Författare Ämne: Felkod H33 CU-E 12DKE  (läst 8422 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad tus

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
Felkod H33 CU-E 12DKE
« skrivet: 24 januari 2010, 11:02:26 »
Har en Panasonic CU-E 12DKE som jag installerade för ett par år sedan. Har inte kört den alls sen dess då jag eldat med fri ved. Nu har jag börjat jobba i Norge o skulle ta igång maskinen. Ingen värme över huvudtaget. Felkod H33 Har sökt overallt om detta fel men får bara besked om att det är Indoor/Outdoor supply voltage. Fuderar på vad jag kan göra åt det. Vore tacksam för svar.

Tomas

En Colix fulpump, Honiwell "dyrpump" och en massa ideer.

Utloggad kjell62

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Felkod H33 CU-E 12DKE
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2010, 11:26:05 »
Har en Panasonic CU-E 12DKE som jag installerade för ett par år sedan. Har inte kört den alls sen dess då jag eldat med fri ved. Nu har jag börjat jobba i Norge o skulle ta igång maskinen. Ingen värme över huvudtaget. Felkod H33 Har sökt overallt om detta fel men får bara besked om att det är Indoor/Outdoor supply voltage. Fuderar på vad jag kan göra åt det. Vore tacksam för svar.

Tomas




H33 Kopplingsfel av kommunikationskabel Kommunikationskabeln

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29801.0
kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2 
 
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp

Utloggad tus

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Felkod H33 CU-E 12DKE
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2010, 11:27:58 »
Jadå, det har jag oxå fått fram. Men vad betyder det o vad göra åt saken?

Tomas
En Colix fulpump, Honiwell "dyrpump" och en massa ideer.

Utloggad VK System AB

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
  • Karma +0/-0
    • VK System AB
SV: Felkod H33 CU-E 12DKE
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2010, 12:29:01 »
Har pumpen demonterats och monterats upp på nytt? I annat fall torde inte H33 kunna uppstå, eftersom det handlar om en simpel felkoppling (se bifogad pdf).

Markus
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).

Utloggad Ubbe0

  • Värmepump !!!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1294
  • Karma +0/-0
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Felkod H33 CU-E 12DKE
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2010, 12:46:29 »
Har pumpen demonterats och monterats upp på nytt? I annat fall torde inte H33 kunna uppstå, eftersom det handlar om en simpel felkoppling (se bifogad pdf).

Har det hänt ofta iom att du hade en färdig .pdf?
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.

Utloggad VK System AB

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
  • Karma +0/-0
    • VK System AB
SV: Felkod H33 CU-E 12DKE
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2010, 13:16:03 »
Haha, nä men vi har felsökningsmanualer för de flesta felkoder för Panasonic (dock ej för felkoder som är specifika för multisplit). Vi tog fram dem för att underlätta för vÃ¥r egen tekniska support, sÃ¥ de är inte till salu  ^-^
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).

Utloggad patrikbn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Felkod H33 CU-E 12DKE
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2010, 13:34:30 »
Klart det kan uppstå även fast maskinen bara suttit, finns ju nått som kallas oxidation.
Man fÃ¥r väll samma felkod om kabeln inte är ansluten..?  ::)

Jag skulle kolla anslutningarna i både innerdel och ytterdel, felet sitter troligtvis i ytterdelen.
I och med att det är så låga strömmar i kommunikationskabeln (mA) så behövs inte mycket oxid för att kontakten skall bli otillräcklig.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.

Utloggad VK System AB

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
  • Karma +0/-0
    • VK System AB
SV: Felkod H33 CU-E 12DKE
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2010, 13:37:32 »
Klart det kan uppstå även fast maskinen bara suttit, finns ju nått som kallas oxidation.
Man fÃ¥r väll samma felkod om kabeln inte är ansluten..?  ::)

Jag är en manualslav eftersom jag är akademiker och inte har fälterfarenhet  ;D

Edit: H33 är ju inte otillräcklig kontakt, utan "korsade" kablar. Vid otillräcklig kontakt borde det ju bli H11 (kommunikationsfel), eller är jag ute och cyklar? Tror mer på felkoppling vid ominstallationen, vad jag förstod hade ju pumpen följt med sin husse till Norge?
« Senast ändrad: 26 januari 2010, 13:44:32 av VK System AB »
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).

