Som rubriken antyder så har jag en fundering på om det är mest ekonomiskt att alltid låta VP gå så mycket som möjligt och inte använda elpatronen för spets. Frågan dök upp då jag hade ställt maxeffekt på övre pannan till 0, vilket jag läst i forumet att någon gjort. Resultatet blev dock att tappvarmvattnet var otillräckligt både avseende temperatur och mängd. Min ambition var alltså att låta enbart VP producera det varmvatten jag behöver (i alla fall så länge husets värmebehov inte kräver spets). Är det rätt tänkt?

Det första man kan fråga sig är om det är normalt att VP inte på egen hand klarar av att producera tillräckligt mycket och tillräckligt varmt tappvatten för "normalt" behov (5 minuters dusch tex), utan ytterligare inställningar. Vad har ni andra för erfarenheter?

Under förutsättning att det är normalt att VP inte klarar av att producera tillräckligt med varmvatten på egen hand så länge yttertemperaturen ligger på 10-15 plusgrader så kan jag, som jag ser det, antingen tillåta elpatronen att gå igång, eller så kan jag aktivera ”extra varmvatten” enligt schema tex och förhoppningsvis låta VP jobba lite extra för tappvarmvattnets skull.

Har en 4 dagar gammal EcoEl 1550 och EcoAir 107. Jag kör helt och hållet på fabriksinställningar i övrigt.

/Ziggy
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: Carl N skrivet 23 september 2011, 16:16:17
Jag skulle nyttja schemalagd extra VV om jag hade en CTC.
Större delen av dygnet så behövs ju inget varmvatten, det är ju faktiskt bara några få timmar om dygnet som det är aktuellt.
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: Mr Henke skrivet 23 september 2011, 17:26:20
Det är något fel i dina inställningar. Jag har tre vänner med samma uppsättning som du. Ingen av dom har problem med två duschar i rad utan spets. Men visst är dom kända för att leverera lite vv. Men två duschar ska gå bra. Vänta bara på ctc gurun "erp" ser detta och ev vill hjälpa dig så ska du se att du också kan få vv i ditt system utan spets.
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: erp skrivet 23 september 2011, 17:49:47
Hejsan!

Det är nog inga fel i dina inställningar.
Jag har kört utan elpatron under 5 år och har aldrig haft några problem med varmvatten. Dina problem beror på att du har en nyinstallerad anläggning, och värmepumpen går på inkörningsperiod de första 72 drifttimmarna. Då går pumpen bara till 50º, därför kan det bli dåligt med varmvatten utan hjälp av elpatronen.

När den är klar med inkörningen kommer det att bli betydligt bttre, jag har runt 45º i undre pannan och runt 50º i övre pannan utan hjälp av elpatronen.

Mina inställningar att jämföra med:

Språk   Svenska
Produkt   EcoAir
Värmepump   Tillåten
Rumsgivare   Ja
Elpanna ºC           37
Elpanna max kW   1,5
Elpanna nedre ºC   60
Elpanna nedre kW   6
Fördröjn shunt min   180
Huvudsäkring             16
Extra VV min             120
Extra VV elpanna ºC   60
Fjärrstyrning   NS
Min utetemp ºC   -15
Semester   Från
VV Höjning   Ja


HUSPARAMETRAR:   

Max framledn ºC   65
Min framledn ºC   Från
Husvärme från ºC   18
Huskurva   
  Lutning ºC   55
  Justering   0


FABRIKSINST KODAD:   

Sommardrift ºC   16
VP max ºC   55
VP min ºC   38
Larm hetgas ºC   125
Diff start/stopp                7
Startfördröjning   10
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: Ziggy skrivet 23 september 2011, 18:58:36
En nybörjare tackar ödmjukast  *vinkar*

Står ingenting om inkörning i manualen, men så står det ju inte så mycket användbart i den för övrigt heller...

Jag sluter mig till att VP kommer att vakna till liv så småningom  då och jag kommer förhoppningsvis få kläm på inställningarna också, inte minst med hjälp från er alla.

Har jag också rätt i mina antaganden att det "alltid" är bättre att låta VP göra varmvatten istf elpatronen, eller kan det finnas tillfällen då det är bättre att låta elpatronen spetsta för att skona VPn avseende slitage, starttröghet, etc?

/Ziggy
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: nissebrun skrivet 24 september 2011, 00:05:01
Hejsan. Jag har bara en liten fråga till Erp. Har du alltså 50 grader i övre panna utan eltillskott när nedre panna håller 45 grader ? Jag har alltid lägre temp. i övre panna än i nedre.

Mvh Conny
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: erp skrivet 24 september 2011, 12:30:21
Nedre pannan håller runt 45º, efter 55º-körningen håller nedre pannan 54º. Det är det som ger 50º i övre pannan, och den håller sig där, så länge inget varmvatten tappas.
Vid de andra tre körningarna går ju pumpen mot VPmin vid den här tiden, och då sjunker nedre pannan till 38º innan den startar och kör till 45º med mina inställningar.
Vid 55º-körningen går pumpen till 54º och efter någon minut bryter den på grund av för hög retur och stannar strax innan den nått 55º.

erp
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: nissebrun skrivet 25 september 2011, 13:19:12
Hejsan igen. Stod och kollade lite på min anläggning igår och konstaterade följande: När VP slog ifrån vid 48 in / 55 ut så hade nedre panna hunnit upp i 53 grader för att inom 1 min. sjunka till 52 och inom högst ytterligare 2 min. sjunka till 51. Då visade övre panna 41 grader. Jag stod inte kvar och kollade hur mycket ytterligare övre panna steg men har svårt att tro att det skulle komma upp närmare 50 grader. Har jag missat något eller är det någon inställning som jag kan ändra på...?

