Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Danskeren skrivet 12 oktober 2007, 23:20:55
-
X15 har ikke en pressostat til udløsning af alarm, om trykket på brinen skulle falde på grund af lækage.
Har nogen monteret en pressostat på brinekredsen?
-
Personligen tror jag att det är väldigt ovanligt att ha en pressostat på brine sidan.
Möjligen kan det förekomma lokala bestämmelser som tvingar att man installerar en sådan. Dock ovanligt.
///AndersA
-
I Danmark skal der ifølge loven være trykovervågning på brinen:
§ 7. Varmeoptagesystemet skal være tæt og forsynet med
1) et trykovervågningssystem samt
2) en alarm og en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage i varmesystemet stopper anlægget.
???
-
Det finns det nog på alla men inte på själva köldbärarsidan utan på köldmediesidan.
Om det blir tillräckligt läckage kommer vp att stanna på pressostat lågtryck, eftersom det inte cirkulerar ngn köldbärare i slangen,samt ge larmindikation.
Likadana regler här i Sverige men ändå ingen vp med pressostat på köldbärarsidan