Skrivet av: Baffe
« skrivet: 04 mars 2009, 16:25:07 »Jag har en 1135. Det är R407C i den. Så du menar att det inte spelar någon roll då eller?
Skrivet av: Baffe« skrivet: 04 mars 2009, 16:25:07 »Jag har en 1135. Det är R407C i den. Så du menar att det inte spelar någon roll då eller?
Skrivet av: Lexus« skrivet: 04 mars 2009, 16:11:00 »Det är vilken typ av köldmedium som finn si värmepumpen, som avgör om du behöver 8° delta. Har du R407C i din värmepump? Om svar nej... kan du ligga kvar på 6°.... eller det kan du göra även med R407C. Skrivet av: Baffe« skrivet: 04 mars 2009, 15:42:23 »Jag har ny på området med många funderingar. Jag bor i nybyggt hus, där vi flyttade in nov-08. Har vattenburen golvvärme i all uppvärmd yta. Min första fråga gäller mitt delta T. Som det är nu, med bra värme i hela bostaden med fullt öppna slingor så är mitt delta T 6 grader. Vad jag förstår så är det optimalt att försöka uppnå 8. Det innebär ju att jag behöver sänka hastigheten på mina cp, men det innebär i sin tur att huset inte blir tillräckligt varmt med den nu inställda VB tempen.
Vad tycker ni? Vad är bäst? Ska jag sänka hastigheten o höja tempen, eller är det inte så fel att ha ett delta T på 6 grader? |
|