integralet/gradminuter är värmepumpens reglering ..
tex vid -60 i displayen startar värmepumpen , sen räknar den upp mott 0 och det är där den ska stanna. då har man kört en cykel med över och undertemperering av börvärdet för framledningen .
Stannar värmepumpen innan den når 0 i displayen bryter värmepumpen på Hysteres. Är börvärdet på kurvan 35 grader tex och värmepumpen gör 45 grader stannar den . är tex nu returen väldigt kall för att värme körningen avbröts räknar integralet snabbt ner igen och pumpen startar... Du har troligtvis ett flödesrelaterat drift problem ..
Har dom någon tank i din installation ?