0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
vill man så stänger man av elpatronen och använder funktionen extra VV vid behov.Thumbsup
Hur tänker du här?Om du stänger av elpatronen så har väl inte 'extra varmvatten' någon funktion, eller har jag missat något?mvh/MSK
Menar du 52kWh i spetsel från ecoelen? Själv har jag ca. 6kWh spets under den senaste veckan.
Det är det värdet jag kan se i "Historisk driftdata". Jag har utgått ifrån att det värdet som visas där är elpatronen. Eller är det totalt inkl den el som VP drar?/Ziggy
OK, har knappat in koden i "Avancerat" "Service" ... tryckt OKMen sen när jag går tillbaka till "Historisk driftinfo" så ser jag exakt samma sak som tidigare. Har satt elpatronen till max 0 kW nu och då har elförbrukningen inte ökat. Däremot så är övre pannan på 38 grader, så det funkar inte för mig. Verkar som att jag måste ha elspetsen på typ 1,5 kW alternativt extra varmvatten vissa tider på dygnet, men man vet ju aldrig när man behöver ta en dusch...Lite besviken på att VP inte klarar att fixa varmvatten när det är typ 15 grader varmt ute./Ziggy
Jag tycker att du ska vänta tills pumpen gått sina 72 timmar, innan du börjar bekymra dig allt för mycket. Det är ganska stor skillnad om pumpen kör till 55º i stället för 50º.
Nästa steg blir väl att se hur extra vv beter sig om jag kopplar ifrån elpatronen. Kör den då flera 55 graders körningar i rad tills den når ~50 grader i övrepannan eller?