Författare Ämne: Installation Hitachi RAK 35  (läst 2549 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Berndt Söderström

  • Gäst
Berndt Söderström
Installation Hitachi RAK 35
« skrivet: 10 oktober 2015, 13:02:16 »
Hej har köpt en luft/luftvärmepump Hitachi RAK-35PSPA.
När jag läser installationsmanualen ser jag att det står att
 rörlängden(rörskarven mellan innerdel och utedel) ner till överkant utedel
skall vara Max 20 meter och Min 5 meter.
Hur ska man kunna klara min 5 meter ?
 

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2435
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Installation Hitachi RAK 35
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2015, 22:50:37 »
Lägg en slinga
Eller ta det du behöver

Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • A++ SCOP 4,8
SV: Installation Hitachi RAK 35
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2015, 09:03:22 »
 Blir det tvÃ¥ meter sÃ¥ funkar det ocksÃ¥. Inget värmepumpen mÃ¥r dÃ¥ligt av.
Det handlar om runt 30gram extra i pumpen. Annars tappar man av lite men det är svårt att väga av så lite.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!