Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: ulfy skrivet 07 januari 2011, 09:01:18

Titel: Misstänkt lite difftemp på markvämeslinga
Skrivet av: ulfy skrivet 07 januari 2011, 09:01:18
Hejsan!

Jag har en IVT Greenline 14E-9 från 1998. Till den har jag en markvärmeslinga som jag tyvärr inte vet längden på då den installerades innan jag flyttade in. Dock verkar den bestå av två slingor eftersom det genom källarväggen går två rör på UT och två på IN som sedan går samman precis innanför väggen.

Jag har precis kopplat in loggning på dessa genom att ha satt på rörgivare (av anläggingstyp) som jag sedan lagt isolering utanför.

Det jag sett är att difftempen mellan IN och UT är ca 2.0 grader. Som jag förstått det är 3-5 grader mest optimalt. Jag ställde då ner cirkulationspumpen till läge 1 och fick då ca 2.5 grader. Jag har även provat i läge 3 och fick då ca 1.6 grader.

Jag kan givetvis ha mätfel men det jag framförallt reagerar på är att det inte är större skillnad mellan lägena.

Är detta normalt eller är det någon som skulle kunna vara fel?
Titel: SV: Misstänkt lite difftemp på markvämeslinga
Skrivet av: Roland skrivet 07 januari 2011, 09:21:01
Tryckfallet vid turbulent strömning är ungefär proportionellt mot kvadraten på flödeshastigheten. Effekten som krävs för att pumpa runt köldbäraren blir därför proportionell mot kuben på flödet. Det krävs alltså nästan 8 gånger så hög effekt för att få halva temperaturdifferensen.

Min köldbärarpump drar lite över 100 W på lägsta fart och 180 W på högsta fart. Nu kan verkningsgraden vara olika vid olika hastighet men skulle den vara densamma oavsett hastighet innebär det att flödet i mitt fall skulle öka ca 25 % på högsta fart jämfört med lägsta. Då blir det inte så stor temperaturskillnad. 
Titel: SV: Misstänkt lite difftemp på markvämeslinga
Skrivet av: ErikB skrivet 07 januari 2011, 11:59:57
Hej!

Det är bra med så låg temperaturskillnad som möjligt på kalla sidan. Det kostar dock pumpenergi att ha högt flöde därav rådet att sikta 3-5 ºC. Eftersom du har två parallella slingor så får du lågt motstånd och högt flöde "gratis". Fortsätt att köra pumpen på 2an och var glad är mitt råd.

/ErikB
Titel: SV: Misstänkt lite difftemp på markvämeslinga
Skrivet av: diesel_1964 skrivet 07 januari 2011, 14:02:09
Hej!

Det är bra med så låg temperaturskillnad som möjligt på kalla sidan. Det kostar dock pumpenergi att ha högt flöde därav rådet att sikta 3-5 ºC. Eftersom du har två parallella slingor så får du lågt motstånd och högt flöde "gratis". Fortsätt att köra pumpen på 2an och var glad är mitt råd.

/ErikB

Jag har installerat min likvärdiga utrustning detta år och konstaterade samma sak med en lägre tempdiff än vad många här på forumet uppger. Jag har försökt undersöka och fråga de som ska vara expert på området om jag bör förändra något. Eftersom kylteknikern mätte och optimerade tryck och flöden och sedan beräknade prestanda så fick jag rådet att inte röra något. Jag fick i princip samma svar som ErikB här har gett dig "ulfy".
Jag är ny på området men kommer att följa detta råd tills någon på ett övertygande sätt kan bevisa motsatsen.   
Titel: SV: Misstänkt lite difftemp på markvämeslinga
Skrivet av: ulfy skrivet 07 januari 2011, 15:24:57
Tack för alla svar. Jag följer nog ErikB's råd att lämna det på tvåan enligt svensk lagom-mentalitet :). Det har ju en gång konstruerats av IVT-tekniker så jag antar att det är korrekt.

Det jag funderade på var om ev inte kompressorn orkade generera tillräcklig difftemp, men det är kanske att titta i fel ända. Då kanske inte utväxlingen är så bra som den skulle kunna vara.