  • Värmepump eller värmepumpar?
ett eller två borrhål
« skrivet: 26 mars 2023, 01:21:38 »
Vi har beställt värmepump och 200 m borrhål. Nu visade det sig att borrkronan gick sönder vid 90 m och då föreslår de att de borrar ett till hål på 110 m och menar att tet blir amma effekt. Jag är aningen tveksam eftersom jag dls undrar hur bra det är att ha två hål bredvid varandra och dels tänker att det väl är ett antal meter på varje hål som inge ger någon energi? Någon som vet?

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9632
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: ett eller två borrhål
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2023, 08:25:23 »
Ja man brukar normalt räkna med att 6 meter i genomsnitt går bort med foderrör innan man kommer ner till själva berget. Sedan är det bara den del av borrhålet som är under grundvattennivån som räknas som aktivt och ger energi.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: ett eller två borrhål
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2023, 07:49:23 »
Begär att få lika mkt extra i hål 2 som går bort i inaktivt rör i båda hållen.
Sedan behöver det finnas injusterat ventilpaket som balanserar flödet emellan hålen så det blir lika.
Och hålen tillräckligt ifrån varandra, säg iaf 10 m.
Annars är det snarast en fördel med fler parallellkopplade hål, födesmotståndet sjunker.
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: ett eller två borrhål
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2023, 09:07:54 »
Den del av kollektorn som finns ovanför berg (min i vatten) räknas bara ge 1/3 så mycket effekt som den del som ligger i berg.

Om du t.ex. har 12 meter till berg, och 4 meter till vatten så ger ett 90 meters borrhål motsvarande 2.66 meter i den del som är ovan berg, och 78 meter "aktivt" i berg, totalt blir det 80,66 meter aktivt borrhål.
Skulle mitt exempel stämma på ditt hål så behöver du ha ca 127 meter djup andra borrhål.
Och injusteringsventiler som gör det möjligt att trimma in flöde/deltaT mellan de två kollektorerna.
Borrhålen ska helst ligga 20 meter från varandra (det är rekommendationen om det t.ex. är flera grannar som borrar) men det kan gå borra lite närmare om man gradar andra borrhålet så det "lutar" från det första - då får man större avstånd i botten av hålet.
Det läge du hamnat i är inte optimalt, risken finns att du kommer att stå där med en anläggning som fungerar sämre än du hade önskat, speciellt om den som borrar är okunnig och/eller oseriös.
Han har ju förlorat några tiotusen redan på den trasiga borrkronan, så han kanske inte vill vara så generös som han borde heller...
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!