Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Nikel skrivet 15 april 2015, 19:17:42
-
Hejsan.
Min värmepanna som installerades November 2011 har börjat brumma mer och mer dom senaste månaderna.
Inte så man tänkt på det förens min sambos syster var här och sov över.
-Låter inte det väldigt mycket om pumpen.
- Sc:,h Jo det gör det nog.
Efter att jag fick räkning nr 4 på över 1400kWh i år så mailade jag installatören.
Han bor 500 meter härifrån så idag var han här och tittade.
Min misstanke var Laddpumpen, och jag hade rätt.
Den är helt sopslut vilket både jag och installatör tycker är väldigt konstigt.
Den är ju inte gammal.
Total Driftstid 17800 timmar.
EcoAir107 installerades 2013.
Någon mer som råkat ut för detta?
-
Jag har för mig att det har skrivits förut på det här forumet om någon serie dåliga cirkulationspumpar. Kolla vad det är för märke på den havererade pumpen och sök på forumet om saken.
-
Hej allihop.
Nu fick jag medelande av Kylteknikern. (Den nya)
Pris för byte av Kompressor i Eco Airen som installerades 30 April 2013.
34125 kr inkl moms.
Då har han lagt till Byte av Givaren för "Pressostat Lågtryck" som han trodde var fel först och bytte förra veckan.
127 grader i Hetgastemp.
Så kompressorn är sopslut efter mindre än fyra år.
Känns bra detta "love"
(Länsförsäkringar och Arctic löser betalningen)
-
Du skrev tidigare Laddpump och nu kompressor vilket var det
-
Du skrev tidigare Laddpump och nu kompressor vilket var det
Hejsan.
Detta var bara en uppdatering på min gamla tråd.
Laddpumpen byttes då den gamla var helt skrot.
Impellern fladdrade runt helt okontrollerat.
Nu har kompressorn rasat i EcoAiren enligt teknikern.
Det började med Pressostattryck lågt.
Bytte givaren för en vecka sedan.
Sen kom Kompr-Temp larm dagen efter och sen Pressostattryck Lågt igen
Igår var tekniker och hälsade på igen och sa att Kompressorn är rökt.
-
Hoppas att du även fick expansionsventilen utbytt. Den har en förmåga att försämras över tid, och jag gissar på att den orsakat många onödiga kompressorbyten. Min egen kompressor (ecoair 105 från 2009) dömdes ut av Sintabs (numera kursat bolag) tekniker och de ville byta, men efter ett andra utlåtande och justering av expansionsventilen har kompressorn kört problemfritt ytterligare två vintrar. Jag misstänker att ventilen inte reglerar lika följsamt och effektivt som en ny, men den gör jobbet.
Se även denna tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=64406.msg682412#msg682412
-
Hej.
Inget är bytt ännu.
Har läst runt lite hela dagen på forumet och har pillat lite nu.
Fel. Kompr Temp larm.
Hetgastemp drar iväg och löser larm.
Kollar i manualen och jämför Vp/in ut temp differans. 5.5 grader enligt mall.
3-4 grader på maskinen.
Lösning.
Sänk hastighet på laddpumpen.
Av ned kåpan.
Just det.
Grundfors Alpha 2L.
Nästa manual.
Pumpen står i läge PP1. Lägsta kurva för proportionellt tryck.
Satte på konstant tryck o lägst fart.
Nu ska vi se om det blir bättre.
-
Vi har ju fått saftiga elräkningar nu men jag antar att VP inte startar om man inte nollställer larmet och således gått på elpatron
-
34000:- för att byta kompressor på en ecoair....byt kyltekniker direkt! vart bor du någonstans?
-
Ja lf ringde nu o frågade vad som kostade.
Antar dom lagt in byte av Pressostat givare och felsökning men det är kanske för dyrt ändå?
Nu har Pressostat lågtryck larm återkommit men inte kompr temp.
Undrar om kompressorn verkligen är trasig.
Börjar tveka.
-
köldmediebrist brukar visa dom symptomen du beskriver, bubblar det i synglaset?
-
köldmediebrist brukar visa dom symptomen du beskriver, bubblar det i synglaset?
