el som vanligt (jag har övervakning av förbrukningen till värmepumpen). När det funkar som det skall så ser man en nästan direkt avstängning av och pumpen till väldigt låga effektnivåer.

Nu råkar ju senaste strömavbrottet vara i tid väldigt nära när det blev kallt här så jag vet inte om det kan vara så att det finns någon funktion i pumpen som säger att den inte skall bry sig om SmartGrid om det är tex  minusgrader?
Jag vet inte om det finns något bra sätt att i menyerna på pumpen se om den anser sig ha fått en "tvingande avstängning"?

Det står i manualen att"
The Daikin Altherma unit
CANNOT be controlled with the
user interface in LWT control
([C‑07]=0).
"
Vad är LWT?

Förslag på felsökning?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!