Rekommenderar en Bosch 9:a med arbetstank, som i sin tur fixar alla tänkbara driftfall t.ex. om du vill värma badrumsgolvet på sommaren. Dessutom belastar den inte huvudsäkringen lika mycket vid DUT.
Men en undran. Blir inte klok på manualen men hur styr egentligen bosch? Finns ju varken gradminuter eller integral som jag är van med. Utetemperaturen vet jag den går efter men sedan?
Var bör framladningstemperaturgivaren placeras? Nu är den ett par cm ut från arbetstankens framledning. Stod också man kunde ha den inne i tanken. Tänkte om den blir lurad då pumpen växlar från vv till värme och spottar ut extra varmt vatten en stund om den hellre borde vara en bit ifrån?
Annars extremt tyst pump och mycket enkel meny. Perfekt för den som inte vill veta så mycket.
Jo, en sak till. Stod nåt om tillskott som är AV i menyn men med någon sekunds mellanrum började den räkna ner från 2h och så stod det av igen. Varför?
Inte vill veta så mycket? Saknar du något?
För att få pumpen att inte variera så trycker flera ggr på pilen tills den ändrar till 1 - 2 - 3 och stanna på 2 , det är då konstant flöde och fart på den Det med att variera med tryckstyrning är inte bra då flödet varierar och den samlade kraften/värmen avtar i takt med pumpen. Bäst är att alltid ha samma fart på den. Prova får du se att det fungerar
Tog upp kurvan 3 grader nu, och satte cp på läge 2 fast. fan om de inte får det svettigt inne...
Kolla exspansionskärlet , dåligt med luft i den ( 0,6 bar tomt kärl på vatten ) eller hål i membranet. Då åker trycket jojo.
Så länge värmebäraren snurrar så är det OK.Om det blir luft så att värmebärarens flöde avstannar är det inte OK.Kolla om säkerhetsventilen fått inkontinens?Annars måste du hitta läckan.
Det som blir knasigt i mitt huvud är ju att det är en skild cp på värmesystemet då det är arbetstank, men trycket i systemet är väl ändå ihopkopplat med pumpen, via arbetstanken?
Trycket blir samma överallt. Håll koll på trycket, hojta om du får fylla på orimligt ofta. Lufta gärna radiatorerna ibland nu i början om du har sådana.
Vart hittar ni att bosch skulle ha 10 års garanti på kompressorn?
Hej!86 % effekttäckning och -29 i DUT.Då får jag det till att den klarar värmen med kompressorn ner till ca -22 ute om det är 21 C inne.
Kan man räkna om med 23 grader inne? Vilken utetemp niben då skulle orka till.
Nu blev det kallare ute. Ser temperaturerna bra ut? Går framledning till 65 som max med kompressorn? 23,6 grader inne, som tänkt ungefär.
Det skulle i teorin innebära -20 C ute som brytpunkt.Sen är detta ingen exakt vetenskap, det kan slå nån grad hit och dit beroende på omständigheter och osäkerhet i siffrorna.