Kylteknikern har ju varit här två gånger och jag räknar med att han fyllde systemet när han bytte Pressostat Givaren för 14 dagar sedan.
Ska ut o kolla.
-
Kylteknikern har ju varit här två gånger och jag räknar med att han fyllde systemet när han bytte Pressostat Givaren för 14 dagar sedan.
Ska ut o kolla.
Kylteknikern är det en fabriks eller annan , hutlöst pris
leta reda på en kylis , även dom som monterar L/L kan göra eller annan
kyldisk, eller vad som helst , en del VP-gubbar har visst guld i grejerna
Fick en läcka på en rotalockventil inget märkvärdigt jobb att byta ,
Ett IVT-centrum som var närmast , dom kom och fixade allt OK , fick faktura
inget ont i det , men det stod oxå STARTAVGIFT 1600 :- exkl moms ovanpå allt
Gick i taket , gick ett varv med dom ,fick hot , betalade ostridigt belopp
lite morr från dom , rann ut i sanden
-
Har pratat med ännu en som Länsförsäkringar pratat med.
Han tyckte det var dyrt.
Han tycker inte det låter som om kompressorn är trasig för då borde jag inte ha ett lågtryckslarm. Han lät lite bekymrad och som om han visste vad han pratade om.
Får kanske ta hit honom med..
Ska kolla med Länsförsäkringar igen
-
Har pratat med ännu en som Länsförsäkringar pratat med.
Han tyckte det var dyrt.
Han tycker inte det låter som om kompressorn är trasig för då borde jag inte ha ett lågtryckslarm. Han lät lite bekymrad och som om han visste vad han pratade om.
Får kanske ta hit honom med..
Ska kolla med Länsförsäkringar igen
Kollade vad en kompressor kostade på JR , hel sats 17055:- ink moms
och då har dom tjänat sitt , då är det 17000: kvar ( kanske någon del till ) för gubben , vet att dom har rackarns bra priser hos grossisterna
-
Han ska maila mig en Prisspecifikation.
Jag vart ute och tittade och i siktglaset syns inte någonting när kompressorn går.
Kompressorn blir däremot glödhet i övre delen så den inte går att ta på.
Varnar hela tiden för Pressostat Lågtryck nu.
Kan han lämnat systemet helt tomt?
Kör jag funktionstest så ser jag ingen is på baksidan.
Blir inte ens kallt där.
-
Han ska maila mig en Prisspecifikation.
Jag vart ute och tittade och i siktglaset syns inte någonting när kompressorn går.
Kompressorn blir däremot glödhet i övre delen så den inte går att ta på.
Varnar hela tiden för Pressostat Lågtryck nu.
Kan han lämnat systemet helt tomt?
Kör jag funktionstest så ser jag ingen is på baksidan.
Blir inte ens kallt där.
Stäng av VP kompressorn blir överhettad säger upp sig
-
Stäng av VP kompressorn blir överhettad säger upp sig
Men den är ju redan trasig säger teknikern >:( ::).
Jag känner mig lite förbryllad. Sc:,h
Ska jag ta hit person nr 2 och be han titta eller ska jag köra på ett byte direkt.
Jag får nog ringa F-bolaget och se vad dom tycker och kan tänkas stå för.
-
pm
-
Men den är ju redan trasig säger teknikern >:( ::).
Jag känner mig lite förbryllad. Sc:,h
Ska jag ta hit person nr 2 och be han titta eller ska jag köra på ett byte direkt.
Jag får nog ringa F-bolaget och se vad dom tycker och kan tänkas stå för.
Snurrar den ? blir varm som bara den , finns ingen kylning ,finns ingen soppa så blir den överhettad , överdelen ska vara sval
-
det jag tror har hänt: värmepumpen fick problem med sin lågtryckspressostat som är ett ganska vanligt fel och som åtgärdas med att man skruvar på en ny lågtryckare med en t koppling på lågtrycksutaget, med i den repsatsen så följer lågtryckare och en liten kopparbricka som skall användas för att inte få läckage vilken väldigt ofta glöms att monteras med och sen har man helt plötsligt en läcka. Bara en gissning (som jag varit ute för förut)
-
det jag tror har hänt: värmepumpen fick problem med sin lågtryckspressostat som är ett ganska vanligt fel och som åtgärdas med att man skruvar på en ny lågtryckare med en t koppling på lågtrycksutaget, med i den repsatsen så följer lågtryckare och en liten kopparbricka som skall användas för att inte få läckage vilken väldigt ofta glöms att monteras med och sen har man helt plötsligt en läcka. Bara en gissning (som jag varit ute för förut)
Tillägg.