Mvh Conny
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: erp skrivet 25 september 2011, 17:10:50
Hej

Min pump kör som jag sagt tills VPut är 55º och efter någon minut når då VPin 48º varpå pumpen stannar. Temperaturen i undre pannan ligger då på 54º och den håller sig där ett bra tag. Den sjunker så sakta en grad i taget, men den rasar inte ner några grader i början, utan det går ungefär lika lång tid mellan varje grad. Under sommardrift är ett typiskt dygn 6 starter och pumpen kör från 48 till 55 grader, vilket tar runt 15 minuter. Under sommardrift tar det cirka 3-4 timmar innan pumpen startar igen och då har temperaturen sjunkit 7º, eller i runda slängar 1º på 30 minuter.

Nu går pumpen för värme och då sjunker ju tempen lite snabbare när radiatorpumpen går, men jag kollade bara hur det såg ut just nu, och pumpen har gjort en 55º-körning och stått still ett bra tag. Temperaturen är då 49º i undre pannan och 50º i övre pannan. Elpatronen har inte varit igång sedan i början av maj. Temperaturen i övre pannan kommer att ligga över 48º under nästa körning som går till 43º och först vid den sista vanliga körningen har övre pannan sjunkit ner till 43-44 grader och sen kommer 55º-körningen att få upp övre pannan till 50º igen.

Jag vet inte varför en del har svårt att få upp tempen i övre pannan eller varför den sjunker snabbt någon grad i undre pannan i början, men jag gissar att det beror på givarnas placering i undre pannan.

erp
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: Ziggy skrivet 27 september 2011, 14:17:23
Jag tolkar erp:s svar som att det är en bra sak om elpatronen inte går på i "onödan". Jag skall försöka få till detta så småningom. En direkt fråga tillbaka till erp dock: Hur ser du när pumpen gjort en 55 graders körning? Kan man se detta på något sätt? eller "räknar" du starterna manuellt på något sätt? För min del så känns det som att elpatronen går lite för mycket, men kan ju ha att göra med den "inkörning" som erp pratar om...

/Ziggy
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: erp skrivet 27 september 2011, 15:36:10
När pumpen inte går i sommardrift och alltså kör mot framledningens börvärde, är det oftast enkelt att se vilken körning pumpen har gjort och kommer att göra, Eftersom framledningens börvärde ligger under VPmin, kör pumpen mot VPmin som normalt är 35º och med mina inställningar 38º. Jag har sommartid "diff start/stopp" = 7º men nu när det börjar gå mot kallare väder har jag ändrat detta till 5º, så nu startar pumpen vid 38º och stoppar vid 43º som är börvärdet.

Om pumpen står still när jag går in och tittar på displayen och nedre pannan är över 43º, vet jag att pumpens senaste körning var en 55º-körning, annars skulle temperaturen inte kunna vara över 43º. Om tempen i pannan är under 43º, vet jag inte vilken körning pumpen gjort, men jag kan se på börvärdet, vad nästa körning blir. Är börvärdet 43, så blir det en normal körning, är det 55, så blir det en körning till 55º.

erp

Edit: eller enklare, är temperaturen i undre pannan högre än det aktuella börvärdet, så har pumpens senaste körning varit en 55º-körning.
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: kullabacken skrivet 27 september 2011, 17:20:20
jag inbillar mig att man inte ska vara så rädd för el-patronen.
men den ska inte gå i onödan med för högt inställd temperatur.
kan vara så att kompressorn håller längre om man kör den något lugnare och använder el-patronen som hjälp.
CTC eco el är byggd på det viset.
vill man spara maximalt på elförbrukningen då ska el-patronen av,men det kanske inte är allt.
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: erp skrivet 27 september 2011, 18:26:54
Håller med om det, jag har gått ifrån bortkopplad patron. Numera har jag patronen ställd på 37º och 1,5kW, det gör att patronen bara går in om framledningen kräver det, sedan kan jag själv bestämma hur mycket den får spetsa med.

1,5kW räcker inte att ge för hög retur, när det behövs spets och jag kan själv avgöra när det är dags att öka effekten. Jag brukar kunna balansera spetsen mot returen från radiatorerna så att inte pumpen stoppas av för hög retur (48º). Det gäller att se till att elpatronen inte orkar upp till börvärdet i övre pannan, då kan jag shunta ut vatten på 55º eller mer mot radiatorena och få tillbaka vatten på 40-45 till undre pannan, där pumpen värmer några grader och sedan spetsar patronen resten.

Jag körde så i våras och det gick 34kWh på patronen under 2,5 månad.

erp
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: kullabacken skrivet 27 september 2011, 18:33:34
i detta fall gällde det väl VV.
förvärm med VP och toppa med el-patron.
använd VVhöjning var 4e start. ställ elpatronen på så lågtemperatur som möjligt. med bibehållen komfort.
räcker inte det använd funktionen extra VV.
vill man så stänger man av elpatronen och använder funktionen extra VV vid behov.
för att använda enbart VP utan elpatron eller extra VV, fungerar i vart fall inte hos oss.
för vår del blev det en el-VVB kopplad i serie efter VP. fungerar kanon Thumbsup
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: erp skrivet 27 september 2011, 18:39:37
Jag har inga varmvattenproblem, jag behöver 55º på radiatorerna när det blir -10º ute. Det är då jag vill ha hjälp av patronen, men inte mer än att returen från radiatorerna håller ner tempen i undre pannan så att inte pumpen bryter på för hög temp på VPin.

erp
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: kullabacken skrivet 27 september 2011, 18:57:49
Jag har inga varmvattenproblem, jag behöver 55º på radiatorerna när det blir -10º ute. Det är då jag vill ha hjälp av patronen, men inte mer än att returen från radiatorerna håller ner tempen i undre pannan så att inte pumpen bryter på för hög temp på VPin.

erp

erp: jag vet att du inte har några problem med VV utan elpatron. men majoriteten av dem som har ctc och är här inne, har mer eller mindre problem med VV om dom inte använder elpatron eller extra VV.

hur många start/stop har du nu/dygn?
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: tommys76 skrivet 27 september 2011, 19:21:09
Jag har inga varmvattenproblem, jag behöver 55º på radiatorerna när det blir -10º ute. Det är då jag vill ha hjälp av patronen, men inte mer än att returen från radiatorerna håller ner tempen i undre pannan så att inte pumpen bryter på för hög temp på VPin.

erp

Kan det vara så att om radiatorerna inte kräver så värst hög temp (typ inställd för golvvärme) så kör pumpen inte tillräckligt ofta för att värma övrepannan? eller är jag bara ute och yrar. Jag kör för tillfället med erp:s inställningar, men det är nog lite varierande beroende på när VP:n har gått hur pass bra VV:et räcker till med endast VP och utan elspets. Under sommaren när det alltid körde 55-graders körningar var det inget problem. Kan dock hända att jag också borde ändra diffen från 7 till 5, nu när de inte kör endast 55-graders körningar. Har dock inte haft problemet att man inte skulle ha fått värme i övrepannan. Min övrepanna visar över lag nog högre värde än nedrepanna.

