Hej, jag undrar vilken förbrukning man får med en Luft/vatten pump? Jag bor i småland och har väl gjort av med ungefär 3 kubik olja. Vilken blir förbrukningen i kwh, ungefär??
Mvh Daniel
-
Hej Daniel
Då tar vi fram den stora räknedosan och börjar b00k.
3 kubik olja motsvarar brutto ca 30 000 kwh och netto 24 000 kwh, vid 80% verkningsgrad på befintlig panna.
Om vi tar Jönköping med en årsmedeltemperatur på 6.1°C som exempel så bör du med en luft/ vattenvärmepump göra av med ca 11 000 kwh för värme och varmvatten.
Varma hälsningar från Cicero *vinkar*
-
Från dec tom maj har jag förbrukat 8.256 kWh till värme och varmvatten. Enligt nätbolagets beräkningsmodell skall detta motsvara 66% av årsförbrukningen. Denna skulle då bli 12.507 kWh.
När jag enbart körde med olja, dvs före 1983, gick det åt ca 3 m3 per år.
-
Enligt nätbolagets beräkningsmodell skall detta motsvara 66% av årsförbrukningen.
Nätbolagets siffra avser med största sannolikhet värmebehovet, inte anläggningens förbrukning. Elförbrukningen bör vara högre än 66 % av årsbehovet. Någon tillsatsel behövs knappast juni-tom nov. Luften är i snitt varmare vilket ger högre COP.
-
[Nätbolagets siffra avser med största sannolikhet värmebehovet, inte anläggningens förbrukning.
Uppgifterna avser den totala elförbrukningen, dvs inkl hushållsel. Då hushållsdelen sannolikt är rel större under den varma perioden, kan jag delvis hålla med dig. Värmeförbrukningen inkl varmvatten under perioden är nog större än 66% av årsbehovet. I dec svarade hushållselen för 23,5 % av dygnsförbrukningen, i maj var andelen 40%. När jag läste av i morse var andelen 60%.
-
Det betyder att du Sture gör av med 12507+HH 5000kWh=17507kWh/år.
Med din procentsats får jag fram i maj ca 400kWh till VV+Värme.
Normalt förbrukar man 2-3 h VP gångtid till VV sommartid. Det ger ca 100kWh/månad då man ej använder värme.
Om vi penetrerar detta tror jag din förbrukning utan VP skulle varit mellan 25-30000kWh. så du har sparat då
ca 12-13000kWh. Det är bra värde. om så fallet är din förbrukning av Värme+VV 12507+12000=24500kWh.
Bra graf från annan tråd. Från Hubbe. med L/L VP enplan 135 m2 Norrköping.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2853.msg29070.html#msg29070
-
Det betyder att du sture gör av med 12507+HH 5000kWh=17507kWh/år.
Med din procentsats får jag fram i maj ca 400kWh till VV+Värme.
Bra räknat! I maj förbrukade jag 477 kWh till värme och varmvatten. Pumpen drog 391 kWh och elpannan (egentligen de båda inbyggda cirk.pumparna) 86 kWh. Till detta kom 306 kWh i hushållsel, så att totalförbrukningen blev 783 kWh.
-
[Nätbolagets siffra avser med största sannolikhet värmebehovet, inte anläggningens förbrukning.
Uppgifterna avser den totala elförbrukningen, dvs inkl hushållsel. Då hushållsdelen sannolikt är rel större under den varma perioden, kan jag delvis hålla med dig. Värmeförbrukningen inkl varmvatten under perioden är nog större än 66% av årsbehovet. I dec svarade hushållselen för 23,5 % av dygnsförbrukningen, i maj var andelen 40%. När jag läste av i morse var andelen 60%.
Sture
Hur vet du att du just nu har ovan angivna procentsatser.
Har du spec program till VP för det eller har du köpt elmätare av Rickard och
jämför med din ordinarie elmätare.
Kan du delge oss här i forumet hur du får fram dina procentsatser. Exv i dec var Hushållselen 23,5% av total elförbrukning.
-
Hur vet du att du just nu har ovan angivna procentsatser[/color].
Har du spec program till VP för det eller har du köpt elmätare av Rickard och
jämför med din ordinarie elmätare.
Kan du delge oss här i forumet hur du får fram dina procentsatser. Exv i dec var Hushållselen 23,5% av total elförbrukning.
Jag har tre elmätare, nätbolagets för den totala förbrukningen, en för värmepumpen och en för elpannan,där de båda cirkpumparna är inbygggda. Mätarna har jag inte köpt av Rickard, varför skulle jag göra det när varje nätbolag rear ut mätare idag. De köpte jag lokalt.
Så jag kan genom att läsa av mätarna på nätbolagets mätate se att i dec förbrukade jag 2.100 kWh. Pumpen drog 1.112 kWh, elpannan med cirk.pumparna 506 kWh. tillsammans 1.617 kWh. Kvar för hushållsel blir då 483 kWh. Om jag dividerar 483 med 2.100, så blir resultatet 23,0%.
Hur kom jag i mitt inlägg kom fram till 23,5%, dvs 0,5% högre, har jag ingen förklaring till. Kanske jag tagit ett glas vin för mycket...
-
Se förbrukning efter VP installation. Ta mina värde och ha dem som ref.
Egna värden gäller för varje installation. Alla anläggningar är unika och därmed deras förbrukning.
Jag har olika VP ägares värde i samma kurva som refernes. NI kan ta detta som en jämförelse.