Utloggad macab

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Felkod H33 CU-E 12DKE
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2010, 14:00:21 »
Jag har fått h33 2ggr pga att en huvud säkring har löst,men min pump slutade aldrig att ge värme den tuffade på igen efter säkrings bytet.

Utloggad patrikbn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Felkod H33 CU-E 12DKE
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2010, 16:34:55 »
Ok, jag fattde det som att han vedeldat tills nu när han jobbade i norge och ville då köra värmepump i stället för vedeldning när huset var tomt.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.

Utloggad Ubbe0

  • Värmepump !!!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1294
  • Karma +0/-0
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Felkod H33 CU-E 12DKE
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2010, 16:50:47 »
Ok, jag fattde det som att han vedeldat tills nu när han jobbade i norge och ville då köra värmepump i stället för vedeldning när huset var tomt.

Jag sätter en peng på att:

1) Han har börjat jobba i Norge (den var ju solklar redan iofs...)...
2) ...och inte har tagit pumpen med sig utan istället...
3) ...nu vill ha igång den igen så att huset inte blir utkylt tills han är hemma igen.

Det vore ju bra att få klarhet i detta, annars finns det risk att det börjar uppstå gissningar igen (obs inga namn nämnda...) och det är ju inte önskvärt här på forumet. :D
« Senast ändrad: 26 januari 2010, 17:00:08 av Ubbe0 »
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.

Utloggad patrikbn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Felkod H33 CU-E 12DKE
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2010, 19:48:25 »
Ubbe0 jag sätter en peng på samma.

VK om H11 är kommunikationsfel tolkar jag H33 som att det ligger spänning på kommunikationsplinten som inte skall vara där, då kan det var fukt och därmed krypström mellan nätspänningsplinten (Fasen) och kommunikationsplinten. Ganska troligt om den stått oanvänd och kanske ospänningssatt..?
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.

Utloggad tus

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Felkod H33 CU-E 12DKE
« Svar #12 skrivet: 26 januari 2010, 21:55:25 »
Ja, jag har börjat jobba i Norge.  Trivs väldigt bra där. Dubbla lönen jämfört med gamla Svedala. Det som varit värst är väl mackorna till lunch o byrÃ¥kratin. Visa pass oavsett vad du söker för papper.....
Ja jag har eldat med ved tidigare, gick över på underhållsvärme via elpatroner. Blev lite dyrt då elektoniken la av nu då det blev så kallt. Kom hem o hade 8 - 9 grader inomhuso patronerna gick för fullt...... Så då skulle Panasonicen igång. Installerad av en auktoriserad montör för nåt år sen men skulle ha igång den nu. (har barn som kikar till kåken då o då. Oen 18 åring som festat lös ibland ;) därav varmvatten) Men pumpen meddelade alltså H33. Var o köpte en Coolix o en Honywell igår. Monterade in dom idag. Kanonvärme har runt 20 o det verkar som att dom drar runt 1 - 2 kw i timmen med full belastning. Halverar kostnaderna på detta nu. Har även installerat en genomströmningsvärmare, men den f*n vill inte fungera. Inte lätt o vara husägare idag inte. Genomströmningsvärmaren då jaginte använder huset jämt o "ungen" inte är här så ofta han heller. Köpte radhus i Norge o ska se om jag inte får igång Panasonicen där. Köpte strax utanför Oslo o det kostade skjortan o lite till. Men fick huset i Sverige för en spotstyver så det jämnar ju ut sig. Rekomendation till alla som är arbetslösa, åk till Norge o jobba men kom ihåg passet...... ;)

Tomas
En Colix fulpump, Honiwell "dyrpump" och en massa ideer.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!