De som lider av varmvatten problem kan jag också nämna att det spelar lite roll också på hur fort man spolar varmvattnet..men att välja extra vv är säkert inte fel heller för de som vill ha lite varmare vatten.

För tillfället visar både min övre och nedre pannan 38 grader efter bara en dusch och värmen till radiatorerna är inte ens påkopplade ännu.
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: tommys76 skrivet 27 september 2011, 19:23:08
Kullabacken: Jag har 7 starter och pumpen gått endast 45 minuter under senaste dygnet...väntar på erp:s svar :)
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: tommys76 skrivet 27 september 2011, 19:32:10
Det första man kan fråga sig är om det är normalt att VP inte på egen hand klarar av att producera tillräckligt mycket och tillräckligt varmt tappvatten för "normalt" behov (5 minuters dusch tex), utan ytterligare inställningar. Vad har ni andra för erfarenheter?

/Ziggy

Jag hade pumpen att köra endast vp. max. 50 grader en tid då hade jag problem med varmvatten...under sommarens 55 graders körningar räckte det till. Nu är det igen lite si och så....verkar nog som övrepannan skulle vilja spetsa ibland redan så här års, men jag har radiatorerna avstängda ännu. Jag kör nog också hellre med 1.5kw till övrepanna precis som erp skrev.
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: kullabacken skrivet 27 september 2011, 19:39:48
Kullabacken: Jag har 7 starter och pumpen gått endast 45 minuter under senaste dygnet...väntar på erp:s svar :)

ja då har du knappa 2st 55°körningar/dygn.
och då är det stor risk att det blir dåligt med VV vid vissa tillfällen. om inte elpatron är aktiv.
eller om man inte ökar VPmin eller använder extra VV
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: tommys76 skrivet 27 september 2011, 19:44:32
ja då har du knappa 2st 55°körningar/dygn.
och då är det stor risk att det blir dåligt med VV vid vissa tillfällen. om inte elpatron är aktiv.
eller om man inte ökar VPmin eller använder extra VV

Så sant...det var faktiskt min nästa fråga kan man höja vpmin till något högre än 35 grader eller finns det risk för att pumpen börjar gå för ofta eller drar mera ström ionödan istället för att bara köra extra vv istället då man faktiskt behöver det. Säg att man i mitt fall skulle höja den till 40 grader istället?
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: erp skrivet 27 september 2011, 19:47:14
hur många start/stop har du nu/dygn?

Det senaste dygnet har jag haft 8 starter, och som mest under sept 15 starter.

erp
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: rdm skrivet 27 september 2011, 19:50:58
erp: jag vet att du inte har några problem med VV utan elpatron. men majoriteten av dem som har ctc och är här inne, har mer eller mindre problem med VV om dom inte använder elpatron eller extra VV.

Mja, du borde lägga till att det nog gäller er med EcoEl.  En EcoZenith växlar laddningen mellan övre och undre tank, och tankarna är bra mycket större; vi har noll problem med VV och har inte kört en enda kw el sen i våras.  Har övre tank ställd på 54C och det räcker gott till att fylla ett badkar och sen duscha varmt.
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: kullabacken skrivet 27 september 2011, 19:56:13
Mja, du borde lägga till att det nog gäller er med EcoEl.  En EcoZenith växlar laddningen mellan övre och undre tank, och tankarna är bra mycket större; vi har noll problem med VV och har inte kört en enda kw el sen i våras.  Har övre tank ställd på 54C och det räcker gott till att fylla ett badkar och sen duscha varmt.

visst naturligtvis är det så, men även ecoheat fram t o m v3

brukar själv påpeka att det inte är CTC överlag utan vissa modeller eller installationer.
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: erp skrivet 27 september 2011, 20:00:20
När det blir runt noll eller någon minusgrad ute, har jag cirka 45º på framledningen och pumpen kör från 45º till 50º. Om man då har problem med varmvatten, kan det väl vara värt att prova med VPmin = 40º och få pumpen att köra mellan 40º och 45º mellan varmvattenhöjningarna, ökar man dessutom "diffen" till 7º så kör den till 47º. Det borde löna sig bättre än att gå på elpatronen.

Vet man bara hur apparaterna funkar, är det bara att prova sig fram.

erp
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: kullabacken skrivet 27 september 2011, 20:05:14
Så sant...det var faktiskt min nästa fråga kan man höja vpmin till något högre än 35 grader eller finns det risk för att pumpen börjar gå för ofta eller drar mera ström ionödan istället för att bara köra extra vv istället då man faktiskt behöver det. Säg att man i mitt fall skulle höja den till 40 grader istället?
ja du kan höja VPmin. det är en löning. men vp drar mer ström,och kanske även högre slitage.
kan man få familjen att axeptera extra VV så är det att föredra.
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: erp skrivet 27 september 2011, 20:10:33
Ja, schemalagda varmvattenkörningar borde väl vara en hyfsad lösning. Man kan ju köra med väl tilltagana tider. Det är säkert både mer lönsamt och skonsamt för pumpen än att höja VPmin. Det går ju att testa både det ena och det andra sättet.

erp
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: tommys76 skrivet 27 september 2011, 20:25:04
Efter en dusch med 39 grader vatten från övrepannan kan jag nog nästan vara beredd att prova på båda alternativen. För att se om komforten ändrar eller ej utan en rejält större elförbrukning.

