Har slått av varmepumpen i sommer.
Når jeg nå slår den på så starter ikke varmeproduksjonen.
Ser at gradminuttunderskuddet er på noll. Selv når jeg tvangsstyrer til f.eks -200 så¨går det bare tilbake til 0. Noen ideer om hva son kan være feil?
Mvh
Axel
-
Jag skulle tippa på att nån tempgivare visar fel.
Meny 2.0 Framledning?
5.4 utetemp?
8.2.3 Stopptemp värme?
8.2.5 Hysteres stopptemp värme?
-
Kan det inte vara så enkelt som att det är "sommarläget" som aktivt och direkt nollar gradminuterna.
Prova ställa ned det till 12 grader eller nåt sånt (så lågt att det inte triggas ens på natten)
-
Jag skulle tippa på att nån tempgivare visar fel.
Meny 2.0 Framledning?
5.4 utetemp?
8.2.3 Stopptemp värme?
8.2.5 Hysteres stopptemp värme?
Tusen takk for tips! Jeg sjekker i kveld
Mvh