Hej, bygger nytt hus i Mälardalen. I hus entreprenaden ingår en Nibe 1255-12 och en borra på 250 meter. Förutom värme kommer vi ha två tak kassetter för frikyla i huset.
Det finns en äldre borra, oklart om den är 50 eller 70 meterdjup. Nya borran 10 meter och gradad från den gamla borran. Det kommer upp mycket vatten när dom borrade nya hålet.
Frågan är om jag ska dra ner kollektorslang i det gamla hålet? Kostar ju bara kolektorslang och brinevätska + arbete. Ska hålen serie eller parallell kopplas? Kommer Niben orka dra runt birnevätskan i slangarna? Kommer det ge någon besparing? Vad annat ska jag tänka på?
Tack för all input!

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9626
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: En eller två borrhål
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2023, 11:44:25 »
Den nya borran ska ju vara dimensionerad utifrån det hus du bygger och värmepumpen så det låter helt onödigt att koppla in den gamla borran. Kräver extra grävning och materiel för att koppla ihop och dessutom borde det vara trixigt att balansera värmeuttaget i två så olika hål. Kanske går att sätta en pump i gamla hålet och använda för trädgårdsbevattning om man gör det i smyg(?)
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad vill veta mer

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: En eller två borrhål
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2023, 12:50:10 »
Hej, och tack för svar.

Grävning ska jag göra för det nya hålet, så extra kostnader för grävning kan vi räkna bort.
Hur trixigt är det att balansera hålen? Är det lättare balansera parallellt eller seriellt?
Har både egen brunn och närhet till ett litet vattendrag för bevattning ;-)

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4706
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: En eller två borrhål
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2023, 15:51:26 »
Du ska borra ett nytt hål OK och har ett annat, vad tänker en del på då, skrota som en del säger, vansinigt. Klart du ska stoppa ner slangar och ta reda på det energi som finns där. Då ska dom paralellkopplas med en strypventil på den korta. Den långa kommer att ha ett motstånd och flödet ökar i det gammla. Vid injustering av så olika hål så görs det med att kolla temperaturen. Om möjligt så koppla ihop dom innanför grundmuren, allt för justering och med ventiler som kan stängas av.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: En eller två borrhål
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2023, 16:08:30 »
Används även det gamla borrhålet ökar värmeöverförande ytan för köldbäraren med ca 20%. Det bör ge ca 1 grad högre köldbärartemperatur vintertid när värmebehovet är stort. Det ger i sin tur en minskning av elförbrukningen med ca 3% om det är genomgående golvvärme i huset eller om eventuella radiatorer är dimensionerade för samma framledningstemperatur som golvvärmen.

Energikalkylen för huset ska innehålla antal kWh köpt energi för uppvärmning så det ska inte vara något problem att uppskatta minskningen i elkostnad om gamla borrhålet används.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad vill veta mer

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: En eller två borrhål
« Svar #5 skrivet: 25 mars 2023, 09:36:00 »
Tack för input.
Så då lägger jag ner slang i gamla hålet, drar in två slangar från nya och två slangar från gamla hålet in i huset och sätter strypventiler.
Ska man strypa baserat på temperatur på slangarna som kommer från hålen? Sträva efter samma temperatur?
Blir intressant hur mycket justering som kommer behövas dels under vintertid och sommartid när jag ska köra frikyla :-)

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4706
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: En eller två borrhål
« Svar #6 skrivet: 25 mars 2023, 11:08:54 »
Flödet kommer att gå lättare i den korta slangen och det är den som måste strypas för att få fart på den långa. I ditt fall ska det sättas in avstickare/rör för att kunna mäta tempen på resp. slinga, görs bäst efter övergång till koppar före VP. Om tempen skiljer någon grad har ingen betydelse.
PS ska det vara flödesmätare, så måste det vara 2 st och dom är inte gratis. Du säger 250 m och ett hål till, vad blir totallängden ca.

EDIT  Hur stor VP har du tänkt dig

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: En eller två borrhål
« Svar #7 skrivet: 25 mars 2023, 14:51:10 »
Till en 12kw pump hade jag gått upp till 50mm kollektor istället för 40mm och bara använt 1 borrhål på 250m.


Det andra hålet hade jag använt till bevattning och annat roligt med, vattnet kommer bara bli dyrare och dyrare.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!