Visst gick det att duscha, men man märker då stor skillnad om man spolar vattnet för fullt eller bara halvfullt. Men om jag skulle vilja snåla så är det nog en inställning jag kunde leva med. ;D

Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: Ziggy skrivet 27 september 2011, 20:35:26
Jag blir lite konfunderad när jag läser om er elförbrukning under den varmare årstiden. Visserligen har värmen gått på till radiatorer och golvvärme hos mig eftersom inställningarna varit lite knas, så jag har haft 23 grader inomhus. På 1 vecka så har jag förbrukat 52 kWh vilket kan verka i mesta laget, eller? Ni andra har ju haft 0 i förbrukning under vissa varmare månader.

Jag har nu justerat värmekurvan till minus 3 så skall jag se om temperaturen inomhus kommer lite till runt 20 istället. Då borde ju även VP kunna klara av varmvatten på egen hand.

/Ziggy
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: tommys76 skrivet 27 september 2011, 20:43:12
Jag blir lite konfunderad när jag läser om er elförbrukning under den varmare årstiden. Visserligen har värmen gått på till radiatorer och golvvärme hos mig eftersom inställningarna varit lite knas, så jag har haft 23 grader inomhus. På 1 vecka så har jag förbrukat 52 kWh vilket kan verka i mesta laget, eller? Ni andra har ju haft 0 i förbrukning under vissa varmare månader.

Jag har nu justerat värmekurvan till minus 3 så skall jag se om temperaturen inomhus kommer lite till runt 20 istället. Då borde ju även VP kunna klara av varmvatten på egen hand.

/Ziggy

Menar du 52kWh i spetsel från ecoelen? Själv har jag ca. 6kWh spets under den senaste veckan.
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: MSK skrivet 27 september 2011, 21:26:20
vill man så stänger man av elpatronen och använder funktionen extra VV vid behov.
Thumbsup

Hur tänker du här?
Om du stänger av elpatronen så har väl inte 'extra varmvatten' någon funktion, eller har jag missat något?
mvh/MSK
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: rdm skrivet 27 september 2011, 21:29:06
Hur tänker du här?
Om du stänger av elpatronen så har väl inte 'extra varmvatten' någon funktion, eller har jag missat något?
mvh/MSK

Mja, Extra VV funkar väl så att den använder ett annat börvärde för VV under en viss tid, och detta kan ju komma från VP och/eller elpatron.

Dvs, du kan köra VV på 40C normalt och "Extra VV" på 50C mellan 0600 och 0800 och klara det med VP utan eltillskott.

Kollade i EcoEl bruksanvisningen:
"Möjlighet att öka produktens varmvattenkapacitet på bestämda tider, med eller utan elpatronshjälp. Du kan välja om du vill ha extra varmvatten omgående, eller schemalägga veckovis. Då funktionen aktiveras börjar produkten att skapa extra varmvatten. Varmvattnet produceras genom att kompressorn arbetar med hög temperatur. I meny ”Inställningar” kan man också välja om elpatronen också ska hjälpa till att skapa extra varmvatten."
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: erp skrivet 27 september 2011, 21:30:29
Jag fick en ny kompressor 11-04-08 och har sedan dess kört med inställningarna som jag skrivit ovan. Elpatronen har använt 21kWh under april, 13kWh under maj och därefter fram till idag 0kWh. Då gick kompressorn bara till 50º under inkörningsperioden de första 72 drifttimmarna.

erp
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: erp skrivet 27 september 2011, 21:34:20
Vid extra varmvatten går pumpen i sommardrift och kör alltså mellan 50-55 grader så länge extra VV gäller. Vill man ha riktigt varmt vatten kan man sätta elpatronen till 80º om man vill, men det går utmärkt att köra extra VV med enbart pumpen.

erp
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: Ziggy skrivet 28 september 2011, 09:33:40
Menar du 52kWh i spetsel från ecoelen? Själv har jag ca. 6kWh spets under den senaste veckan.

Det är det värdet jag kan se i "Historisk driftdata". Jag har utgått ifrån att det värdet som visas där är elpatronen. Eller är det totalt inkl den el som VP drar?

/Ziggy
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: kullabacken skrivet 28 september 2011, 11:39:03
Det är det värdet jag kan se i "Historisk driftdata". Jag har utgått ifrån att det värdet som visas där är elpatronen. Eller är det totalt inkl den el som VP drar?

/Ziggy
det du ser i historisk driftinfo, är en beräknad förbrukning.
om du går i i kodademenyn. knappar in koden (372) OK.
sedan tillbaka till historisk driftinfo, då ser du förbrukningen för elpatronen. och även drifttiden på kompressorn.
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: Ziggy skrivet 28 september 2011, 20:19:28
OK, har knappat in koden i "Avancerat" "Service" ... tryckt OK

Men sen när jag går tillbaka till "Historisk driftinfo" så ser jag exakt samma sak som tidigare. Har satt elpatronen till max 0 kW nu och då har elförbrukningen inte ökat. Däremot så är övre pannan på 38 grader, så det funkar inte för mig. Verkar som att jag måste ha elspetsen på typ 1,5 kW alternativt extra varmvatten vissa tider på dygnet, men man vet ju aldrig när man behöver ta en dusch...

Lite besviken på att VP inte klarar att fixa varmvatten när det är typ 15 grader varmt ute.

/Ziggy
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: kullabacken skrivet 28 september 2011, 20:34:47
OK, har knappat in koden i "Avancerat" "Service" ... tryckt OK

Men sen när jag går tillbaka till "Historisk driftinfo" så ser jag exakt samma sak som tidigare. Har satt elpatronen till max 0 kW nu och då har elförbrukningen inte ökat. Däremot så är övre pannan på 38 grader, så det funkar inte för mig. Verkar som att jag måste ha elspetsen på typ 1,5 kW alternativt extra varmvatten vissa tider på dygnet, men man vet ju aldrig när man behöver ta en dusch...

