Skrivet av: lars skrivet 15 augusti 2006, 11:33:20
Har själv nyligen installerat en ny Nibe 1215 8,5 kW.
När jag startar brinepumpen sjunker nivån 3 cm i expansionskärlet. Vid stopp stiger den igen. betyder det att det är luft i systemet?
Har det någon egentlig betydelse? Strömningsförluster?
Från brunnen går brineledningarna i klart stigande lutning ända till källarväggens insida. Där fortsätter rören 90 cm lodrät nedåt.
På brine-in sitter expkärlet på högsta punkten. På brine-ut sitter en manuell avluftningsventil på högsta punkten.
I kompressorutrymmet har jag hittat en avluftningsventil upptill. Finns det flera? Jag har fyllt med hjälp av två dränkpumpar och kört både fram och back. Var kan ev. luft finnas? Behövs trycksättning?
Titel: SV: Luft i brinesystemet?
Skrivet av: Carl N skrivet 15 augusti 2006, 14:31:03
Har själv nyligen installerat en ny Nibe 1215 8,5 kW.
När jag startar brinepumpen sjunker nivån 3 cm i expansionskärlet. Vid stopp stiger den igen. betyder det att det är luft i systemet?
Har det någon egentlig betydelse? Strömningsförluster?
Från brunnen går brineledningarna i klart stigande lutning ända till källarväggens insida. Där fortsätter rören 90 cm lodrät nedåt.
På brine-in sitter expkärlet på högsta punkten. På brine-ut sitter en manuell avluftningsventil på högsta punkten.
I kompressorutrymmet har jag hittat en avluftningsventil upptill. Finns det flera? Jag har fyllt med hjälp av två dränkpumpar och kört både fram och back. Var kan ev. luft finnas? Behövs trycksättning?

Är det luft i brukar man höra ett porlande ljud när brinepumpen går.
Titel: SV: Luft i brinesystemet?
Skrivet av: Rickard skrivet 21 augusti 2006, 07:05:08
Det är normalt med en viss sänkning av nivån när cirkpumpen startar, 3 cm kanske indikerar att du har lite luft kvar i systemet, men det är ingen större fara.
Det som är viktigt är att du har så liten deltaT som möjligt på KBin/KBut. Hur stor deltaT har du där under drift?

Vad jag gjort för att få ut "det sista" av luften vara att, när KB-pumpen går, hastigt stänga/öppna avstängningsventilen på inkommande KB. Det ger ett hastigt flöde när du öppnar ventilen igen, ett flöde som i alla fall för mig drog med sig en del luft från kollektorn (jordvärme). Jag såg det genom att nivån i expansionskärlet sjunk med några cm. (Ersattes av luft från kollektorn)
Titel: SV: Luft i brinesystemet?
Skrivet av: lars skrivet 21 augusti 2006, 21:47:10
Tack Richard för tipset om att stänga och öppna avstängningskranen på kb. Det hade jag glömt bort. Efter att ha gjort det några gånger är nu nivåskillnaden 13 mm.
Vid 35 grader är kbin-kbut 4 grader. Det är mätt med två industritermometrar som sitter i resp ledning i dykrör.Brinepumpen går då på max.
Möjligen är mitt aktiv djup på 200m något för djupt. Total slinga blir 420m.
Jag hittade en Nibe 1215 8,5 på Blocket för 33000:-  i plastförpackning och med garenti och bytte ut min Duo12 från 1984 som hade gasproblem R502. Det blev dyrt att byta gas och olja. Där för är slingan så lång.
Titel: SV: Luft i brinesystemet?
Skrivet av: pellep skrivet 22 augusti 2006, 17:35:59
Att slingan är lång måste vara ett kärt problem.
Titel: SV: Luft i brinesystemet?
Skrivet av: maha6305 skrivet 23 augusti 2006, 10:16:50
En korrekt installerad KB-krets skall ha två serviceventiler (och avstängning emellan) med möjlighet att ansluta slangnipplar.
Via dessa serviceventiler är det sedan en enkel match att ansluta en rejäl bevattningspump för att skölja ut varenda bubbla i systemet. :D
Titel: SV: Luft i brinesystemet?
Skrivet av: Rickard skrivet 24 augusti 2006, 12:10:57
En sänkning av nivån när KB-pumpen startar på 13 mm är inget onormalt, du får ett viss "undertryck" på sugsidan pumpen när den startar.
DeltaT på 4 grader med 420 m kollektor och en 8.5 kW värmepump är helt normalt/bra, jag tror inte du behöver bekymra dig mer.
 Thumbsup