« skrivet: 15 september 2022, 19:18:43 »Hej
Var också inne på detta tidigare till min Atria, fick detta som svar i feb -22 av ngenic:
"Eftersom vårat system "lurar" värmesystemet och säger att det är kallare/varmare än vad det faktiskt är så kan det bli ett problem med avfrostningen om du bara har 1 utegivare som styr framledningstemperaturen och avfrostningen. Det behöver vara 2 separata givare för avfrostning och framledningstemperatur."
Atria verkar styra avfrostningen med hjälpt av brine in och ut.
Var också inne på detta tidigare till min Atria, fick detta som svar i feb -22 av ngenic:
"Eftersom vårat system "lurar" värmesystemet och säger att det är kallare/varmare än vad det faktiskt är så kan det bli ett problem med avfrostningen om du bara har 1 utegivare som styr framledningstemperaturen och avfrostningen. Det behöver vara 2 separata givare för avfrostning och framledningstemperatur."