Lite besviken på att VP inte klarar att fixa varmvatten när det är typ 15 grader varmt ute.

/Ziggy

ok kanske är annorlunda på ecoel är ju en el panna. jag själv har ju ecoheat.
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: erp skrivet 28 september 2011, 20:51:11
OK, har knappat in koden i "Avancerat" "Service" ... tryckt OK

Men sen när jag går tillbaka till "Historisk driftinfo" så ser jag exakt samma sak som tidigare. Har satt elpatronen till max 0 kW nu och då har elförbrukningen inte ökat. Däremot så är övre pannan på 38 grader, så det funkar inte för mig. Verkar som att jag måste ha elspetsen på typ 1,5 kW alternativt extra varmvatten vissa tider på dygnet, men man vet ju aldrig när man behöver ta en dusch...

Lite besviken på att VP inte klarar att fixa varmvatten när det är typ 15 grader varmt ute.

/Ziggy

Jag tycker att du ska vänta tills pumpen gått sina 72 timmar, innan du börjar bekymra dig allt för mycket. Det är ganska stor skillnad om pumpen kör till 55º i stället för 50º.
När den går som den ska, kan du alltid prova med att exempelvis sätta VPmin till 40º och se hur det tar. Det kan väl inte vara värre att köra pumpen med start vid 40º normalt än att att den hela tiden kör mellan 50-55 grader på sommaren. Min pump startar vid temperaturer runt 40-45 grader när det börjar bli minusgrader ute.

Just nu har jag 51º i övre pannan och pumpen kör från 38-43 grader mellan 55-graderskörningarna, men den har kört till 55º i sommardrift under hela dagen fram till 19-tiden.
Elpatronen står på samma värde som den gjorde i början av maj månad, trots att den varit satt till 1,5kW hela tiden.
erp
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: tommys76 skrivet 29 september 2011, 16:00:27
Jag tycker att du ska vänta tills pumpen gått sina 72 timmar, innan du börjar bekymra dig allt för mycket. Det är ganska stor skillnad om pumpen kör till 55º i stället för 50º.

Jag antar att du menar kompressorns drifttid 72h. Dvs mera än 72 timmar sedan pumpen blev installerad så här års när pumpen går max 1-2h per dygn. Jag kan hålla med om att du kommer upp i högre värden i övre pannan då (kanske några grader högre än nu). Men det hjälper ju inte så mycket om pumpen gör bara en 55 graders körning i dygnet.

Jag läste nånstans att man kunde trigga flera 55 graders körningar med hjälp av extra vv påsatt.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25244.15

Sen finns det ju folk som t.o.m. som har monterat en egen knapp för att trigga extra vv innan man går i duschen. Det kan du också göra själv via menyn för att testa. Du behöver ju INTE ha elpatronen inkopplad om du inte vill.

Men gör som erp säger pumpen, låt pumpen köras in sig först. Du har ju inte som sagt kört in den ännu.

Det verkar lite som CTC tänkt att man skall använda sig av extra VV om man vill ha lite högre temp på varmvattnet och annars så sparar man in med att inte ha en så hög bas temp i övrepannan.
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: erp skrivet 29 september 2011, 17:40:40
Jag har ett värmesystem som kräver ganska hög framledningstemperatur, runt 37-38 grader redan vid +5º ute och vid -5º ute börjar det närma sig 50º. Det är väl bland annat det som gör att jag under fem år aldrig haft några problem med varmvatten, men jag har också läst en del och lärt mig, hur jag ska ha mina inställningar, för att det ska funka optimalt för mig.

Har man däremot ett värmesystem som kräver runt 35º vid -5º ute och aldrig behöver mer än 40-45 grader på framledningen, så blir det ju helt andra temperaturer i nedre pannan och även i övre om inte elpatronen hjälper till.
Men det går utmärkt att få pumpen att hålla samma höga temperaturer i undre pannan som jag har, genom att använda sig av möjligheterna som olika inställningar ger. Vet man att man ofta duschar på morgonen, är det bara till att schemalägga extra VV någon timma varje morgon, annars är det bara att välja extra VV i menyn direkt när man behöver det. Det går ju också att justera temperaturen i pannan med VPmin om man behöver lite högre temp än vad framledningen kräver.

Det är ju ingen tillfällighet att de här inställningarna finns. Anledningen är givetvis att de ska användas, om inte varmvattnet fungerar med temperaturerna som framledningen kräver. Det finns alla möjligheter till en hyfsad varmvattenkomfort, om man bara lär sig hur systemet fungerar. Dessutom finns elpatronen i övre pannan att tillgå om det behövs. Alla de här möjligheterna är till för att användas, de finns ju inte bara för skojs skull.

erp
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: tommys76 skrivet 29 september 2011, 19:30:01
Jo, du har nog rätt erp. Jag har nog lärt mig en hel del hur min pump och eco el fungerar tillsammans på basen av dina inlägg och det verkar vara en hel del skillnad på hur varmt vatten du får i övrepannan utan elpatron om du har en lägre behov på framledningen, givetvis går ju detta att kompensera med en högre vp min.  :)

Jag testade extra vv funktionen med att dagligen ha den på en timme och höja tempen med hjälp av elpatron 1.5kWh till 60 grader. En timme efter hade jag ännu 53 grader i övrepannan. Jag höjde även min vp min från 35 till 38 för att få en lite högre komfort. "Nackdelen" är att det kör ca. 1.5kWh på elpatron dagligen eller de förutsatta tiderna man sätter på. Fördelen dock en betydlig bättre dusch-komfort. Om man dessutom räknar med att en del av den 1.5kWh uppvärmda vattnet samt spillvärme från elpannan kommer tillgodo till husets uppvärmning så torde detta vara en helt okej lösning. Vill man "snåla" lite så värmer man endast upp med spets då man behöver det.

