VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: defrost skrivet 18 januari 2009, 14:02:44

Titel: Ändra styrningen på IVT Greenline c6 rego 600?
Skrivet av: defrost skrivet 18 januari 2009, 14:02:44
Skåne, 1planshus 2 pers gör av med mycket vv

Hej alla !
kan man få pumpen att fungera på ett annat sätt ?

Säg att det är kallt och pumpen vill ha 60c i retur.
Värmepumpen orkar få upp det till 45c, efter 1,5h går tillskottet in och får upp returen till 60C.
Då stannar pumpen och väntar tills returen sjunker med 5c (eller hur mycket det nu är) och sen startar processen igen.

Hade det inte varit bättre om tillskottet hade stannat vid 60c men pumpen hade fortsatt?

Det mest optimala är ju om pumpen alltid går (nu när det är kallt )sen kan ju tillskottet gå in när det behöv!

hoppas ni förstår vad jag menar :)
Titel: SV: Ändra styrningen på IVT Greenline c6 rego 600?
Skrivet av: luckyman skrivet 18 januari 2009, 14:07:07
Det är för kort ram-tid stänga i din rego finns i meny 8 ngting
Men att kompressorn själv skulle klara 60 grader i retur verkar omöjligt i ditt fall då den ger de kw ditt hus behöver vid 45 grader säg 5kw. Om det blir kallare ute sjunker då denna siffra och tillskottet behöver gå in.
Om kompressorn skulle orka med 60 så skulle den varit ngn storlek större
Titel: SV: Ändra styrningen på IVT Greenline c6 rego 600?
Skrivet av: Roland skrivet 18 januari 2009, 14:47:07

Säg att det är kallt och pumpen vill ha 60c i retur.


Är börvärdet på returen 60 gr har huset så små radiatorer i förhållande till värmebehovet att det inte är lämpat för värmepump. Det kan också vara flöde åt fel håll i bypassledningen. Vad är det för värmekurva inställd?

I standardinställningen är max returtemperatur 48 grader. Kommer man över det skall pumpen stanna.
Titel: SV: Ändra styrningen på IVT Greenline c6 rego 600?
Skrivet av: Fixaren skrivet 18 januari 2009, 15:00:55
Eftersom det går att knäcka kurvan så är det inga problem med att låta kurvan plana ut när det blir riktigt kallt ute.
Har för mig att knäckningen finns på 1.3 
Titel: SV: Ändra styrningen på IVT Greenline c6 rego 600?
Skrivet av: Lexus skrivet 18 januari 2009, 16:01:14
Skåne, 1planshus 2 pers gör av med mycket vv

Hej alla !
kan man få pumpen att fungera på ett annat sätt ?

Säg att det är kallt och pumpen vill ha 60c i retur.
Värmepumpen orkar få upp det till 45c, efter 1,5h går tillskottet in och får upp returen till 60C.
Då stannar pumpen och väntar tills returen sjunker med 5c (eller hur mycket det nu är) och sen startar processen igen.

Hade det inte varit bättre om tillskottet hade stannat vid 60c men pumpen hade fortsatt?

Det mest optimala är ju om pumpen alltid går (nu när det är kallt )sen kan ju tillskottet gå in när det behöv!

hoppas ni förstår vad jag menar :)


Ändra elpatroneffekt från 6 kW till 3 kW i meny 5.2, så får du en returtemp på 52°-55°. (beroende på vilken deltaT du har vid enbart kompressordrift)