Givaren monterades upp o ner med så den fylldes väl med olja.
Jag tar in nästa serviceman.
För många frågetecken i det hela.
-
21000 ink moms har vi tagit för ett kompresdorbyte på ecoair 107
-
21 000 kr är ju ganska stor skillnad.
Även med felsökning samt Pressostat byte tycker jag 34 är rätt orimligt.
-
Snurrar den ? blir varm som bara den , finns ingen kylning ,finns ingen soppa så blir den överhettad , överdelen ska vara sval
Det kan inte vara en EcoAir du har erfarenhet av.
Hetgasgivaren sitter på röret på toppens utlopp, så toppen kan väl hålla samma eller någon grad varmare än vad hetgasgivaren visar vid larm. Larmgränsen är 130 grader, vilket inte kan betecknas som svalt.
Symptomen stämmer ganska väl med de jag hade. Expansionsventilen öppnar inte som den ska. Lågtryckssidan sugs tom på köldmedie, och knappt något flöde genom kompresorn som kan kyla den.
Tillägg: Se även denna tråd. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47005.15
Jag tänkte som så att en kompresor som redan är utdömd kan man experimentera på utan risk. Resultatet blev att jag ännu inte behövt byta kompressorn.
-
Nu har Richard varit här.
Jobbar bara med att laga CTC.
30 min koll och Expansionsventilen är boven.
Kompressorn är hel. =)
-
Nu har Richard varit här.
Jobbar bara med att laga CTC.
30 min koll och Expansionsventilen är boven.
Kompressorn är hel. =)
Grattis semestern räddad :) :)
-
Grattis semestern räddad :) :)
Bytet hade ju varit gratis för mig men känns inte värt att byta saker i onödan.
-
Bytet hade ju varit gratis för mig men känns inte värt att byta saker i onödan.
Rätt inställning :) och kompressorbytargubben fick tji :)
-
Rätt inställning :) och kompressorbytargubben fick tji :)
Ja det blir väl ett spännande medelande imorgon.
Hej.
Du jag har haft en tekniker här och kompressorn är inte trasig.
Så du kan ju skicka tillbaka grejerna om du köpt något och skicka en faktura på det ni gjort.
Tjoflöjt.
Bad om ett detaljerat prisförslag förra veckan och fick ett dokument på mailen.
Reparation CTC 107.
Felsökning och Byte av Reservdelar.
Kompressor-Pressostat-torkfilter-exp.ventil-köldmedium.
Pris Inklusive arbete Cirka (Ja cirka skrev han) 27300 exkl moms
Det var Detaljerat. :o
-
Cirka 27300 betyder väl att det lika gärna kan bli 27235 eller 27362? tOOmten
-
Cirka 27300 betyder väl att det lika gärna kan bli 27235 eller 27362? tOOmten
Eller oj det var fel här. Bääm 45 000 kr.
-
Han blev lite sur. ::)
-
Han blev lite sur. ::)
Häftigt , Ville han byte hela maskin eller bara repa
-
Häftigt , Ville han byte hela maskin eller bara repa
Han ville ha telefonnummer till min kontakt på Länsförsäkringar.
Märkligt.
Något nummer får han inte.
-
Han ville ha telefonnummer till min kontakt på Länsförsäkringar.
Märkligt.
Något nummer får han inte.