Nästa steg blir väl att se hur extra vv beter sig om jag kopplar ifrån elpatronen. Kör den då flera 55 graders körningar i rad tills den når ~50 grader i övrepannan eller?
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: kullabacken skrivet 29 september 2011, 19:51:35
man kan ju även köra sommardrift, 55° varje start.
jag kör vår VP med VPmin 30° och VPmax 51°. och spets värmer med en 60l el-VVB till 65°.
har med den lösningen och inställningen sänkt vår förbrukning.(inte mycket men lite, och en oerhört mycket bättre komfort på VV)
körde tidigare som dom flesta, utan el-patron. med extra VV, höjd VPmin, VPmax till 55°.
alltid tråtts det ganska ofta dåligt med VV. och ett evigt pillande med olika inställningar och extra VV.

VP vi har drar ca: 2.2kW vid VB 35° och 3kW vid VB 55° inkl CP

Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: erp skrivet 29 september 2011, 20:09:04
Nästa steg blir väl att se hur extra vv beter sig om jag kopplar ifrån elpatronen. Kör den då flera 55 graders körningar i rad tills den når ~50 grader i övrepannan eller?

Extra VV innebär att pumpen går i sommardrift (50-55) under den tid som extra VV gäller, elpatronen värmer enligt inställningsmenyns "Extra VV elpanna ºC" om den ska vara med.
Det är alltså inte den vanliga temperaturinställningen på patronen som gäller vid extra VV. Är effekten satt till noll går inte elpatronen in, men det borde gå lika bra att sätta temperaturen till något mellan 0ºC och 30ºC i inställningsmenyns värde för "Extra VV elpanna ºC", om man inte vill ha elpatronen igång vid varmvattenkörningen.

erp
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: erp skrivet 29 september 2011, 20:27:03
Elpatronen har alltså tre olika börvärden.

1: Den lägsta temperaturen man själv tillåter i inställningsmenyn, "Elpanna ºC"

2: Temperaturen man vill ha i övre pannan vid extra VV, "Extra VV elpanna ºC"

3: Temperaturen som systemet sätter för att säkra husvärmen, "framledningens börvärde + 7º"

Elpatronen värmer sedan 3º över det aktuella börvärdet där den släcks, sedan tänds den igen när temperaturen sjunkit till aktuellt börvärde och värmer 3º upp osv.

erp
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: Newman skrivet 01 oktober 2011, 00:22:07
Hejsan. Jag fick min EcoEl 1550/AcoAir 107 installerad för drygt en månad sen (ca. 50 kompressortimmar nu) och kan känna igen mig i Ziggys frustration. Har lärt mig MYCKET genom att lusläsa trådar på detta forum samt att knappa och testa inställningar. Har nu hittat inställningar som verkar passa bra för mig, tack förresten erp för många pedagogiska och utförliga förklaringar. Här är två viktiga lärdomar jag lärt mig på vägen:
1. "Elpanna nedre" är inte ett börvärde för värmepumpen. Jag kör nu börvärde 37 grader i övre pannan och 39 grader på "VPmin" för att inte spetsa för mycket och samtidigt att alltid ha hyfsat varmt tappvarmvatten (får se hur det blir efter 72h).
2. De så ofta nämnda 72 första drifttimmarna gäller inte hela anläggningen utan bara kompressorn, se historisk driftdata.
/Newman
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: Ziggy skrivet 01 oktober 2011, 08:00:58
Då är jag inte ensam.... även om frustration kanske är att ta i.

Newman, vad är det du anser att du uppnår med att sätta "VPmin" till 39 ºC? Jag har inte riktigt förstått vad just den inställningen gör. Är dessutom inte börvärde 37 ºC i övre pannan väldigt lågt? Rekommenderat är väl 50?

/Ziggy
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: tommys76 skrivet 01 oktober 2011, 08:45:23
Då är jag inte ensam.... även om frustration kanske är att ta i.

Newman, vad är det du anser att du uppnår med att sätta "VPmin" till 39 ºC? Jag har inte riktigt förstått vad just den inställningen gör. Är dessutom inte börvärde 37 ºC i övre pannan väldigt lågt? Rekommenderat är väl 50?

/Ziggy

Du är inte alls ensam och det är inte så lätt i början när allt är nytt. Jag tyckte själv vissa grejer lät bakvänt, men man lär sig hur saker och ting fungerar tack vare erp och alla andra här. Så läs gärna igenom mera på forumet.

Om du har låg börvärde på framledningen så gör höjning av vp min att värmepumpen startar vid ett tidigare läge och göra att undre pannans varmvatten blir lite varmare. Detta gör att även övrepannan värms upp.

Övrepannas värde 37 grader som folk pratar om här är endast ett värde för att låta bli att elpatronen går in och värmer istället. Värmepumpen jobbar endast mot nedrepannan och övrepannas börväde påverkar inte hur värmepumpen jobbar. Har du den inställt på 50 lär du alltid ha bra med varmvatten i övrepannan med nackdelen att du värmer varmvattnet med elpatronen, förutsatt att du har kopplat in elpatronen.
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: tommys76 skrivet 01 oktober 2011, 08:56:56
Exempel:

Min övrepanna var för ett tag sen kring 38 grader (bör värdet är 37). Värmepumpen gick igång och körde en 55 graders körning och fick nedrepannan till ett värde på ca. 50 grader kanske någon grader över. Nu har nedrapannan värmt upp övrepanna så att det min övrepanna har ett värde på 45 grader och min nedre panna har sjunkit några grader.
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: Newman skrivet 01 oktober 2011, 15:12:56
Precis som Tommy76 skriver har jag också fattat det som. Det är ett vår-/höst-fenomen. Pumpen kör inte i sommardrift (50-55 grader) och framledningstemperaturen är låg eftersom det inte finns något stort värmebehov i huset. Detta leder till ett lågt börvärde för nedre pannan vilket också ger en lägre temperatur i övre pannan om man är snål som jag och ställer den på 37 grader. Jag ställer då VPmin till 39 grader vilket ger en lite högre temperatur i nedre pannan. Pumpen värmer då från 39 till 46 grader (diff start/stopp 7 grader inställt).

