Hejsan!

Vi har precis flyttat till villa där det finns en ett år gammal värmepump från bosch. Den har nu börjat larma med olika felmeddelanden tex utlöst lågtryckspressostat, hög hetgastemperatur.(har larmat ca tre ggr senaste dygnet)
Hittar inget om detta i papprena vi fick med till värmepumpen.
Det är en luft-vatten med elpanna.
De heter EHP 6-11 AW
CC 160.

Nån som kan hjälpa mig så länge, skall ringa installatören imorgon.
Titel: SV: Bosch felmeddelanden?
Skrivet av: Lexus skrivet 11 oktober 2009, 10:33:28
Hejsan!

Vi har precis flyttat till villa där det finns en ett år gammal värmepump från bosch. Den har nu börjat larma med olika felmeddelanden tex utlöst lågtryckspressostat, hög hetgastemperatur.(har larmat ca tre ggr senaste dygnet)
Hittar inget om detta i papprena vi fick med till värmepumpen.
Det är en luft-vatten med elpanna.
De heter EHP 6-11 AW
CC 160.

Nån som kan hjälpa mig så länge, skall ringa installatören imorgon.

Kan vara så att förångaren i utedelen är full av is?

Använd varmvatten för att tina bort isen.
Titel: SV: Bosch felmeddelanden?
Skrivet av: islands skrivet 11 oktober 2009, 11:01:58
Hej!!

Tack för svaret!! Ja det som ser ut / är en kondensor är jätte isig!! Hur tinar jag den på bästa sätt??

Tacksam !!!
Titel: SV: Bosch felmeddelanden?
Skrivet av: Lexus skrivet 11 oktober 2009, 11:18:21

Hur tinar jag den på bästa sätt??



Använd varmvatten för att tina bort isen.

Titel: SV: Bosch felmeddelanden?
Skrivet av: islands skrivet 12 oktober 2009, 08:25:19
Hej igen

Vi tinade bort isen men efter några timmar var den isig ogen och började larma....

Nåt mer tips??
Titel: SV: Bosch felmeddelanden?
Skrivet av: Sture skrivet 12 oktober 2009, 08:40:41
IVT har i I/S-menyn en funktion som heter "tvångsavfrosta", antar att det också gäller Bosch. Pröva den!

Samma sak hände mig för några år sedan. Det visade sig att givare T12, som sitter vid förångaren och som tillsammans med T11 styr avfrostningen, inte fungerade. Man bytte givaren och allt var OK.

En annan forummedlem hade också samma problem. I detta fallet gick det inte att "tvångsavfrosta. Det visade sig att det var fel på expansionsventilen. Sök mer info på forumet.

Sture
Titel: SV: Bosch felmeddelanden?
Skrivet av: islands skrivet 12 oktober 2009, 08:59:17
Hej!!

Vi har försökt gå in i menyerna man ser i handboken, men det enda som man kommer till är inställningen av värme och lite såna grejer. Inte ens larmloggen kommer man åt, kvitterar man larmet så återgår displayen till ursprungsläge med tre "menyval".
Dessa givare du nämner byter man dem själv eller gör installatören det??

mvh erika
Titel: SV: Bosch felmeddelanden?
Skrivet av: thalle skrivet 12 oktober 2009, 09:40:55
Du har mig veterligen 3 accessnivåer för menysystemet.
Kund, installatör och service.
För att komma in i de två sistnämnda använder du månad och datum alt. månad +1 och datum+1.
Ex. 1 januari -> 0101 eller 0202
Här kan du läsa ut temperaturerna för alla givare, då kan du nog se om T12 skulle ha något onormalt för sig.

Pumpen under namnet Bosch har väl inte funnits så länge så det borde väl handla om ett garantijobb om det skulle vara något trasigt.
Å andra sidan byter man en givare på 5 minuter om man har tummen på rätt ställe.
Titel: SV: Bosch felmeddelanden?
Skrivet av: Sture skrivet 12 oktober 2009, 10:36:15
Ladda hem installationshandboken och läs på, se http://www.boschvarme.se/upload/handbocker/Installatörsbok%20Bosch%20EHP%20AW%20med%20CC%20160.pdf

På kopplingsschemat ser du hur givarna skall anslutas. Som Thalle skrev, inga problem att byta själv, om det nu är detta som är problemet. I mitt fall gick det på garantin.