Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Rickard M skrivet 18 mars 2019, 16:00:08

Titel: Nibe 1215, hög temp på element
Skrivet av: Rickard M skrivet 18 mars 2019, 16:00:08
Hej!
Jag har en Nibe 1215. Ibland när kompressorn går igång för att värma vattnet till elementen så ökar inte VB-fram, så tillsatsvärmen måste gå in, det är ju inte så konstigt under kalla dagar. Men problemet är att inte temperaturen ökar på displayen men jag märker att temperaturen på elementen går upp. Vissa nätter vaknar jag tom av att det är jätte varmt i sovrummet. Jag går då ner och stänger av pannan(där tillsatsvärme är till), sätter sedan igång den igen och då visar VB-fram 48grader, men den vill ha 34grader. Det känns som om det är ngt fel med kanske växelventilen. En servicetekniker trodde det var fel på styrkortet och bytte det utan lycka, hände igen någon dag efter bytet. Tacksam för ett svar om det är ngn som råkat ut för samma sak eller kan veta vad felet är..
Titel: SV: Nibe 1215, hög temp på element
Skrivet av: DonPablo skrivet 18 mars 2019, 18:36:39
byt 3 vägsventil käglan kärvar säkert
Titel: SV: Nibe 1215, hög temp på element
Skrivet av: purjo__ skrivet 18 mars 2019, 19:30:45
Jag förstår inte riktigt problembeskrivningen? Blir elementen varma trots att värmepumpen visar att dom inte är det?
Titel: SV: Nibe 1215, hög temp på element
Skrivet av: Rickard M skrivet 19 mars 2019, 06:49:44

Yes det blir de, VB-fram visar exv 32(33) men elementen är jättevarma, stänger jag av pannan och slår på kan det stå 45(33). Jag har motionerat växelventilen och den fjädrar tillbaka bra tycker jag.
Titel: SV: Nibe 1215, hög temp på element
Skrivet av: purjo__ skrivet 19 mars 2019, 08:31:58
Att den visar fel temperatur och att det går till sig när du startar om tyder på att det är något i styrelektroniken som spökar. Jag vet inte hur dom där ser ut invändigt, men det borde finnas mer än ett kretskort det kan bli fel på?

Eller gör den varmvatten när det blir varmt i elementen och under tiden är värdet för VB-f 'fryst' för att inte störa regleringen? Kan man se nånstans på den om den själv tycker att den värmer varmvattnet eller värmesystemet?
Titel: SV: Nibe 1215, hög temp på element
Skrivet av: Carl N skrivet 19 mars 2019, 10:28:38
Yes det blir de, VB-fram visar exv 32(33) men elementen är jättevarma, stänger jag av pannan och slår på kan det stå 45(33). Jag har motionerat växelventilen och den fjädrar tillbaka bra tycker jag.

Tempgivarna sitter direkt på styrkortet och är det bytt så kan man testa att byta själva givaren.
Visar den fortfarande knasigt efter tempgivarbyte så spökar den.