Helt riktigt Rickard, men jag utgår från att innan bytet så var det inga knackningar. Då bör det gå att få det nära på helt tyst. Då kan det vara värt med några tusingar extra jämfört med att bryta upp golv och justera rören.300l arbetstank är nog tillräckligt och kanske att det till och med kan fungera med enbart 300l som volymtank.
Forumvänner, knackningarna är borta! När jag ökade till 10 så minskades flödet i systemet och med långsammare uppvärmning så upphörde knackningarna. Visste blir det något högre framledning men det dämpar av tanken.Några tick i elementen är kvar, men de hade jag även innan bytet och de kan jag leva med.Men integralen ligger -50 och lägre verkar jag inte kunna gå utan att det blir för stora variationer i systemet. Jag funderar på vad det blir för skillnad med en större tank, vill ju inte göra ny ändring utan att förstå vad det blir för konsekvens. Men det borde bli längre intervall mellan start och stopp utan att temperaturen svänger för mycket.Ett annat alternativ kan vara att sätta in nya radiatorer som håller mer vatten än de nuvarande (plåtradiatorer med rörslinga)?
Så med en 3 gånger större tank borde man kunna höja integralen till kanske -60 och fortfarande behålla ett tyst system?
Det är inte lätt att känna någon större skillnad i temp, jag tror att det går ganska fort igenom radiatorn som enbart har en liten rörslinga med plåtsegment som värmespridare.Jag upplever att rummen som ligger längst bort får mindre värmetillskott och tänkte att det kanske har med tryck/flöde att göra. Men knackningarna kommer mer med ökat flöde? Nu har jag höjt till 10, men ska prova att sänka den så får vi se.Det tycks hela tiden komma något nytt att lista ut.....