Tommy76: Du skrev att värmen shuntas från nedre till övre pannan, är det inte en och samma tank där värmen helt enkelt stiger från nedre till övre?

/Newman
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: erp skrivet 01 oktober 2011, 16:55:14
Jo det är samma tank på 223 liter, som är delad av en skiktplåt, så att undre pannan består av 2/3 och övre pannan av 1/3 av hela volymen.
Skiktplåten är inte helt tät utan vattnet kan passera igenom den, så om shunten tar vatten från övre pannan kan returvattnet i undre pannan lätt passera upp till övre pannan.

Normalt står emellertid vattnet still i övre pannan och om elpatronen är frånkopplad, värms det bara av att varmt vatten sakta rör sig uppåt.

erp
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: tommys76 skrivet 01 oktober 2011, 20:48:49
Precis som Tommy76 skriver har jag också fattat det som. Det är ett vår-/höst-fenomen. Pumpen kör inte i sommardrift (50-55 grader) och framledningstemperaturen är låg eftersom det inte finns något stort värmebehov i huset. Detta leder till ett lågt börvärde för nedre pannan vilket också ger en lägre temperatur i övre pannan om man är snål som jag och ställer den på 37 grader. Jag ställer då VPmin till 39 grader vilket ger en lite högre temperatur i nedre pannan. Pumpen värmer då från 39 till 46 grader (diff start/stopp 7 grader inställt).

Tommy76: Du skrev att värmen shuntas från nedre till övre pannan, är det inte en och samma tank där värmen helt enkelt stiger från nedre till övre?

/Newman

Jo, det blev lite fel ordval där. Bra att erp korrigerar :) Skall korrigera texten.
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: tommys76 skrivet 01 oktober 2011, 21:03:58
Extra VV innebär att pumpen går i sommardrift (50-55) under den tid som extra VV gäller, elpatronen värmer enligt inställningsmenyns "Extra VV elpanna ºC" om den ska vara med.
Det är alltså inte den vanliga temperaturinställningen på patronen som gäller vid extra VV. Är effekten satt till noll går inte elpatronen in, men det borde gå lika bra att sätta temperaturen till något mellan 0ºC och 30ºC i inställningsmenyns värde för "Extra VV elpanna ºC", om man inte vill ha elpatronen igång vid varmvattenkörningen.

erp

Tack för tipset jag stälde in extra vv till 37 grader och det funkade helt fint. Den värmde upp nedrepannan till 55 grader och startade igen på nytt när vp in blev 47 (med min diff på 7 grader). På det här sättet behöver man ju aldrig gå och ändra på övrepannas inställningar, behändigt. Bara extra vv knappen som fattas, så skulle man slippa några knapptryckningar.
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: kullabacken skrivet 01 oktober 2011, 21:13:05
Om problemet är VV nu när värmebehovet är litet!?
Varför inte bara ändra sommardrift till en lägre temperatur.
Så att vp kör 50-55 ºC ett tag till! Så slipper man problemet med inställningar av pannan, extra VV och många starter.
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: tommys76 skrivet 01 oktober 2011, 21:21:02
man kan ju även köra sommardrift, 55° varje start.
jag kör vår VP med VPmin 30° och VPmax 51°. och spets värmer med en 60l el-VVB till 65°.
har med den lösningen och inställningen sänkt vår förbrukning.(inte mycket men lite, och en oerhört mycket bättre komfort på VV)
körde tidigare som dom flesta, utan el-patron. med extra VV, höjd VPmin, VPmax till 55°.
alltid tråtts det ganska ofta dåligt med VV. och ett evigt pillande med olika inställningar och extra VV.

VP vi har drar ca: 2.2kW vid VB 35° och 3kW vid VB 55° inkl CP

Intresant att du fick en lägre elförbrukning med hjälp av en vvb. Är det p.g.a. att övre och nedre pannan sitter i samma tank som det är omöjligt att få samma grej med endast eco el? Om övrepannan värms till 60 grader konstant med hjälp av elpatronen, värms då nedrepanna också med samma energikälla? Dvs värmer man indirekt nedrepannan samtidigt i "onödan". Det kan ju spela en viss roll för oss för vi behöver aldrig en värst hög framledning. Tror det skulle räcka med något kring 33 grader för oss när det är som kallast.
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: kullabacken skrivet 01 oktober 2011, 21:32:28
Intresant att du fick en lägre elförbrukning med hjälp av en vvb. Är det p.g.a. att övre och nedre pannan sitter i samma tank som det är omöjligt att få samma grej med endast eco el? Om övrepannan värms till 60 grader konstant med hjälp av elpatronen, värms då nedrepanna också med samma energikälla? Dvs värmer man indirekt nedrepannan samtidigt i "onödan". Det kan ju spela en viss roll för oss för vi behöver aldrig en värst hög framledning. Tror det skulle räcka med något kring 33 grader för oss när det är som kallast.

Att kör tex 60 ºC i pannan på eco el, är åtskogen. Då värms nedre delen så att vp i prinsip inte startar. Risk att det blir en mer eller mindre elpanna.

Har ni inte mer än 33 ºC i framledning, så kommer det att inte bli så bra med grundinstälning.

Eco el och gamla eco heat är inte så bra om framledningstemperaturen är låg.
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: tommys76 skrivet 01 oktober 2011, 22:14:29
Att kör tex 60 ºC i pannan på eco el, är åtskogen. Då värms nedre delen så att vp i prinsip inte startar. Risk att det blir en mer eller mindre elpanna.

Har ni inte mer än 33 ºC i framledning, så kommer det att inte bli så bra med grundinstälning.

Eco el och gamla eco heat är inte så bra om framledningstemperaturen är låg.

Jep, synd att man inte visste detta innan man valde en eco el. Jag har ej heller speciellt bra med utrymme för en vvb till. Så det gäller väl att hitta en inställning man kan leva med. Men hittar man ingen så får man väl tänka om.

