Ämnessammanfattning

Skrivet av: varmdo
« skrivet: 13 september 2020, 19:42:01 »

Köldbärarkopplet sitter externt och brukar sitta ihop med ett partikel filter.
Rent tekniskt är det 2 avstick på inkommande köldbärare med en kran på varje.
Kopplar man på slangar till en tunna med pump och öppnar dessa kranar går all köldbärare via tunnan.

Skrivet av: varmdo
« skrivet: 13 september 2020, 19:01:03 »

Köldmedium är det som är i kylkretsen (r407c troligtvis)
Köldbärare är det som går ner i berget (brinol)
Det är ca:1L per meter rör (28mm dim) och har du ett hål på 100meter är det 200 liter bara i brunnen ja.
Men luftfickan du fyller emot skall vandra ett par hundra meter för att sedan gå ut via pumpen vilket aldrig kommer fungera.
Vad man gör är att man går via ett kärl med pumpstation där luften går ur.
Skrivet av: TerraMax
« skrivet: 13 september 2020, 18:43:58 »

Att gt10 visar fel löser inte ut lågtryckspressostan.

Däremot när du böt pumpen och en massa köldbärare läckte ut så får du in massor av luft,går inte att bara lufta med cirkpumpen eller nivåkärlet.
Måste pumpas runt av en externpump och via en tunna på köldbärarkopplet.


Antar att du plockade ur och böt cirkpump och sedan fyllde på i nivåkärlet

Ja, så gjorde jag.

Så all köldmedia måste pumpas runt? Är inte det runt 200 liter? Köldbärarkopplet, du menar där man tappar ut köldmedia vid pumpen? Finns det det nån film på nätet som man kan se på?
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 13 september 2020, 18:13:49 »

Menar du att det larmar om pressostat låg eller vad har det med topic att göra?

Det vore bra om båda givarna visar rätt för att se om det finns flöde eller inte.
Skrivet av: varmdo
« skrivet: 13 september 2020, 17:47:19 »

Att gt10 visar fel löser inte ut lågtryckspressostan.

Däremot när du böt pumpen och en massa köldbärare läckte ut så får du in massor av luft,går inte att bara lufta med cirkpumpen eller nivåkärlet.
Måste pumpas runt av en externpump och via en tunna på köldbärarkopplet.


Antar att du plockade ur och böt cirkpump och sedan fyllde på i nivåkärlet
Skrivet av: TerraMax
« skrivet: 13 september 2020, 17:01:40 »

GT10 visar fel. Vanligt att de blir fuktiga av kondens och då blir det så. 8,6 är rimligt.

Menar du att det larmar om pressostat låg eller vad har det med topic att göra?
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 13 september 2020, 16:32:04 »

GT10 visar fel. Vanligt att de blir fuktiga av kondens och då blir det så. 8,6 är rimligt.
Skrivet av: TerraMax
« skrivet: 13 september 2020, 15:51:40 »

Kan du se kb-temperaturerna på displayen. Vad visar de? Kan du tvångsstyra kb-pumpen i menyn? Testa att köra den ett tag och se om kb-temperaturerna visar lika och rimliga temperaturer. Låter det som luft i rören, porlar eller gurglar?

KB-in GT10
59,7 grader
KB-ut GT11
8,6 grader

Vill tillägga att systemet har fungerat felfritt i 13 år. Tills för några månader sen då jag började få pressostat låg som sen tillslut larmade hela tiden. Jag konstaterade att köldbärarpumpen hade nog gjort sitt. Men för att va på den säkra sidan kontaktade jag firma som kom fram till samma sak. 

Det låter inget i rören.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 13 september 2020, 15:07:02 »

Kan du se kb-temperaturerna på displayen. Vad visar de? Kan du tvångsstyra kb-pumpen i menyn? Testa att köra den ett tag och se om kb-temperaturerna visar lika och rimliga temperaturer. Låter det som luft i rören, porlar eller gurglar?
Skrivet av: TerraMax
« skrivet: 13 september 2020, 14:45:09 »

Hur är rören dragna?
Finns högpunkt på både KB-in och KB-ut?
KB-ut är lurigare att lufta, bäst är om det finns en luftningsnippel på den ledningen?

Ja, högpunkt finns på både KB-in och KB-ut. På KB-ut sitter en röd "knapp" som är vridbar och som det står 4 bar på. Jag provade att köra på lite luft i expansionskärlet men det hjälpte inte heller. Har inte hittat någon lufningsnippel på KB-ut.


Skrivet av: Carl N
« skrivet: 13 september 2020, 14:14:58 »

Hur är rören dragna?
Finns högpunkt på både KB-in och KB-ut?
KB-ut är lurigare att lufta, bäst är om det finns en luftningsnippel på den ledningen?
Skrivet av: TerraMax
« skrivet: 13 september 2020, 11:52:07 »

Surrar pumpen? Finns det spänning till pumpen när kompressorn går? Tänkte ifall problemet låg någon annanstans ursprungligen.

Ja, pumpen snurrar. Den andra pumpen var 13 år och hade gjort sitt. 
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 13 september 2020, 09:48:21 »

Surrar pumpen? Finns det spänning till pumpen när kompressorn går? Tänkte ifall problemet låg någon annanstans ursprungligen.
Skrivet av: TerraMax
« skrivet: 13 september 2020, 09:06:46 »

Det har jag provat och det kommer bara vatten.

Den sitter samma som den gamla men ska dubbelkolla det imorrn.

Pumpen sitter rätt.

Det kommer ingen luft när jag tar bort skruven i mitten på pumpen. Vad gör jag nu?
Skrivet av: TerraMax
« skrivet: 12 september 2020, 22:32:58 »

Öppna centrumskruven på köldbärarpumpen när den går så ska luften i den komma ut i mitten.

Det har jag provat och det kommer bara vatten.

Hamnade pumpen åt rätt flödesrikning som den gamla? Ibland får man lossa motorn från huset och vrida motorn efter montering så flödet är i rätt riktning, samtidigt som texten är åt rätt håll. Men framförallt att strömsladden går nedåt.

Den sitter samma som den gamla men ska dubbelkolla det imorrn.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 12 september 2020, 20:47:24 »

Hamnade pumpen åt rätt flödesrikning som den gamla? Ibland får man lossa motorn från huset och vrida pumphuset till rätt flödesriktning, så texten blir åt rätt håll. Men framförallt så strömsladden går nedåt också.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 12 september 2020, 20:36:52 »

Öppna centrumskruven på köldbärarpumpen när den går så ska luften i den komma ut i mitten.
Skrivet av: TerraMax
« skrivet: 12 september 2020, 19:30:11 »

Jag har precis bytt köldbärarpumpen på min "Autoterm TerraMax C" (IVT). Tömde ut cirka 6 liter köldmedium som jag sedan hällde tillbaka i expansionskärlet.

Nu larmar bergvärmen om pressostat låg efter några minuter. Jag antar att det beror på att det är luft i systemet? Synglaset visar grönt men det ser inte ut att va någon vätska där nu. Finns det nåt bra sätt att få bort luften på? Expansionskärlet sitter högst i systemet.


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!