Utloggad torstain

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
ska jag ändra på VBpumpen?
« skrivet: 08 februari 2007, 22:04:26 »
Förra helgen var jag hos min VP på gotland, utan fru och barn! En helg för att sitta vid VP:n alltså!
Jag märkte att det var lite kallare i ett par rum på övervåningen så jag ströp lite i källaren där jag har fått varmast efter jag installerat raddar där. Nu när jag kommer hem så märker jag att diffen på VB har minskat, innan jag ströp hade jag ca 6,5 och nu efter så ligger det under 6. (5,5-5,8) Om jag sänker hastigheten på VB finns väl en risk att pumpen inte orkar få upp värmen på övervåningen?(tre våningar med källaren inräknad).
Eller kan det bero på att det blivit kallare med lägre KBin?

Hur göra?

/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: ska jag ändra på VBpumpen?
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2007, 08:00:46 »
Är du säker på att du vred åt rätt håll ock inte öppnade på raddarna i källaren?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad torstain

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: ska jag ändra på VBpumpen?
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2007, 11:36:05 »
tämligen säker, om jag ändrar från t ex 6-7 till 3-5 så borde jag ju strypa eller hur?
Det logiska vore ju om jag hade öppnat mera att diffen sjönk men när jag stryper...
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.

Utloggad Bobo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ska jag ändra på VBpumpen?
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2007, 12:03:09 »
tämligen säker, om jag ändrar från t ex 6-7 till 3-5 så borde jag ju strypa eller hur?
Det logiska vore ju om jag hade öppnat mera att diffen sjönk men när jag stryper...
Verkar logiskt. Hur har det blivit på övervåningen? Varmare? Om det blivit varmare kanske strypningen i källaren fick igång cirkulationen där uppe så bra att energiavgivingen uppe ökat mer än den minskat i källaren. En gissning men... ?
« Senast ändrad: 09 februari 2007, 12:05:00 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.

Utloggad torstain

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: ska jag ändra på VBpumpen?
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2007, 12:34:15 »
Citera
Hur har det blivit på övervåningen? Varmare? Om det blivit varmare kanske strypningen i källaren fick igång cirkulationen där uppe så bra att energiavgivingen uppe ökat mer än den minskat i källaren.

Jag är ju inte där just nu och kan inte läsa av innetempen frÃ¥n distans än men helgen jag var nere och gjorde detta  sÃ¥ tyckte jag mig känna att det blev varmare. Problemet är ju att när man bara är nere en helg hinner tempen knappt "sätta" sig. FÃ¥r kolla noggrannar när jag Ã¥ker ner pÃ¥ sportlovet.

Om det är bra temp uppe då, hur påverkas tempen om jag sänker hastigheten på VBpumpen?
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: ska jag ändra på VBpumpen?
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2007, 13:55:49 »
Citera
Om det är bra temp uppe då, hur påverkas tempen om jag sänker hastigheten på VBpumpen?

Du bör ha 6-7 graders tempdiff "över" pumpen. 6 grader skulle jag va rätt nöjd med... antagligen blir skillnaden "för stor" om du sänker farten..
Om du sänker farten kan du kolla tempdiffen först. Om det sen blir för kyligt igen uppe.. kan bli så. Då får du strypa lite mera i källaren, att "tokvärma" den blir onödigt dyrt.

men säg att du har nästan 6 grader, då skulle jag föredra att stänga nån av kulventilerna nära vp liite grann.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad torstain

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: ska jag ändra på VBpumpen?
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2007, 16:09:19 »
Citera
Du bör ha 6-7 graders tempdiff "över" pumpen. 6 grader skulle jag va rätt nöjd med...
Kollad via sms nu, med en 40 minuters mellanrum första kollen hade pumpen diff på 5,9 sedan 40 min senare var det 5,5.

KBin minskar oxå från ca 1,4 till 0,2 på samma tid. Jag får testa under sportlovet. Då kommer "min" röris också för att vissa hur man gör rent filterna och lite annat. Han kanske har nån ide.
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.

Utloggad torstain

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: ska jag ändra på VBpumpen?
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2007, 20:49:31 »
Nu har jag varit nere och skruvat lite under sportlovet.
Jag har installerat en innegivare, rengjort filtrena och sänkt vb-pumpen. Och därvid skaffat mig lite nya frågor!
Vb-diffen steg från mina 5-6 till 7-8 grader(oftast mellan 7,4 och 8) Det är väl bättre?
Satte innegivaren på 20 ºC och rumskompenseringen(6.1) på 2,4 men innetempen låg på 21,7-22,5 Varför ändras den inte?
Ligger jag på fel kurva? Och hur ser man om innegivarn kompenserar?
/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.

Utloggad Bobo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ska jag ändra på VBpumpen?
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2007, 21:23:35 »
Vb-diffen steg från mina 5-6 till 7-8 grader(oftast mellan 7,4 och 8) Det är väl bättre?
Satte innegivaren på 20 ºC och rumskompenseringen(6.1) på 2,4 men innetempen låg på 21,7-22,5 Varför ändras den inte?
Ligger jag på fel kurva? Och hur ser man om innegivarn kompenserar?

Diffen är bättre. RG10:n måste "aktiveras". Kolla att meny 6.2 inte står på "Från". Skall vara "Shunt 1". När man ändrar inställningen på RG10:an ändras bör-värdet i Meny 2.0. Efter varje ändring dröjer det ca 30 sek innan ändringen syns.
Innan RG10 kopplas in och aktiveras bör man ha ställt in rätt kurva och gärna rätt förskjutning, man måste alltså ha varit med om både kalla och varma perioder.
« Senast ändrad: 06 mars 2007, 21:34:35 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.

Utloggad torstain

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: ska jag ändra på VBpumpen?
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2007, 22:00:14 »
Citera
Innan RG10 kopplas in och aktiveras bör man ha ställt in rätt kurva och gärna rätt förskjutning, man måste alltså ha varit med om både kalla och varma perioder

Det är det som är problemet, än så länge är jag bar vid huset nångång i månaden och har sänkt kurvan när jag inte är där. Får kansk offra några kronor på att se om jag kan hålla någon behaglig temp även när jag inte är där. Det tar ju alltid en dag eller två att få upp värmen, så man hinner knappt få till det.

Aktiveringen har jag koll på, men jag ska nog springa mellan rg:n och pumpen för att kika på 2.0 :an.
Får väl försöka få till en längre period så jag kan välja rätt kurva och förskjutning. Men det är ju inte så lätt när de i manualen säger enbart varmt och kallt, de är ju rätt subjektiva värden! (ex höj kurvan om det är kallt vid kallt väder)
/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.

Utloggad ojacobsen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Helan gÃ¥!
    • SmalspÃ¥r i Blekinge
SV: ska jag ändra på VBpumpen?
« Svar #10 skrivet: 11 mars 2007, 15:46:00 »
Förra helgen var jag hos min VP på gotland, utan fru och barn! En helg för att sitta vid VP:n alltså!
Lyx, en pils kanske?  8)
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org

Utloggad torstain

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: ska jag ändra på VBpumpen?
« Svar #11 skrivet: 11 mars 2007, 16:45:57 »
Jo det var verkligen lyx. Det blev nån "Pils" och en eller två wiskey oxå!
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!