Närmaste sanningen jag kommit är att köra allt så lågt det går och använda extra vv för att täcka behovet av varmvattnet.

Jag har hittils undvikit användningen av extra vv på grund av okunskap. Trodde bla att den alltid använde sig av elpatronen  huvuddunk

Men jag får väl ändå hurra för de 500 kWh jag sparade Juli-September jämfört med inställningarna från ifjol. Om det inte är hushållselen som minskat så mycket men det tvivlar jag på.  *vinkar*
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: kullabacken skrivet 01 oktober 2011, 22:31:33
Det jag hade velat ha är att givaren som sitter i pannan, Hade ett värde som man kunnat ändra, som hade startat en vp-Max körning. Tex 43 ºC när temperaturen i pannan går ner dit så startar en 55g körning. Eller att nästkommande start då blir en 55g körning.
För som det är nu, om det just varit en 55g körning och så är det någon duschar då sjunker temperaturen. Och det kan då ta åtskilliga timmar innan nästa 55g körning, om framledningen är låg.

Som det är nu så får man manuellt gå in och köra en extra VV eller schema lägga, alternativt ha el-patronen aktiv.
Eller höja VPmin eller köra sommardrift längre tid.
Finns många olika alternativ, men ingen är riktigt bra tycker jag.
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: erp skrivet 01 oktober 2011, 22:36:33
Ja, där kom det. Jag skulle precis lägga in det som kullabacken just avslutade med.
Det viktigaste är att man lär sig hur apparaterna funkar, så att man kan anpassa dom till sina egna behov efter de förutsättningar som gäller.

erp
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: jehu skrivet 01 oktober 2011, 22:39:10
...spets värmer med en 60l el-VVB till 65°.
har med den lösningen och inställningen sänkt vår förbrukning.(inte mycket men lite, och en oerhört mycket bättre komfort på VV)
Här en till som såg förbrukningen sjunka, om än marginellt, med en 100l vvb i serie med värmepumpen.
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: tommys76 skrivet 01 oktober 2011, 22:50:37
Det jag hade velat ha är att givaren som sitter i pannan, Hade ett värde som man kunnat ändra, som hade startat en vp-Max körning. Tex 43 ºC när temperaturen i pannan går ner dit så startar en 55g körning. Eller att nästkommande start då blir en 55g körning.
För som det är nu, om det just varit en 55g körning och så är det någon duschar då sjunker temperaturen. Och det kan då ta åtskilliga timmar innan nästa 55g körning, om framledningen är låg.

Som det är nu så får man manuellt gå in och köra en extra VV eller schema lägga, alternativt ha el-patronen aktiv.
Eller höja VPmin eller köra sommardrift längre tid.
Finns många olika alternativ, men ingen är riktigt bra tycker jag.

Håller med, finns många men ingen riktigt bra. Bästa jag hittat är "duschknappen" som triggar extra vv genast.

Pannan borde väl själv kunna räkna ut när någon duschar och tillverka varmvatten när den märker att varmvattnet håller på att ta slut och helst åtminstone via VP:n + elpatron (endast om man tycker/den förstår att värmepumpen inte orkar)

Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: tommys76 skrivet 01 oktober 2011, 23:00:29
Ja, där kom det. Jag skulle precis lägga in det som kullabacken just avslutade med.
Det viktigaste är att man lär sig hur apparaterna funkar, så att man kan anpassa dom till sina egna behov efter de förutsättningar som gäller.

erp

Jo du erp jag tackar och bockar.  *vinkar*

Jag små grinar åt min topic från i juni, jag skrev tidigare. Inte konstigt att jag haft problem förut :) Mina inställningar lät inte kloka så här efteråt, när man lite lärt känna hur sin ecoel och pump fungerar tillsammans. Åtminstone har man lärt så mycket att man inte mera har 40 starter och en drifttid på 1:16 under juni månad. Kolla här:

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42050.0
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: erp skrivet 02 oktober 2011, 09:09:15
Det har ju varit lite skrivande om hur snabbt tempen sjunker i nedre pannan efter en 55º-körning. Jag tittade på en sådan härom dagen då pumpen först gjort tre normala körningar till 43º.
Min pump stannade när VP in/ut just passerat 47/54 och var 48/55, nedre pannan var då 54º och övre pannan 45º.
Efternågra minuter ändrades undre pannan till 53º, men då var övre pannan 46º.

När pumpen kör en 55º-körning efter tre normala körningar, är ju temperaturen som lägst i övre pannan om inte patronen har varit inblandad. Så när 55º-körningen kommer och är klar sjunker temperaturen ganska snabbt i början, eftersom det kalla vattnet i övre pannan tar åt sig värme. Om temperaturen snabbt sjunker någon grad i nedre pannan borde den stiga i motsvarande grad i övre pannan. Det kan ju bero på hur fort radiatorpumpen går, vilket borde påverka skiktningen i pannan.

När pumpen går i sommardrift och hela tiden gör 55º-körningar, sjunker temperaturen inte alls lika fort i nedre pannan, eftersom övre pannan då håller en betydligt högre temperatur än efter tre normalkörningar. I sommardrift skiljer det bara på någon grad mellan pannorna, medan vid normal drift kan det vara 10-15 grader som skiljer mellan pannorna. Så när man kollar hur snabbt tempen sjunker i nedre pannan ska man också notera hur tempen ändras i övre pannan.

erp
Titel: SV: VP vs. Spets
Skrivet av: tommys76 skrivet 05 oktober 2011, 20:18:06
Svar på frågan VP vs. Spets så borde man väl nog klara sig helt bra utan spets på den här årstiden och låta VP:n jobba med bra COP dessutom.

Jag kom totalt bort från spets behovet just nu och varmvattnet räcker hyfsat tackvare den schemalagda extra vv:n med elpatronen först inkopplad vid 37 grader samt en höjning på vp min från 35 grader till 38 grader. Tycker dessutom att pumpen nog borde vara designat för att klara av ca. 10 starter och en drift på ca. 1h/dygn som det gör för mig just nu. Tack för eran tips! :)