Det är märkligt , en del har till sin egen uppgift , att finns möjligheten att
::: skära guld med täljkniv som är ett talesätt :: så försöker dom . Det gäller i alla branscher , men det är väl så att alla står sin kassa närmast , så mothugg ska dom ha
och inga jobb , genom att kolla runt vad som erbjuds så kan det bli en bra vinst för kunden , man får hoppas att dom gallras ut på eget grepp SNIKENHET , inga referenser
-
Det är märkligt , en del har till sin egen uppgift , att finns möjligheten att
::: skära guld med täljkniv som är ett talesätt :: så försöker dom . Det gäller i alla branscher , men det är väl så att alla står sin kassa närmast , så mothugg ska dom ha
och inga jobb , genom att kolla runt vad som erbjuds så kan det bli en bra vinst för kunden , man får hoppas att dom gallras ut på eget grepp SNIKENHET , inga referenser
Ja det kom fram igår att Richard är dom som sätter priserna till Länsförsäkringar.
Han förstod inte hur det skulle kosta 34 000kr.
Men jag får väl snart en felsökningsfaktura från det andra bolaget så vi får väl se. Kanske kostar 30 papp i felsökningsavgift istället. tOOmten
-
....
Reparation CTC 107.
Felsökning och Byte av Reservdelar.
Kompressor-Pressostat-torkfilter-exp.ventil-köldmedium.
Pris Inklusive arbete Cirka (Ja cirka skrev han) 27300 exkl moms
Det var Detaljerat. :o
Det var mer eller mindre en helgardering. Värmepumpen skulle säkert fungera bra efteråt så de flesta kunder hade blivit nöjda.
Även om det inte känns i plånboken så kostar det. Försäkringsbolagen idkar inte välgörenhet så kostnaden delas kollektivt.
Folksam har i sin redovisning om värmepumpsskador kommit fram till att det är kraftig överdebitering och onödiga reparationer. Detta är ytterligare ett bevis på detta.
Min 'defekta' kompressor skulle kosta ca 30k att byta och 'teknikern' försökte sälja in en helt ny värmepump då det var mycket pengar att lägga på en gammal värmepump. Den firman finns inte kvar så visst finns det hopp om självsanering i branschen.
-
Det var mer eller mindre en helgardering. Värmepumpen skulle säkert fungera bra efteråt så de flesta kunder hade blivit nöjda.
Även om det inte känns i plånboken så kostar det. Försäkringsbolagen idkar inte välgörenhet så kostnaden delas kollektivt.
Folksam har i sin redovisning om värmepumpsskador kommit fram till att det är kraftig överdebitering och onödiga reparationer. Detta är ytterligare ett bevis på detta.
Min 'defekta' kompressor skulle kosta ca 30k att byta och 'teknikern' försökte sälja in en helt ny värmepump då det var mycket pengar att lägga på en gammal värmepump. Den firman finns inte kvar så visst finns det hopp om självsanering i branschen.
Enligt mig ett värdelöst papper. Jag ville veta timmar, pris per timme, kostnad av reservdelar, material och reseersättning.
-
Det är väl som vid alla prisjobb , ett paket färdigt jobb , tror inte det är många som specar upp detaljerna var för sig , för då framkommer vad som är för mycket dom tar betalt för , samt att om det är något annat utöver som inte är skrivet tillkommer
-
Det är väl som vid alla prisjobb , ett paket färdigt jobb , tror inte det är många som specar upp detaljerna var för sig , för då framkommer vad som är för mycket dom tar betalt för , samt att om det är något annat utöver som inte är skrivet tillkommer
Ett paketfärdigt jobb med Cirka pris?
Ohh well.
Nu slapp han iaf det jobbet ^-^
-
Ett paketfärdigt jobb med Cirka pris?
Ohh well.
Nu slapp han iaf det jobbet ^-^
Ursäkta bommade ordet cirkapris , klart kryptiskt
-
Idag har Richard varit här och bytt ventli och Torkfilter.
Tyvärr så visade sig att kompressorn är skrot ändå.
Den skenar i temp ännu.
Så är det.
MEN.
Jag fick fakturan av företag 1 idag..
Arbetstid. Totalt 3 Timmar 545 *3
Pressostat a 979 kr
Resekostnad.
70 Mil och totalt 4900 kr.
Firman ligger 3.7 Kilometer härifrån och det tar 40 min att gå dit.
Vilken jävla tomte.
9393 kr..
-----
Fick svar på smset jag skrev och hans Fakturatant har gjort fel.
Bara lite fel ::)
-
Äsch..