« skrivet: 24 augusti 2006, 12:10:57 »En sänkning av nivån när KB-pumpen startar på 13 mm är inget onormalt, du får ett viss "undertryck" på sugsidan pumpen när den startar.
DeltaT på 4 grader med 420 m kollektor och en 8.5 kW värmepump är helt normalt/bra, jag tror inte du behöver bekymra dig mer.